Kirjoittaja Aihe: Apuva  (Luettu 13317 kertaa)

kalaskurre

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
Apuva
« : 26.04.15 - klo:19:41 »
Minulle asennettiin 25 AHP-tyhjöpukikeräimet sekä Jäspi Solar 300 economy varaaja. Pumppuyksikkö on laitettu taso II (A 0,30 , W 61) ja ohjausyksikössä on pumppu 50 % ja lämpöero katon ja varaajan säädetty +10 - +5 c.
(varaajan alaosan anturi = ala, yläosan anturi = ylä, pumppuyksikössä on lämpömittari se sisään/ulosmenevän nesteen mittaamiseen)
Tässä vähän mittatuloksia kevään aikana:
Päivä, Aika , ala , ylä , in/out , sää
28.3 22:40 15,6 25,0 24/24, ei toiminta
29.3 12:20 15,2 21,6 28/18 pilvistä
29,3 13:20 16,3 21,5 30/18 pilvistä
29.3 14:20 18,1 21,1 32/20 pilvistä
29.3 15:40 18,7 20,9 30/22 pilvistä
29.3 20:30 18,7 20,5 24/24 ei toiminta
--
6.4 10:00 16,8 17,0 24/24 ei toiminta
6.4 11:00 16,0 17,0 28/18 aurinko
6.4 11:40 17,3 17,2 34/20 aurinko
6.4 15:15 26,8 26,5 42/30 aurinko
6.4 20:00 26,8 26,8 26/26 ei toiminta
sauna
7.4 05:30 23,5 26,4 25/25 ei toiminta
7.4 16:30 23,6 25,7 34/25 pilvistä
7.4 21:45 24,1 25,5 26/26 ei toiminta

Eli näin, varaaja toimi vähän omitusesti minun silmissäni, vai onko tämä normaalista?
Olen tarkistanut piirustukset ja kierto varjaajan kierukassa on väärinpäin, lvi asentajan mukaan sillä ei ole merkitystä?!
Olen eri mieltä, voitteko laita infoa miten teidän aurinkolämpö toimi, että saan vertailutietoa!

« Viimeksi muokattu: 28.04.15 - klo:12:21 kirjoittanut kalaskurre »

VesA

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 641
Vs: Apuva
« Vastaus #1 : 03.05.15 - klo:14:58 »
Minulle asennettiin 25 AHP-tyhjöpukikeräimet sekä Jäspi Solar 300 economy varaaja. Pumppuyksikkö on laitettu taso II (A 0,30 , W 61) ja ohjausyksikössä on pumppu 50 % ja lämpöero katon ja varaajan säädetty +10 - +5 c.
(varaajan alaosan anturi = ala, yläosan anturi = ylä, pumppuyksikössä on lämpömittari se sisään/ulosmenevän nesteen mittaamiseen)
Tässä vähän mittatuloksia kevään aikana:
Päivä, Aika , ala , ylä , in/out , sää
28.3 22:40 15,6 25,0 24/24, ei toiminta
29.3 12:20 15,2 21,6 28/18 pilvistä
29,3 13:20 16,3 21,5 30/18 pilvistä
29.3 14:20 18,1 21,1 32/20 pilvistä
29.3 15:40 18,7 20,9 30/22 pilvistä
29.3 20:30 18,7 20,5 24/24 ei toiminta
--
6.4 10:00 16,8 17,0 24/24 ei toiminta
6.4 11:00 16,0 17,0 28/18 aurinko
6.4 11:40 17,3 17,2 34/20 aurinko
6.4 15:15 26,8 26,5 42/30 aurinko
6.4 20:00 26,8 26,8 26/26 ei toiminta
sauna
7.4 05:30 23,5 26,4 25/25 ei toiminta
7.4 16:30 23,6 25,7 34/25 pilvistä
7.4 21:45 24,1 25,5 26/26 ei toiminta

Eli näin, varaaja toimi vähän omitusesti minun silmissäni, vai onko tämä normaalista?
Olen tarkistanut piirustukset ja kierto varjaajan kierukassa on väärinpäin, lvi asentajan mukaan sillä ei ole merkitystä?!
Olen eri mieltä, voitteko laita infoa miten teidän aurinkolämpö toimi, että saan vertailutietoa!

Ei ole oikein ollut vielä tehoja. Kierukka on senverran pohjalla ettei sen kiertosuunta asioita ratkaise. Näyttävämpi kerrostuminen vaatisi vähän lisää tehoja auringosta tai pumpun hidastamista niin että paneelin lämpötila nousee.. joka kyllä pienentää saatavaa energiaa sitten jonkinverran.

kalaskurre

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
Vs: Apuva
« Vastaus #2 : 05.05.15 - klo:09:05 »
Eilen oli hieno sää , tässä lukemat.
pv 4.5
klo      ala,    ylä,  in/out 
08:41 33,9 34,9 44/30
08:53 33,6 34,8 44/30
11:20 38,1 37,7 60/42
14:50 46,6 46,3 70/48
18:30 47,4 47,2 ei toimintaa

Suunta on sama joka päivä: ekas se viilentää, sitten alkaa alapuolelta lämmittä ja viimeisin aurinkokeräimille menevää neste on lämpimämpi kuin varaajan lämpötila...
Tähän haluan tietoa, toimiiko teille samalla tavalla?

Ps: hidastin tänään pumppu ->30%


VesA

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 641
Vs: Apuva
« Vastaus #3 : 05.05.15 - klo:09:58 »
Eilen oli hieno sää , tässä lukemat.
pv 4.5
klo      ala,    ylä,  in/out 
08:41 33,9 34,9 44/30
08:53 33,6 34,8 44/30
11:20 38,1 37,7 60/42
14:50 46,6 46,3 70/48
18:30 47,4 47,2 ei toimintaa

Suunta on sama joka päivä: ekas se viilentää, sitten alkaa alapuolelta lämmittä ja viimeisin aurinkokeräimille menevää neste on lämpimämpi kuin varaajan lämpötila...
Tähän haluan tietoa, toimiiko teille samalla tavalla?

Ps: hidastin tänään pumppu ->30%

Lämpöä siirtyy kierukasta veteen sitä enemmän mitä kuumempaa katolta tuleva vesi on, mutta keräyspaneelin ja putkien häviöt kasvavat kun keräyspiiri käy kuumempana. Tämä on se kohta jota pumpun nopeudella voi yrittää optimoida.

Se että vesi palaa kierukasta kuumempana kuin säiliön vesi tarkoittaa siis myös vaan sitä että koko kierukka on käytössä ja tehoa siirtyy säiliöön hyvin.

park

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 26
Vs: Apuva
« Vastaus #4 : 05.05.15 - klo:10:19 »

Lämpöä siirtyy kierukasta veteen sitä enemmän mitä kuumempaa katolta tuleva vesi on, mutta keräyspaneelin ja putkien häviöt kasvavat kun keräyspiiri käy kuumempana. Tämä on se kohta jota pumpun nopeudella voi yrittää optimoida.

Se että vesi palaa kierukasta kuumempana kuin säiliön vesi tarkoittaa siis myös vaan sitä että koko kierukka on käytössä ja tehoa siirtyy säiliöön hyvin.

Ja tarkottaa myös sitä, että kierukka on liian pieni / kierto liian nopea, kun kaikkea lämpöä ei saada siirrettyä varaajaan.


Ilmaisenergia.info

Vs: Apuva
« Vastaus #4 : 05.05.15 - klo:10:19 »

Puuha

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 3694
Vs: Apuva
« Vastaus #5 : 05.05.15 - klo:12:03 »
ehkä kannattaisi miettiä toista varaajaa viereen jolloin saataisiin paluukiertoa viileämmäksi jos kokee ongelmaksi liian suuren paluulämmön. toki jos tilat antaa myöten.

putkituksella lienee mahdollista myös muodostaa painovoimainen kierto varaajien välille jolloin kerrostumista tapahtuisi?

pökö

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 790
  • YV on YV, eikä sitä levitetä.
Vs: Apuva
« Vastaus #6 : 05.05.15 - klo:16:05 »
Ainahan sieltä lähtee keräimille muutaman asteen kuumempaa kuin varaajan pohjalla on, kylmempää ei voi lähteä. Itse kärsein tuosta ekan kesän ja sitten lisäsin toisen kierukan. Nyt saa virtaus olla aika isoakin ja pysyy lämpö hallinnassa.
12m2 Solid Green SS20 tasot + 900 l D.I.Y.varaaja neljällä kierukalla + 110 l käyttövesilämmitin.
Aurinkokierukat 2xLK35, esilämmitys LK60 ja loppulämmitys LK80 + Nibe 1120 maalämpö

EVV

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 208
Vs: Apuva
« Vastaus #7 : 05.05.15 - klo:18:33 »
Ainahan sieltä lähtee keräimille muutaman asteen kuumempaa kuin varaajan pohjalla on, kylmempää ei voi lähteä. Itse kärsein tuosta ekan kesän ja sitten lisäsin toisen kierukan. Nyt saa virtaus olla aika isoakin ja pysyy lämpö hallinnassa.
Miten ison tehon lisäyksen sait lisäämällä toisen kierukan? Ite miettinyt myös kierukan lisäämistä.

pökö

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 790
  • YV on YV, eikä sitä levitetä.
Vs: Apuva
« Vastaus #8 : 05.05.15 - klo:19:18 »
Ainahan sieltä lähtee keräimille muutaman asteen kuumempaa kuin varaajan pohjalla on, kylmempää ei voi lähteä. Itse kärsein tuosta ekan kesän ja sitten lisäsin toisen kierukan. Nyt saa virtaus olla aika isoakin ja pysyy lämpö hallinnassa.
Miten ison tehon lisäyksen sait lisäämällä toisen kierukan? Ite miettinyt myös kierukan lisäämistä.
En tiedä tarkasti koska systeemiin tuli keräimiä lisää kesken testailun, mutta alkuperäisellä keräinsetillä sain huhtikuun puolivälissä samat tuotot ja tehot kun viimekesänä kesäkuun lopulla. Nyt keräimille lähtevä vesi on aika liki saman lämpöistä kuin varaajan pohja vaikka keräimiä on enemmän ja kiertoa on reippaasti, ennen tuossa oli usean asteen ero.
12m2 Solid Green SS20 tasot + 900 l D.I.Y.varaaja neljällä kierukalla + 110 l käyttövesilämmitin.
Aurinkokierukat 2xLK35, esilämmitys LK60 ja loppulämmitys LK80 + Nibe 1120 maalämpö

VesA

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 641
Vs: Apuva
« Vastaus #9 : 05.05.15 - klo:20:30 »

Ja tarkottaa myös sitä, että kierukka on liian pieni / kierto liian nopea, kun kaikkea lämpöä ei saada siirrettyä varaajaan.

No tästä en nyt niin tiedä.. tässä on jonniinmoinen  optimoinnin paikka.

Lähes seisovalla kierrolla paneeli kiehuu ja vesi tulee kylmänä toisesta päästä, mutta ei sinne tehoja siirry. 'Liian' nopealla kierrolla auringosta tuleva lämpö siirtyy aina koko kierukan matkalta.. ja eristeiden läpi siirtyy mahdollisimman vähän: kierto hakeutuu johonkin tasapainolämpötilaan jossa kiertävän veden energia siirtyy samaan tahtiin kuin sitä tulee taivaalta.. Kyllä nopea kierto periaatteessa aina parempi.. paisti jos halutaan kerrostaa kuumaa ylös ja pitää alaosa viileänä.

EVV

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 208
Vs: Apuva
« Vastaus #10 : 05.05.15 - klo:21:38 »
Ainahan sieltä lähtee keräimille muutaman asteen kuumempaa kuin varaajan pohjalla on, kylmempää ei voi lähteä. Itse kärsein tuosta ekan kesän ja sitten lisäsin toisen kierukan. Nyt saa virtaus olla aika isoakin ja pysyy lämpö hallinnassa.
Miten ison tehon lisäyksen sait lisäämällä toisen kierukan? Ite miettinyt myös kierukan lisäämistä.
En tiedä tarkasti koska systeemiin tuli keräimiä lisää kesken testailun, mutta alkuperäisellä keräinsetillä sain huhtikuun puolivälissä samat tuotot ja tehot kun viimekesänä kesäkuun lopulla. Nyt keräimille lähtevä vesi on aika liki saman lämpöistä kuin varaajan pohja vaikka keräimiä on enemmän ja kiertoa on reippaasti, ennen tuossa oli usean asteen ero.

Sulla lienee kunnon kerrostumat, kun varaajassa virtauma on pientä noiden kierukoiden ansiosta?


EVV

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 208
Vs: Apuva
« Vastaus #11 : 05.05.15 - klo:21:48 »

Ja tarkottaa myös sitä, että kierukka on liian pieni / kierto liian nopea, kun kaikkea lämpöä ei saada siirrettyä varaajaan.

No tästä en nyt niin tiedä.. tässä on jonniinmoinen  optimoinnin paikka.

Lähes seisovalla kierrolla paneeli kiehuu ja vesi tulee kylmänä toisesta päästä, mutta ei sinne tehoja siirry. 'Liian' nopealla kierrolla auringosta tuleva lämpö siirtyy aina koko kierukan matkalta.. ja eristeiden läpi siirtyy mahdollisimman vähän: kierto hakeutuu johonkin tasapainolämpötilaan jossa kiertävän veden energia siirtyy samaan tahtiin kuin sitä tulee taivaalta.. Kyllä nopea kierto periaatteessa aina parempi.. paisti jos halutaan kerrostaa kuumaa ylös ja pitää alaosa viileänä.
Jussihan noita virtausnopeuksia on testaillut ja ymmärtääksi ei saanut mainittavia eroja lämmön siirrossa varaajaan eri virtausnopeuksilla. En tiedä sitten mitä tuloksia muut ovat saaneet.

rotzi

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 1710
Vs: Apuva
« Vastaus #12 : 05.05.15 - klo:21:52 »
Sulla lienee kunnon kerrostumat, kun varaajassa virtauma on pientä noiden kierukoiden ansiosta?
Kerrostumat tehdään purkuvaiheessa, latausvaiheessa kerrostumat tasautuu kohti latauksen dT:tä...

pökö

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 790
  • YV on YV, eikä sitä levitetä.
Vs: Apuva
« Vastaus #13 : 05.05.15 - klo:21:58 »
Ainahan sieltä lähtee keräimille muutaman asteen kuumempaa kuin varaajan pohjalla on, kylmempää ei voi lähteä. Itse kärsein tuosta ekan kesän ja sitten lisäsin toisen kierukan. Nyt saa virtaus olla aika isoakin ja pysyy lämpö hallinnassa.
Miten ison tehon lisäyksen sait lisäämällä toisen kierukan? Ite miettinyt myös kierukan lisäämistä.
En tiedä tarkasti koska systeemiin tuli keräimiä lisää kesken testailun, mutta alkuperäisellä keräinsetillä sain huhtikuun puolivälissä samat tuotot ja tehot kun viimekesänä kesäkuun lopulla. Nyt keräimille lähtevä vesi on aika liki saman lämpöistä kuin varaajan pohja vaikka keräimiä on enemmän ja kiertoa on reippaasti, ennen tuossa oli usean asteen ero.

Sulla lienee kunnon kerrostumat, kun varaajassa virtauma on pientä noiden kierukoiden ansiosta?
Ei ole. Muutaman tunnin latauksen jälkeen sitä kyllä on, mutta loppuvaiheessa vain muutama aste. Parempi silti kuin ennen yhdellä kierukalla, silloin pytty oli alusta loppuun tasalämpöinen alhaalta ylös. Ei tolla kerrostumalla silti juuri merkitystä ole.
12m2 Solid Green SS20 tasot + 900 l D.I.Y.varaaja neljällä kierukalla + 110 l käyttövesilämmitin.
Aurinkokierukat 2xLK35, esilämmitys LK60 ja loppulämmitys LK80 + Nibe 1120 maalämpö

VesA

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 641
Vs: Apuva
« Vastaus #14 : 05.05.15 - klo:22:00 »

Ja tarkottaa myös sitä, että kierukka on liian pieni / kierto liian nopea, kun kaikkea lämpöä ei saada siirrettyä varaajaan.

No tästä en nyt niin tiedä.. tässä on jonniinmoinen  optimoinnin paikka.

Lähes seisovalla kierrolla paneeli kiehuu ja vesi tulee kylmänä toisesta päästä, mutta ei sinne tehoja siirry. 'Liian' nopealla kierrolla auringosta tuleva lämpö siirtyy aina koko kierukan matkalta.. ja eristeiden läpi siirtyy mahdollisimman vähän: kierto hakeutuu johonkin tasapainolämpötilaan jossa kiertävän veden energia siirtyy samaan tahtiin kuin sitä tulee taivaalta.. Kyllä nopea kierto periaatteessa aina parempi.. paisti jos halutaan kerrostaa kuumaa ylös ja pitää alaosa viileänä.
Jussihan noita virtausnopeuksia on testaillut ja ymmärtääksi ei saanut mainittavia eroja lämmön siirrossa varaajaan eri virtausnopeuksilla. En tiedä sitten mitä tuloksia muut ovat saaneet.

No.. taivaalta tulee mitä tulee ja johonkin se menee: veteen ja loppu vuotaa ympäristöön.. energia ei varsinaisesti pysty häviämään mystisesti. Huonosti eristetyssä systeemissä ja kylmällä säällä kiertonopeuden vaikutus näkyy selvemmin, koska eristeiden läpi menevä energia on suhteessa lämpötilaeroon. Jos eristys on kunnossa ei mainittavaa eroa pitäisi tulla suunnilleen tolkullisissa rajoissa säädetyllä kierrolla.

Ilmaisenergia.info

Vs: Apuva
« Vastaus #14 : 05.05.15 - klo:22:00 »