Kirjoittaja Aihe: Automaattisulakkeen käyttö akkujärjestelmässä  (Luettu 454 kertaa)

Mekaniker

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 38
Jokunen sivusto on tullut luettua ihan uteliasuudesta miten ihmiset rakentavat omat matalajännite-järjestelmät
Ja miten joissakin sivustoilla ihan suositellaan 240V AC automaattisulakkeen käyttö 12V/24V DC puolella, niin yksiselitteinen asia se ei ole!
Kyllä se ylikuormasta katkaisee mutta aika on pitkä, testasin 12V akun kanssa 60W H4 polttimolla ja 4A automaatti aukeaa 5A virralla vasta minuuttien päästä

Jatkan vähän isomman automaatin kanssa, vaikkapa 25A mitä myydään aurinkopaneeli-lataussarjan kanssa lähes jokaisessa tarvikekaupassa

Kellään käytössä?

Koneasentaja / tekninen ylläpito
Talo vm 1930 hirsi "iso RM-malli" 140 neliötä
Aurinkokeräimet osallistuvat lämmitykseen, yli 20000 kWh tähän asti
Ouman 203+sisäanturi
LogTemp+ miniläppäri
Nibe ILVP ja 500L A-varaaja

ave

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 903
  • Ilmaista enerkiaa jo vuodesta 2011 "DC lämmitys"
Vs: Automaattisulakkeen käyttö akkujärjestelmässä
« Vastaus #1 : 20.10.19 - klo:13:44 »
Meillä on dc sulakeina näitä.  12-48vdc
https://www.starelec.fi/index.php?cPath=66_498_3650
Ilmaista enerkiaa jo vuodesta 2011 "DC lämmitys"
DC48v vesivastus 2000w ja ilmalämmitys/ylläpitolämmitys 48v 1800w
Panelit 8x250w 48v
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Tuulivoimala 3,5kw 48v
2kpl  Morningstar tristar pwm 60A
1Victron multiplus 2 48v 3000w 32A
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel

STP

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 97
Vs: Automaattisulakkeen käyttö akkujärjestelmässä
« Vastaus #2 : 20.10.19 - klo:15:01 »
testasin 12V akun kanssa 60W H4 polttimolla ja 4A automaatti aukeaa 5A virralla vasta minuuttien päästä


No niinhän sen pitää toimiakin, automaateilla on laukaisukäyrät olemassa. Ei ne laukea sekunneissa muutaman prosentin ylivirrasta.
Tuolla testaamallasi 1.2x ylivirralla ei tarvisi laueta välttämättä ollenkaan (ts. tunnin ylikuormituksella, kun taulukko yleensä loppuu tuntiin...)

EDIT: niin akkujärjestelmässä pitää sitten katsoa niiden akkujen oikosulkuvirrat ja automaatin DC-katkaisukyky kunnolla. Kiloamppeerit, DC ja automaattisulakkeet ei välttämättä ole ihan fiksu ratkaisu...

Jussi

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 650
Vs: Automaattisulakkeen käyttö akkujärjestelmässä
« Vastaus #3 : 21.10.19 - klo:04:03 »
Aika kaukana nimellisestähän se laukeeminen on aina, kun katot vaikka 10A tulpan sietoa.
Hyvin laukee 10A automaatti ihan ohuellakin johdolla oikosulkutapauksessa.

maanma

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 273
Vs: Automaattisulakkeen käyttö akkujärjestelmässä
« Vastaus #4 : 21.10.19 - klo:09:28 »
Johdonsuojien perusohjeistus on uppoasennukselle.

Täällä on asiasta hiukan tarkempaa mitoitustarve näkemystä https://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4hk%C3%B6johto
Sähköä 17MWh/v. 30l tulistusvar., 2000 t/v tasok. 6m2 (et) + 2m2 (län) aurinkolämpöä 150+300 l vesitilassa. 2x285W PERC+EVT560 L3 vaihe. Mitsu FD-25. Peruskuorma 1kWh kellarin lattialämm. Enim.puru RMT vm-50. Tiimi 3000 yöpudotuksella.

Ilmaisenergia.info

Vs: Automaattisulakkeen käyttö akkujärjestelmässä
« Vastaus #4 : 21.10.19 - klo:09:28 »