Kirjoittaja Aihe: Vaihenetotus  (Luettu 16694 kertaa)

don

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 150
Vs: Vaihenetotus
« Vastaus #90 : 02.06.19 - klo:21:59 »
Moro

Kysäse myyjältä tiesikö asiasta vai oliko "luotettava autokauppias"?

Täytyy soittaa invertterimyyjälle tosta solarwebin toimimattomuudesta kunhan muistan ja kerkiän.

SavonSähköSeppo

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 111
Vs: Vaihenetotus
« Vastaus #91 : 03.06.19 - klo:14:11 »
Joo eipä ollu yllätys että Järvi Suomen Energian alueella ei myöskään ole netottavaa mittausta. 3 eri henkilöä piti käydä puhelimitse läpite ennen kun tarvittavan tiedon sai kaivettua esille.

Eivät paljoa huutele näistä tälläsistä kuluttajille..

SavonSähköSeppo

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 111
Vs: Vaihenetotus
« Vastaus #92 : 03.06.19 - klo:14:22 »
Moro

Kysäse myyjältä tiesikö asiasta vai oliko "luotettava autokauppias"?

Täytyy soittaa invertterimyyjälle tosta solarwebin toimimattomuudesta kunhan muistan ja kerkiän.

Ei ollu tietonen. Kaverin sähköfirma. Tosiaan vasta alottelivat  noita aurinkojuttuja viime vuoden lopulla. Kaikki uutta ja ihmeellistä täällä itä-rajalla.  :-[

Mikko_L

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
Vs: Vaihenetotus
« Vastaus #93 : 05.06.19 - klo:19:32 »
Kemin energialta sain seuraavan vastauksen netotus kysymykseen: Netotus riippuu ihan mittarityypistä. Sinun mittari on netottava eli esimerkin avulla yritän aukaista asiaa (ei ollut ihan selkeä asia meillekään).

 

L1 tuottaa 10 yksikköä

L2 ottaa 10 yksikköä

L3 ottaa 10 yksikköä

 

Tuntisarjassa tämä näkyy 10 yksikön ottona eli käsitellään tunnin aikajaksoissa. Jos tuotto ylittää kaikki vaihekohtaiset kulutukset, niin silloin sinä tuotat (myyt). Meidän tilastoissa sinulle on laitettu kolmivaiheinen yksikkö, mutta sama periaate netotuksen suhteen.

 

denzil dexter

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 1073
Vs: Vaihenetotus
« Vastaus #94 : 06.06.19 - klo:14:29 »
Joo eipä ollu yllätys että Järvi Suomen Energian alueella ei myöskään ole netottavaa mittausta. 3 eri henkilöä piti käydä puhelimitse läpite ennen kun tarvittavan tiedon sai kaivettua esille.

Eivät paljoa huutele näistä tälläsistä kuluttajille..

Tieto on varmaan päässyt katoamaan. Selvitin saman JSE:ltä vuonna 2014 ja silloinkin oli vähän hankalaa. Pitäisi varmaan ottaa oikein kynä ja paperia ja merkata firmassa siihen muistiin, niin ei unohtuisi.
Toki erittäin hyvä nyrkkisääntö on se, että kukaan ei netota. Netottavat yhtiöt ovat siis poikkeus.
Minähän en mokoman pikkuhomman takia anna niin sanottujen ammattilaisten itseäni kyniä.

Ilmaisenergia.info

Vs: Vaihenetotus
« Vastaus #94 : 06.06.19 - klo:14:29 »

don

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 150
Vs: Vaihenetotus
« Vastaus #95 : 06.06.19 - klo:15:49 »
Moro

Ottakaa yhteyttä siirtoyhtiöiden pääkallon paikalle ja pientä fiksua painostuksen poikasta niin saadaan asiaa eteenpäin netottavalle mittaustavalle.

Jos olen asian oikein ymmärtänyt niin nykyään ei ole mittareista kiinni vaan siitä että pitää joku asia mittaustavassa ohjelmoida uudelleen eli periaatteessa yksinketainen homma vaan halu tietysti tarvitaan myös.Joku määräys juttu oli mittareiden reaaliaikaisessa lukemisessa,en muista kuinka asia oli mutta määräykset on kai muuttumassa.

jolla

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 639
Vs: Vaihenetotus
« Vastaus #96 : 24.07.19 - klo:10:49 »
olisi sekin jo asiaa jos olisi siinä yhdessä vaiheessa vaikkapa tuntikohtainen netotus
nyt jos tuotto on 1kW ja kulutus vaikkapa 2kW vastuksella 1kW puolentunnin ajan, joutuu maksumieheksi

tämän voi kiertää helposti kylläkin useissa tapauksissa, vaatii vähän vaivaa, mutta hyvin vähän

SavonSähköSeppo

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 111
Vs: Vaihenetotus
« Vastaus #97 : 24.07.19 - klo:12:25 »
Tuossa on hyvä artikkeli netotus ongelmista.
http://www.finsolar.net/mittauksessa-ongelma-aurinkosahko-ei-usein-paadykaan-pientuottajan-hyodyksi/

Näitä vaihdenetotus juttuja on nyt vähän levällään siellä sun täällä. Voisko joku mode koota aiheesta oma ketjun kenties ja nostaa sen isosti esille?

Itsekkään en tiennyt asiasta hölkäsenpöläystä ennen kun kuulin siitä täältä foorumilta. Asian on tärkeä meidän aurinkotuottajien keskuudessa ja ois hyvä saada ääntä pidettyä yllä. Jos joskus vaikka saataisiin koko suomeen kaikille tasa-arvoinen mittaustapa.

jolla

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 639
Vs: Vaihenetotus
« Vastaus #98 : 24.07.19 - klo:13:07 »
tämähän on oma ketju "Vaihenetotus"

kotte

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 1152
Vs: Vaihenetotus
« Vastaus #99 : 24.07.19 - klo:13:16 »
olisi sekin jo asiaa jos olisi siinä yhdessä vaiheessa vaikkapa tuntikohtainen netotus
Noin pitkästä netotusjaksosta on kyllä turha haaveillakaan: Pörssisähkön hinnoittelujakso on lyhenemässä. En nyt muista, oliko menossa varttitunniksi vai vielä lyhyemmäksi, mutta luokkaa minuuteista korkeintaan voisi mahdollisesti haaveilla netotusajanjaksona. Nuokin ovat niin pitkiä netotusaikoja, että sähkönsiirto- ja sähköenergiayhtiölle voi asiasta muodostua kuluja.

Sen sijaan tuoton ja kulutuksen netottaminen vaiheiden välillä ei maksaisi yhtiölle käytännössä mitään (jonkin yksittäisen tuottaja-kuluttajan kohdalla tapahtuva olematon lisäkustannus kompensoituisi muiden tuottaja-kuluttajien kohdalla, kun sähköverkon häviöt pienenevät keskimäärin). Netotuksen puute vain tarkoittaa, että sähköyhtiöiden tietotaito ei ollut ajan tasalla ja muutenkaan kehuttavaa, kun päätyivät tilaamaan moisia etäluentamittareita, jotka eivät vaihenetotusta tue.

pere

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 80
Vs: Vaihenetotus
« Vastaus #100 : 24.07.19 - klo:13:39 »
Tuossa on hyvä artikkeli netotus ongelmista.
http://www.finsolar.net/mittauksessa-ongelma-aurinkosahko-ei-usein-paadykaan-pientuottajan-hyodyksi/
Kopion tänne kun on paremmin otsikkoon liittyvä

SavonSähköSeppo

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 111
Vs: Vaihenetotus
« Vastaus #101 : 24.07.19 - klo:15:59 »
tämähän on oma ketju "Vaihenetotus"

Juu niin on, mutta tarkoitin että voisiko tän jotenki "highlightata" isommin/näkyvämmin? Ois varmasti hyvä et mahdollisimman moni uusi foorumilainen tai muu asiasta kiinnostunut bongaisi tämän?

Vähän niin kuin osioon: Asioita hyvä tietää, ennen kuin ostat aurinkosähköjärjestelmän. Monelle (allekirjoittanut mukaan lukien) tuo Vaihenetotus ei sano yhtään mitään. :)

pere

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 80
Vs: Vaihenetotus
« Vastaus #102 : 25.07.19 - klo:07:41 »
tämähän on oma ketju "Vaihenetotus"

Juu niin on, mutta tarkoitin että voisiko tän jotenki "highlightata" isommin/näkyvämmin? Ois varmasti hyvä et mahdollisimman moni uusi foorumilainen tai muu asiasta kiinnostunut bongaisi tämän?

Vähän niin kuin osioon: Asioita hyvä tietää, ennen kuin ostat aurinkosähköjärjestelmän. Monelle (allekirjoittanut mukaan lukien) tuo Vaihenetotus ei sano yhtään mitään. :)
Empä usko että siitä olisi suurtakaan apua. Esim. minä tiennyt mitään koko ilmaisenergia ryhmästä ennekuin olin jo hankkinut paneelit ja sitten vasta kiinnostuin etsimään lisätietoa.  Yksittäinen ihminen ei voi netotukseen vaikuttaa oikestaan mitenkään vaan se on lähinnä lainsäädöllinen asia. Ja kyllä paneeleita on hyötyä ilman netotustakin.

don

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 150
Vs: Vaihenetotus
« Vastaus #103 : 25.07.19 - klo:08:38 »
Moro

Varmaankin lainsäädännöllinen asia mutta kun tiedämme lainsäätäjän tietämyksen yleensäkkin mihinkään asiaan niin lainsäädäntöä saamme kyllä odotella.
Netotus on tällä hetkellä siirtoyhtiöitten tahto kysymys ja uskoisin asiaa edistävän jos olisimme itse yhteydessä siiroyhtiöömme jolloin he huomaisivat että asiasta ollaan tietoisia ja kiinnostuneita mutta sehän vaatii muutaman minuutin aikaa ja vaivaa ja siihen ei tunnu olevan kiinnostusta.
Itse olin siirtoyhtiööni yhteydessä ja sain sieltä vastauksen puhelun muodossa ja keskustelimme asiasta rakentavasti ja netotus on tulossa ehkä jo tämän vuoden puolella.
Täyden hyödyn on grid systeemiltä saa vain netottavalla mittaustavalla ellei sitten pysty itse jollain järjestelyillä käyttämään kaikkea tuottamaansa sähköä johon esim. minulla ei ole mahdollisuutta.
No tähän joku vastaa että järjestelmä on ylimitoitettu kun riittää myyntiin mutta sen pitääkin olla jotta edes johonkin omakäyttöön riittäisi,nyt on 12 kennoa ja invertteri sallii neljä lisää joihin olen ajatellut vielä sijoittaa.

maanma

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 253
Vs: Vaihenetotus
« Vastaus #104 : 25.07.19 - klo:08:49 »
Landis&Gyr mittarissa netotuksen laskentatapa riippuu mittarin konfiguraatiosta. Tuo konfiguraatio lienee vaihdettavissa etänä tai optisen portin kautta tai M-BUS:n kautta.
Sähköä 17MWh/v. 30l tulistusvar., 2000 t/v tasok. 6m2 (et) + 2m2 (län) aurinkolämpöä 150+300 l vesitilassa. 2x285W PERC+EVT560 L3 vaihe. Mitsu FD-25. Peruskuorma 1kWh kellarin lattialämm. Enim.puru RMT vm-50. Tiimi 3000 yöpudotuksella.

Ilmaisenergia.info

Vs: Vaihenetotus
« Vastaus #104 : 25.07.19 - klo:08:49 »