Kirjoittaja Aihe: Yleisketju. Pieniä kysymyksiä aurinkosähköstä  (Luettu 4058 kertaa)

denzil dexter

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 937
Vs: Yleisketju. Pieniä kysymyksiä aurinkosähköstä
« Vastaus #45 : 04.04.19 - klo:13:54 »
50 m jatkoroikassa on 1.5 mm2 piuhat ja lupaavat 3600W...
Minähän en mokoman pikkuhomman takia anna niin sanottujen ammattilaisten itseäni kyniä.

hemaris

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 62
Vs: Yleisketju. Pieniä kysymyksiä aurinkosähköstä
« Vastaus #46 : 04.04.19 - klo:14:56 »

Sen tiedän, että järjestelmä on riittävän suuri ajatellen hallilla ja mökillä käytettäviä laitteita. Mutta miten tuo 150m? Meneekö liian pitkäksi? Jos ajatellaan, että invertteriltä lähtee piuha mökille? Jos tuo on toteutettavissa niin mikä kaapelipaksuus mahtaisi olla sopiva? Kiitos jo etukäteen!

Nopealla tsekkauksella tuo 150m/230V/10A vaatisi  16 mm2 piuhaa
http://www.melissaelectrical.co.uk/services/cable-calculator/

Yllättävän paksu kaapeli jos tuo laskuri pitää paikkansa
Tuota mitenköhän annatte arvoja laskurille että saatte 16mm2 johdon pinta-alaksi? Vaihtovirralla se on vain suuntaansa jolloin 2kW kuorma vaatii 150m matkalle 10mm2 kaapelin 3% hävikillä. Taas jos hyväksytään tuo 5% hävikki on kaapelin minimipinta-ala 6mm2.

En kuitenkaan vaihtovirralla alkaisi jännitehäviöllä kovin hirveästi kikkailemaan sen vaikuttaessa moneen asiaan. Mm. jääkaapin käynnistys jää yritykseksi kun jännite kyykkää. Alijännite myös voi rikkoa sähkölaitteita. Tuollattee 10mm2x2+10mm2 maakaapeli maksaa n. 6 euroa metri ja suhteilla voi saada edullisemmallakin.

Sitä piuhan paksuutta minäkin äimistelin, mutta tuo tuli 3% häviöllä. Jos antoi 10A:n sijaan 9A niin sitten vastaukseksi tuli 10 mm2. Vähän kuulostaa siltä että laskuri käyttää jotain tunnettuja (kaupallisia/hyllyssä olevia) paksuuksia ja tässä tapauksessa tulos10A:lla vaan keikahti 10 mm2:n yli jolloin seuraavana oli 16 mm2

Käytin tuota laskuria kun nämä normilaskurit on tasavirralle ja oma tietämys ei vaan riitä sanomaan että onko tuosssa eroa tasa- ja vaihtovirran välillä. Ehkä joku asiasta tietävä voisi valistaa.
Mökin aurinkosähkö: Paneelit  900 Wp (400+500 Wp), Victron easysolar 24/3000 + Bluesolar 100/30. BVM-712.
 Akut 4xRolls S605 (24V: 4x6V/468Ah/C20)

lehtihen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
Vs: Yleisketju. Pieniä kysymyksiä aurinkosähköstä
« Vastaus #47 : 08.04.19 - klo:18:31 »
Syöttöpisteen (invertteri) jännitteeen ollessa 230VAC, jännitehäviöksi tulee 2000W teholla 150m 6mm² kaaapelissa 3,11% (300m johdinta).
Loppupisteessä tästä on käytettävissä 1877W ja kaapeliin häviöksi muodostuu 60W.

Loppupään jännitteenä on 222,8V tällä oletetulla 2000W kuormalla, joka ei siis enää tällä jännitteellä ole 2000W kuorma.
Tuo laskenta olettaa, että kuormana on vastuksen kaltainen kuorma, jonka teho tippuu jänniteen tippuessa.
Jokin elektrionen laite saattaa käyttäytyä eri tavalla pyrkiessään kompensoimaan tuota jännitteen tippumista ottaen tällöin lisää virtaa.

Käyttäytyminen on käytännössä samaa AC ja DC sähköllä, kun tehollisarvoilla lasketaan.

6mm kaapelilla tuo käytännössä toimii, mutta laillista tuosta on hankala saada, sillä oikosulkuvirta ei oikein millään riitä säännökset täyttävään asennukseen.
Tämä sama ongelma noissa kyllä usein on, vaikka kaapelit olisivat kuinka lyhyet johtuen invertterien heikosta oikosulkutehosta.
0,4s sulakkeenpalamisehdon pistorasiaryhmässä saa kierrettyä vikavirrtasuojakytkimellä, mutta oikosulussa tuokaan ei auta, vaikka silloin taitaa riittää sulakkeeen palaminen 5s kuluessa.
En oikein tiedä miten tuollaiset invertterin syöttämät asennukset saisi säännöt täyttäviksi, taitavat olla vähän harmaata aluetta.


Ilmaisenergia.info

Vs: Yleisketju. Pieniä kysymyksiä aurinkosähköstä
« Vastaus #47 : 08.04.19 - klo:18:31 »