Kirjoittaja Aihe: Vuotava Akvair Solar  (Luettu 2150 kertaa)

gronros

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 26
Vuotava Akvair Solar
« : 25.10.18 - klo:14:52 »
Hei,

Akvair Solar (1000l) ollut käytössä noin viitisen vuotta ongelmitta, mutta toissapäivänä huomasin ison vesilätäkön varaajan alta. Tarkistin kaikki liitokset eikä vuotoja löytynyt. Poisitn hieman eristettä tarkistakseen ettei vuoto ole itse vesikierukoiden putkenpätkissä (siis ne mitkä tulevat tankista ulos). Ei vuotoja, mutta hieman korkeammalla kosteutta.

Seuraava askel olisi tarkistaa hitsaussaumat, mutta missähän ne ovat? En nimittäin haluaisi postaa kaikki eriste, vaan vain sauman kohdalta. Saako tuon muovikannen jotenkin irrotettua vai pitääkö se leikata irti? 

Liitteenä kuva vesikierukoiden putkenpätkistä. Vettä on tankin ja eristeen välissä (putkien alla), ja hieman kosteutta ylempänä.

Kaikki vinkit erittäin terevtulleita! Kiitos jo etukäteen.

- gronros

denzil dexter

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 878
Vs: Vuotava Akvair Solar
« Vastaus #1 : 25.10.18 - klo:15:00 »
Tämä vinkki tulee aivan liian myöhään, mutta laitetaan vastaisen varalle:

https://www.biltema.fi/rakentaminen/lvi/lamminvesivaraajat/lamminvesivaraajan-anodi-2000023719
Minähän en mokoman pikkuhomman takia anna niin sanottujen ammattilaisten itseäni kyniä.

gronros

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 26
Vs: Vuotava Akvair Solar
« Vastaus #2 : 25.10.18 - klo:16:03 »
Tämä vinkki tulee aivan liian myöhään, mutta laitetaan vastaisen varalle:

https://www.biltema.fi/rakentaminen/lvi/lamminvesivaraajat/lamminvesivaraajan-anodi-2000023719

Tuo anodi ei siis taida olla Akvaterm vakiovaruste? Mikäli saan vuodon korjattua niin mihin tuon anodin sitten asennan (ja miten paljon se oikeasti auttaa...  ???)?

- gronros

Mekaniker

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 21
Vs: Vuotava Akvair Solar
« Vastaus #3 : 25.10.18 - klo:19:44 »
Kuva on liian epätarkka...
Toisaalta keskellä näyttää olevan kiristysmutteri??
Etteikö ole jonkin-näköinen laippa missä tiiviste on pettänyt
Ota pari kuvaa ja laita tehtaalle, niiden on pakko tietää miten on kasattu..

Koneasentaja / tekninen ylläpito
Talo vm 1930 hirsi "iso RM-malli" 140 neliötä
Aurinkokeräimet osallistuvat lämmitykseen, yli 20000 kWh tähän asti
Ouman 203+sisäanturi
LogTemp+ miniläppäri
Nibe ILVP ja 500L A-varaaja

pökö

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 778
  • YV on YV, eikä sitä levitetä.
Vs: Vuotava Akvair Solar
« Vastaus #4 : 26.10.18 - klo:06:12 »
Tämä vinkki tulee aivan liian myöhään, mutta laitetaan vastaisen varalle:

https://www.biltema.fi/rakentaminen/lvi/lamminvesivaraajat/lamminvesivaraajan-anodi-2000023719

Tuo anodi ei siis taida olla Akvaterm vakiovaruste? Mikäli saan vuodon korjattua niin mihin tuon anodin sitten asennan (ja miten paljon se oikeasti auttaa...  ???)?

- gronros
et asenna mihinkään eikä se mitään auta kun mustaan lämmitysvaraajaan ei anodi kuulu.
12m2 Solid Green SS20 tasot + 900 l D.I.Y.varaaja neljällä kierukalla + 110 l käyttövesilämmitin.
Aurinkokierukat 2xLK35, esilämmitys LK60 ja loppulämmitys LK80

Ilmaisenergia.info

Vs: Vuotava Akvair Solar
« Vastaus #4 : 26.10.18 - klo:06:12 »