Kirjoittaja Aihe: Opastetun henkilön asentama mikroinvertteri  (Luettu 2629 kertaa)

maanma

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 279
Vs: Opastetun henkilön asentama mikroinvertteri
« Vastaus #15 : 05.09.19 - klo:21:34 »
Kiitos Pepi tarkennuksesta. Kyllä se uuteen lakiin on kirjattu aikaisempaa tarkemmin.

1135/2016 lain tarkoittamassa asennuksessa omaan käyttöön
56 pykälän 5 momentissa on tosiaan mainittu, että varmennustarkastus vaaditaan vähäisiä töitä lukuunottamatta.

Lisäksi 1996 lain koulutettu opastettu henkilö on sulautettu ammattihenkilöksi (73 pykälässä).

Näköjään myös oma verkkoyhtiö noita tarkastuksia tarjoaa.
« Viimeksi muokattu: 05.09.19 - klo:21:40 kirjoittanut maanma »
Sähköä 17MWh/v. 30l tulistusvar., 2000 t/v tasok. 6m2 (et) + 2m2 (län) aurinkolämpöä 150+300 l vesitilassa. 2x285W PERC+EVT560 L3 vaihe. Mitsu FD-25. Peruskuorma 1kWh kellarin lattialämm. Enim.puru RMT vm-50. Tiimi 3000 yöpudotuksella.

valoapimeään

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
Vs: Opastetun henkilön asentama mikroinvertteri
« Vastaus #16 : 07.09.19 - klo:18:44 »
Laitetaanpas tähän aiheeseen liittyen suuria tunteita herättävä kuva.


Toisessa päässä siis normaali 16A kolmivaihepistoke, josta tässä siis vain yksi vaihe käytössä. Toisessa päässä hyväksyttyyn invertteriin sopiva liitin, eli invertteri on siis joka tapauksessa liittimellä irrotettavissa. Kuvittelisi, että laitejohtokin saisi olla irrotettavissa, mutta ei! Toinen pää nyt pitäisi kiinteästi naulata jakorasiaan ja jättää kissanhäntä roikkumaan. Järjetöntä!

Suurempana ajatuksena tässä kytkennässä tietysti on, että uuteen taloon olisi helppo rakennusvaiheessa tehdä varaus mikrotuotannolle. Kolmivaihepistorasin syöttö kierrätettäisiin ulkona olevan turvakytkimen kautta ja varustettaisiin normaalein vikavirta- ja johdonsuojin. Voisi jopa varustaa tekstillä: "Mikrotuotanto vain tähän pistorasiaan!"

Pistorasia tulisi myös tarkastettua normaalin käyttöönottotarkastuksen yhteydessä ja urakoija saattaisi jopa aiemminkin pistorasioita mitanneena saada jotain järkeviä mittauksia tehtyä toisin kuin kiinteästi kytketystä invertteristä, josta vielä moni "ammattilainenkin" ymmärtää yhtä paljon kuin sika tuulimyllystä.

Kun valmius olisi olemassa, omistaja hankkisi hyväksi havaitun invertterin, tekisi ilmoituksen energiayhtiöön ja kytkisi laitteiston käyttöön. Sinällään paneelien kytkeminen pitäisi jättää pätevyyksien omaavan kytkettäväksi, jos jännite ylittää 120V, mutta tuo nyt ei pitäisi enää ainakaan verkkoyhtiötä kiinnostaa.

Toisaalta, voidaan kysyä, että miksi verkkoyhtiötä yleensä kiinnostaa asennuksen tehneen pätevyydet, jos poiskytkentävaatimukset ja invertterin standardit täyttyvät?

maanma

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 279
Vs: Opastetun henkilön asentama mikroinvertteri
« Vastaus #17 : 07.09.19 - klo:19:49 »
Tuo on pistotulppa asennus, minkä ongelma on että sen pystyy irroittamaan siten, että urospuolen yhteistä voi saada sähköiskun.

Sinällään modernit verkkoinvertterit ymmärtääkseni katkaisee syötön melko nopeasti.
Sähköä 17MWh/v. 30l tulistusvar., 2000 t/v tasok. 6m2 (et) + 2m2 (län) aurinkolämpöä 150+300 l vesitilassa. 2x285W PERC+EVT560 L3 vaihe. Mitsu FD-25. Peruskuorma 1kWh kellarin lattialämm. Enim.puru RMT vm-50. Tiimi 3000 yöpudotuksella.

valoapimeään

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
Vs: Opastetun henkilön asentama mikroinvertteri
« Vastaus #18 : 07.09.19 - klo:20:26 »
Tuo on pistotulppa asennus, minkä ongelma on että sen pystyy irroittamaan siten, että urospuolen yhteistä voi saada sähköiskun.

Sinällään modernit verkkoinvertterit ymmärtääkseni katkaisee syötön melko nopeasti.

Niin, taitavat nuo invertterit olla tarkimmin säänneltyjä laitteita tuon irtikytkeytymisen osalta. esim. VDE-AR-N 4105, jonka kytkettävät invertterit on käytännössä aina totetutettava, määrää ajaksi max 200 ms.

Mitenkäs on laita, jos vaikka sormensa väkisellä työntää 20kW moottorin kontakteihin, jossa moottori pyörii massan avustamana vielä minuuttiluokkaa? Tai ihan mihin vain induktiiviseen kuormaan? Onhan jopa kännykkälaturista mahdollista saada jonkinlaiset iskut, kun oikein yrittää...

Tämä kyllä suuresti ihmetyttää! Hirmuiset standardit on laitteitten täytettävä, mutta kuitenkaan ei oikeastaan missään tilanteessa luoteta, että niitä standardeja kuitenkaan täytetään.  :-\ Onko nämä laitteet vielä suurelle osalle päättäjiä/verkkoyhtiöitä/urkoitsijoita niin mystisiä kamppeita, että järjen käyttö loppuu kesken?  :o
« Viimeksi muokattu: 07.09.19 - klo:20:34 kirjoittanut valoapimeään »

maanma

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 279
Vs: Opastetun henkilön asentama mikroinvertteri
« Vastaus #19 : 16.09.19 - klo:21:22 »
IEC/SFS-EN 62446-1 määrittelee käyttöönottodokumentoinnin.

Kiwasta ei ollut apua. Varmennustarkastusta ei voi tehdä ilman käyttöönottodokumentteja.
Sähköä 17MWh/v. 30l tulistusvar., 2000 t/v tasok. 6m2 (et) + 2m2 (län) aurinkolämpöä 150+300 l vesitilassa. 2x285W PERC+EVT560 L3 vaihe. Mitsu FD-25. Peruskuorma 1kWh kellarin lattialämm. Enim.puru RMT vm-50. Tiimi 3000 yöpudotuksella.

Ilmaisenergia.info

Vs: Opastetun henkilön asentama mikroinvertteri
« Vastaus #19 : 16.09.19 - klo:21:22 »

Tappet

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
Vs: Opastetun henkilön asentama mikroinvertteri
« Vastaus #20 : 01.10.19 - klo:09:49 »
Saksassa näyttäisi homma toimivan tavalliseen sähköpistorasiaan kytkennällä. Ilmoitus sähköyhtiölle ja maksimi tuotanto 600 w. Tässä YouTube linkki aiheesta. https://www.youtube.com/watch?v=e-pDmgEdE-s&feature=share

maanma

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 279
Vs: Opastetun henkilön asentama mikroinvertteri
« Vastaus #21 : 23.10.19 - klo:08:39 »
Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastuksessa ei taida olla mitään tavanomaisuudesta poikkeavaa. Yleiseen tarkastukseen kuuluu vähintään invertterin VAC piiiri. Eli

1. Normaali aistinvarainen tarkastus erikseen AC ja DC piireille. Tässä katsotaan, että johdot on oikein mitoitettu ja liitokset on asianmukaisia sekä suojakannet paikoillaan.
2. Suojajohdon jatkuvuus ainakin TN-S (suojamaadoitetuissa) järjestelmissä
3. Eristysresistanssi. Tässä pitää muistaa huomauttaa mittaajalle, jos kiinteistössä on vielä metallikuorisia johtimia, voiden eristysresistanssin saa mitata vain 250V jännitteellä, kun normaali on 500V. Tähän mittaukseen tarvitaan soveltuva mittari.

Tasasähkön erityisvaatimukset

1. Kokonaisratkaisun tulee olla Sähköturvallisuusstandardin SFS 6000 mukainen.
2. Kaapelin (Voc) jännitteen- ja (Ioc) virrankesto on riittävä.
3. DC piireillä eristysvaatimus muuttuu koko järjestelmäss 50/120V kohdalla kaksoiseristetyksi. Tärkein huomioitava on aurinkosähkökaapeli. Alittavissa jännitteissä voi käyttää yksinkertaista säänkestävää kaapelointia. Alempaa 50V rajaa sovelletaan pulssimuotoiseen tasasähköön, joka voisi olla peräisin vaikka AC/DC-DC muuntajasta tai tuuligeneraattorista.
4. 120VDC ylittävä tasavirtapiiri on suojattava johdonsuojalla (tai tehomuuntajalla), joka täyttää jännitealueen mukaisen irroitusnopeuden. 230VDC saakka 1sek, 400VDC saakka 0,4s ja sen jälkeen 0,1s. Tehomuuntajan käyttöönottotarkastus tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Huom! Ei sisällä kirjoitushetkellä tarkastusta salamasuojauksen osalta.
Sähköä 17MWh/v. 30l tulistusvar., 2000 t/v tasok. 6m2 (et) + 2m2 (län) aurinkolämpöä 150+300 l vesitilassa. 2x285W PERC+EVT560 L3 vaihe. Mitsu FD-25. Peruskuorma 1kWh kellarin lattialämm. Enim.puru RMT vm-50. Tiimi 3000 yöpudotuksella.

b58

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 13
Vs: Opastetun henkilön asentama mikroinvertteri
« Vastaus #22 : 28.10.19 - klo:16:51 »
Parempi on vaan ite kytkee, niin ei tarvii viedä sähköammattihenkilöiden kallista aikaa...

Alppa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 9
Vs: Opastetun henkilön asentama mikroinvertteri
« Vastaus #23 : 28.10.19 - klo:19:08 »
No en kyllä pidä itseäni kauhean kalliina ammattimiehenä. Vaimo toki aina sanoo että olen kallis ylläpitää... Mitä lie tarkoittaa sillä...

Ilmaisenergia.info

Vs: Opastetun henkilön asentama mikroinvertteri
« Vastaus #23 : 28.10.19 - klo:19:08 »