Vs: Apuva
« Vastaus #15 : 08.04.18 - klo:19:45 »
Tervehdys, nyt on fakta tiedossa.
Muutin vuonna (2016) huutikuussa kiertosuunnan kierukassa (oikeinpäin). Samalla käynnillä LVI-asentaja laitoi myös virtausmittari.
Muutos oli selvä.. 1-2 astetta matalampi paluu keräimille. Vähemmän turbulensi varaajassa, lämpö nouse varaajan alaosassa mutta yläosan lämpötila ei laske.
Viime kesänä (2017) kävin katolla ja laiton lisäeristettä putkien ympäri, myös sisätilojen putket lisäeristettiin +6 mm.
Muutos on hurja 15.2- 28.2.2018 kun oli auringoista ja kylmää (pahimillan jopa -25) pumppu oli päälle hurjat 30 h ja glykoolia siirrettin 3 000 litraa.
Tänä vuonna 1.1.2018 - 8.4.2018,  15 000 litraa on siirtynyt keräimestä varajaan.
Vuonna 2016, 130 000 litraa. Viime vuonna (2017) vain 80 000 litraa / huono kesä.
Mitä on opittu..
  • Kaikki putket on eristettävä kunnolla / myös sisätilanputket. Ei saa jäädä paljaisia kohtia.
  • Kierto varaajan kierukassa on oltava oiken (parempi lämmöntalteenotto)
  • Mitä lyhempi matka keräimiltä varaajaan sitä paremmin järjestelmä toimii, kaikki ylimääräiset mutkat pois (vaikka se esteettinen silmä kärsii  :o )
Tuo viimeinen on vielä tekemättä..

Ilmaisenergia.info