Kirjoittaja Aihe: Lämmönvaihtimen koko  (Luettu 10967 kertaa)

rotzi

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 1486
Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #15 : 26.03.18 - klo:08:29 »
Okei, vain yksi kierukka, 300L varaajassa ei ole...

Jos tosiaan levarilta kuuma menee 300L ylös niin kyllä se sekottaa mahdolliset kuumat sieltä yläpäästä muuhun osaan ja LT eroksi asettuu se ero mikä levarilla on jos tuotto jatkuu ja jatkuu.
Levarilta paluu varaajaan pitäis olla alempana, ei sinne ylös.

Kuinkas tehokas vapaakierto noiden pönttöjen välillä on?

pökö

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 775
  • YV on YV, eikä sitä levitetä.
Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #16 : 26.03.18 - klo:16:58 »
Levarissa kuuluu kiertää varaajan puolivälin alapuolinen vesi ja siitä lämpö nousee varaajan yläosaan sekoittamatta sitä.
12m2 Solid Green SS20 tasot + 900 l D.I.Y.varaaja neljällä kierukalla + 110 l käyttövesilämmitin.
Aurinkokierukat 2xLK35, esilämmitys LK60 ja loppulämmitys LK80

jussik

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 32
Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #17 : 26.03.18 - klo:17:10 »
Levarissa kuuluu kiertää varaajan puolivälin alapuolinen vesi ja siitä lämpö nousee varaajan yläosaan sekoittamatta sitä.

Niinhän se pitääkin juu olla.
Täytyy muuttaa paluuta kun on varaajassa paikka puolivälin alapuolella

rotzi

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 1486
Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #18 : 26.03.18 - klo:17:54 »
Nyt on ollut keräimet 2 päivää käytössä ja tänään pumppu heräsi noin klo 10 ja sammui klo 18.30.

Keräimiltä tuli välillä 61 asteista vettä joka johtuu siitä että menevä vesi oli 44 astetta.

Aloin vaan miettimään että kumpi olisi kannattavampaa kun nyt käytössä on 2000l ja 300l varaajat kytketty niin että yläosat ja alaosat on kytketty yhteen ja lämmönvaihdin kytketty 300:seen niin että ottaa alhaalta ja palauttaa ylös. Nyt tekee sen että alkaa kierrättämään 300:sen vettä niin että ei tule kerrostumaa ja vaihtimelle menevä veden lämpötila nousee lähelle samaa kuin varaajan yläosa.

Hyvänä tässä on tietty se että keräimiltä tulee kuumempaa (nousu esim.44-61).

Mutta samalla ison varaajan pohjalla on tänäänkin n.28 asteinen vesi.

Eli kannattaako antaa olla noin vai muuttaako niin että lämmönvaihdin ottaa ison pohjalta  kylmempää ja palauttaa pienen yläosaan?

 Nyt asetuksissa on niin että pumppu lähtee käymään sitten kun keräimen lämpötila on 8astetta kuumempi kuin vaihtimelle menevä lämpötila ja sammuu kun ero on 4 astetta

Toivottavasti joku saa selvää mitä tarkoitan.
Tekstin perusteella...Jos haluaa paljon energiaa talteen niin levarille paluu kannattaa otta 2000L pohjalta. Sitten onkin aika ajatusmaailma mitä tapahtuu, eli miten kierrot menee ja onko järkeviä kiertoja jos laitat levariltä lähdön 300L puolivälin alapuolelle. 300L vois käyttää kuuman kehittämiseen mutta jos siellä ei ole kierukkaa niin ei oikein järkeä tehdä sinne kuumaa.

jussik

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 32
Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #19 : 26.03.18 - klo:19:14 »
Voi olla että teen vielä sellaisen kytkennän että kylmään aikaan ottaa ison pohjalta veden kun puilla tarvitsee kuitenkin viellä lämmittää ja kesä aikaan ottaa pienestä varaajasta lämpimämpää vettä jolloin saadaan keräimistä kuumempaa käyttövettä varten.

Järkeä vai ei?

Vapaakierto pienen ja ison välillä toimii hyvin elikkä pienestä siirtyy kuuma hyvin isoon.

Ilmaisenergia.info

Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #19 : 26.03.18 - klo:19:14 »

rotzi

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 1486
Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #20 : 26.03.18 - klo:19:44 »
Onko pienessä kierukan paikkaa?

Meinaan jos sen priorisois kuumalle vedelle...

jussik

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 32
Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #21 : 26.03.18 - klo:20:00 »
Onko pienessä kierukan paikkaa?

Meinaan jos sen priorisois kuumalle vedelle...

Pienessä ei ole paikkaa kierukalle. Parempihan se olisi jos saisi käyttöveden tehtyä siitä. No toimii se jotenkin noinkin.

Täytyy katsoa jos joskus investoisi pieneen varaajan kierukoilla tai sitten hitsaisi laipan kierukalle vanhaan.

Linkkejä varaajista esim. Saksasta saa laittaa!
« Viimeksi muokattu: 26.03.18 - klo:20:09 kirjoittanut jussik »

rotzi

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 1486
Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #22 : 26.03.18 - klo:23:21 »
Tai sitten ostat levari kuumavesiautomaatin...ja kytket 300L:aan ja priorisoit sen 300L kuumalle vedelle, no joo ei noikaan ilmasia oo...

jussik

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 32
Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #23 : 30.03.18 - klo:14:22 »
Toimiikohan systeemini kunnolla kun keräimelle menee 44 astetta ja palaa 58 astetta mutta vaihtimen toiselle puolelle menee varaajasta 43.8 ja paluu varaajaan 44.4 eli ei lämpene kuin 0.6astetta.

Mittareiden luotettavuuteen en osaa sanoa mutta käsin kokeillessakin tuntuu samanlämpöisiltä

sam123

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 1030
Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #24 : 30.03.18 - klo:14:28 »
Toimiikohan systeemini kunnolla kun keräimelle menee 44 astetta ja palaa 58 astetta mutta vaihtimen toiselle puolelle menee varaajasta 43.8 ja paluu varaajaan 44.4 eli ei lämpene kuin 0.6astetta.

Mittareiden luotettavuuteen en osaa sanoa mutta käsin kokeillessakin tuntuu samanlämpöisiltä

Sulla on varaajassa kovempi kierto. Jos se 44/58 pitää kutinsa niin talteen se lämpö tulee eli ei hätää.
Kansallinen katastrofi: http://tuulivahinko.fi/

rotzi

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 1486
Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #25 : 30.03.18 - klo:14:37 »
Toimiikohan systeemini kunnolla kun keräimelle menee 44 astetta ja palaa 58 astetta mutta vaihtimen toiselle puolelle menee varaajasta 43.8 ja paluu varaajaan 44.4 eli ei lämpene kuin 0.6astetta.

Mittareiden luotettavuuteen en osaa sanoa mutta käsin kokeillessakin tuntuu samanlämpöisiltä
Kiertääkö katolla kunnolla kun noin iso ero, ei tarttis olla nuon iso?
ja toisaalta varaajakierto on aikas haipakkaa jos tuntuu samanlämpöiseltä.

Kai se levari on oikein päin kytketty eli katolta tulevalla kuumalla puolella on varaajaan menevä putki?

jussik

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 32
Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #26 : 30.03.18 - klo:15:59 »
Toimiikohan systeemini kunnolla kun keräimelle menee 44 astetta ja palaa 58 astetta mutta vaihtimen toiselle puolelle menee varaajasta 43.8 ja paluu varaajaan 44.4 eli ei lämpene kuin 0.6astetta.

Mittareiden luotettavuuteen en osaa sanoa mutta käsin kokeillessakin tuntuu samanlämpöisiltä
Kiertääkö katolla kunnolla kun noin iso ero, ei tarttis olla nuon iso?
ja toisaalta varaajakierto on aikas haipakkaa jos tuntuu samanlämpöiseltä.

Kai se levari on oikein päin kytketty eli katolta tulevalla kuumalla puolella on varaajaan menevä putki?

On kytketty juurikin niin että "kuumat" päät on samassa.

Pitäisikö varaajakiertoon pistää kuristin väliin?

Entä onko ilmaamiseen vinkkejä? Nyt on täytetty porakonepumpulla ja automaattinen ilmauskello on ylimpänä mutta silti kun laittaa pumpun täysille niin kuulee että on ilmaa joukossa
« Viimeksi muokattu: 30.03.18 - klo:16:10 kirjoittanut jussik »

sam123

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 1030
Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #27 : 30.03.18 - klo:16:26 »
Toimiikohan systeemini kunnolla kun keräimelle menee 44 astetta ja palaa 58 astetta mutta vaihtimen toiselle puolelle menee varaajasta 43.8 ja paluu varaajaan 44.4 eli ei lämpene kuin 0.6astetta.

Mittareiden luotettavuuteen en osaa sanoa mutta käsin kokeillessakin tuntuu samanlämpöisiltä
Kiertääkö katolla kunnolla kun noin iso ero, ei tarttis olla nuon iso?
ja toisaalta varaajakierto on aikas haipakkaa jos tuntuu samanlämpöiseltä.

Kai se levari on oikein päin kytketty eli katolta tulevalla kuumalla puolella on varaajaan menevä putki?

On kytketty juurikin niin että "kuumat" päät on samassa.

Pitäisikö varaajakiertoon pistää kuristin väliin?

Entä onko ilmaamiseen vinkkejä? Nyt on täytetty porakonepumpulla ja automaattinen ilmauskello on ylimpänä mutta silti kun laittaa pumpun täysille niin kuulee että on ilmaa joukossa

Kyllä se ilma pikku hiljaa poistuu. Ei tarvi laittaa varaajakiertoa pienemmälle. Pääasia on että keruuneste viilenee mahdollisimman paljon. Aurinkokierron pummpu siis täysille. Automatiikka sitten hidastaa ja nopeuttaa sitä auringonpaisteen ja varaajan lämpöjen mukaan.
Kansallinen katastrofi: http://tuulivahinko.fi/

pökö

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 775
  • YV on YV, eikä sitä levitetä.
Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #28 : 30.03.18 - klo:17:40 »
Noi molemmat kiertopumput voisi olla aurinkoautomatiikan takana, muuttelisivat vauhtiaan käsi kädessä. (Siis jos ovat samanlaisia pumppuja).
Nyt tuo keräimen pumppu saisi käydä vauhdikkaammin.
12m2 Solid Green SS20 tasot + 900 l D.I.Y.varaaja neljällä kierukalla + 110 l käyttövesilämmitin.
Aurinkokierukat 2xLK35, esilämmitys LK60 ja loppulämmitys LK80

rotzi

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 1486
Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #29 : 30.03.18 - klo:17:48 »
Entä onko ilmaamiseen vinkkejä? Nyt on täytetty porakonepumpulla ja automaattinen ilmauskello on ylimpänä mutta silti kun laittaa pumpun täysille niin kuulee että on ilmaa joukossa
Jaaa...no sitten se ei varmaan kierrä kunnolla...pysyykö siinä keräinpiirin paine vakiona ja paljonko se on?

Omaani kyllä vatkasin porakonepumpulla avoastian kautta niin kauan että mikrokuplat oli pois ja sen jälkeen ei ole tarvinnut koskea, ehkä pari kertaa sihauttanut yksiköstä ilmoja pois että mahtuu uutta mikrokuplaa...tuossa rullannut nyt kohta 5v tuolla aloituksesta. Tuosta virittyneenä pitääpä sihauttaa jos on jotain ilmaa kerääntynyt.  8)

Ilmaisenergia.info

Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #29 : 30.03.18 - klo:17:48 »