Kirjoittaja Aihe: Lämmönvaihtimen koko  (Luettu 14065 kertaa)

VesA

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 641
Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #45 : 22.04.18 - klo:14:42 »
Minusta sieltä pollukaupasta sai jokus ihan kunnollisenkin oloisia metalliosia sen anturin uittamiseen.

pökö

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 790
  • YV on YV, eikä sitä levitetä.
Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #46 : 22.04.18 - klo:16:09 »
Eikös tavallinen anturitasku tuo riittävän tarkkuuden.
12m2 Solid Green SS20 tasot + 900 l D.I.Y.varaaja neljällä kierukalla + 110 l käyttövesilämmitin.
Aurinkokierukat 2xLK35, esilämmitys LK60 ja loppulämmitys LK80 + Nibe 1120 maalämpö

VesA

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 641
Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #47 : 22.04.18 - klo:16:37 »
Eikös tavallinen anturitasku tuo riittävän tarkkuuden.

No .. tässä mitataan aika pieniä lämpötilaeroja, pienikin virhe anturin lämpötilassa on äkkiä valtava virhe energian mittaustuloksessa varsinkin kun se Pollun oma anturi on siellä vedessä ja reagoi vahvasti eri tahtiin joka aiheuttaa sen että anturit eivät edes tee toisiaan kumoavaa virhettä samaan suuntaan - lukemillehan tehdään vähennyslasku ja kerrotaan virtauksella.

Jos invertterikone käy tasaisesti tasaantuu taskun ja lopulta anturinkin lämpötila lähelle oikeaa, mutta jos toiminta ei ole tasaista kuuman puolen anturi on aina vähän perässä.

jussik

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 32
Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #48 : 12.05.18 - klo:15:23 »
Onko kenelläkään muulla ollut ongelmia pollun kanssa että näyttää liian vähän?

Oma näyttää nyttenkin että päivän saanti on 0kwh vaikka varaaja on lämmennyt ja varaajan aamun lämpötiloista tähän hetkeen noin 10kwh edestä.

Torsti

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 71
    • Talon lämmitysjärjestelmäkaavio ja seuranta
Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #49 : 12.05.18 - klo:18:47 »
Muutama tullut asennettua. Kaikki lähteneet toimimaan moitteetta. Onhan asennettu niin, että virtaussuunta on oikea ja pollu on kiinni viileämmässä paluuputkessa ja erillinen anturi kuumemmassa menoputkessa?

Ilmaisenergia.info

Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #49 : 12.05.18 - klo:18:47 »