Kirjoittaja Aihe: Tristar 60 virhe  (Luettu 2741 kertaa)

jori52

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 18
Tristar 60 virhe
« : 11.03.16 - klo:11:32 »
Laitteisto: 6 kpl 140w paneleita yht: 840w akusto 910ah trukkiakusto ja otsikon mukainen säädin.
antaa virheilmoituksen high array voltage current limit, missä vika? mielestäni jännite ja virta arvot eivät ylitä sallittuja arvoja .

Terv: jori52

Ps: kennot tietenkin kytketty sarjaan.
« Viimeksi muokattu: 11.03.16 - klo:18:31 kirjoittanut jori52 »

Savonius

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 1310
Vs: Tristar 60 virhe
« Vastaus #1 : 12.03.16 - klo:01:04 »
12v akustolle max teho lienee 800W, jollen väärin muista.

jori52

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 18
Vs: Tristar 60 virhe
« Vastaus #2 : 12.03.16 - klo:11:33 »
12v akustolle max teho lienee 800W, jollen väärin muista.

Kiitos, ei näköjään kärsi ylittää maksimia.

petej

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 278
    • Tilanne meillä
Vs: Tristar 60 virhe
« Vastaus #3 : 12.03.16 - klo:19:34 »
High Input Voltage Current Limit
The TriStar MPPT 150V will limit the solar input current as the solar array Voc approaches the
maximum input voltage rating. The array Voc should never exceed the 150 Volt maximum input
voltage. See the array voltage derating graph in Section 8.0.
Tuollanen teksti on manuaalissa.
Voisko tuo olla et paneelijännite on liian korkea maksimi latausvirralle vai miten tuo pitäisi ymmärtää...
http://www.morningstarcorp.com/wp-content/uploads/2014/02/150V-TS-MPPT-Operators-Manual.pdf
Tuota tulkitsisin niin että nuo paneelit toimis 2x3 sarjassa mut kaikkisarjassa tehollinen jännite olis liian korkea vaikkei säätimen maksimia ylitä.
Vai mitä tuo 60A/ 115v tuossa käyrässä tarkoittaa?  ::)

Eko

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 104
Vs: Tristar 60 virhe
« Vastaus #4 : 12.03.16 - klo:20:05 »
Tuolla voit kokeilla eri kokoonpanoja säätimellesi :
http://string-calculator.morningstarcorp.com/#manufacturer=465&module=9689&product=23&vmin=12&vmax=15&tmin=-40&tmax=35&tminunits=c&tmaxunits=c.

Kokeilin 130w paneleilla ja suosittelee linkin mukaista ratkaisua . Ilmeisesti kylmällä ilmalla panelijännite nousee liika korkealle kuudella panelilla  kun akut on täynnä . Minulla 45A versio ja kolmella sarjaankytketyllä 240w paneliilla maks. jännite täysillä akuilla kylmällä kelillä lähes 110-115v . Ei kuiten herjaa ylijännitettä .

Ilmaisenergia.info

Vs: Tristar 60 virhe
« Vastaus #4 : 12.03.16 - klo:20:05 »

jori52

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 18
Vs: Tristar 60 virhe
« Vastaus #5 : 12.03.16 - klo:20:12 »
High Input Voltage Current Limit
The TriStar MPPT 150V will limit the solar input current as the solar array Voc approaches the
maximum input voltage rating. The array Voc should never exceed the 150 Volt maximum input
voltage. See the array voltage derating graph in Section 8.0.
Tuollanen teksti on manuaalissa.
Voisko tuo olla et paneelijännite on liian korkea maksimi latausvirralle vai miten tuo pitäisi ymmärtää...
http://www.morningstarcorp.com/wp-content/uploads/2014/02/150V-TS-MPPT-Operators-Manual.pdf
Tuota tulkitsisin niin että nuo paneelit toimis 2x3 sarjassa mut kaikkisarjassa tehollinen jännite olis liian korkea vaikkei säätimen maksimia ylitä.
Vai mitä tuo 60A/ 115v tuossa käyrässä tarkoittaa?  ::)

Kiitos vastauksesta, eli jos kytken paneelit kolmen ryhmissä sarjaan ja sitten sarjat rinnan ja säätimelle tulisi noin 14-16 amppeeria ja voltteja noin sata, ymmärsinkö oikein?

Terv:jori52

petej

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 278
    • Tilanne meillä
Vs: Tristar 60 virhe
« Vastaus #6 : 12.03.16 - klo:20:41 »
Niin mie tuon kuvan sivulla 60 ymmärtäisin ja sinne tuo manuaali ohjaa vikailmoitusta tutkimaan.
Tosin tuota kieltä ymmärrä mut kuvia katselen sujuvasti.  :)

jori52

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 18
Vs: Tristar 60 virhe
« Vastaus #7 : 12.03.16 - klo:21:02 »
Niin mie tuon kuvan sivulla 60 ymmärtäisin ja sinne tuo manuaali ohjaa vikailmoitusta tutkimaan.
Tosin tuota kieltä ymmärrä mut kuvia katselen sujuvasti.  :)

Sama täällä ja käppyrän mukaan maksimituotto on vissiin 115 voltin paikkeilla, kuudella panelilla kävi 142 voltissa josta virhe sitten tuli.
Taas petettiin kun luvataan kestävän 150 volttia, tai noh kestäähän se mut tehot putoaa nollaan :-\

Terv:jori52

jori52

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 18
Vs: Tristar 60 virhe
« Vastaus #8 : 16.03.16 - klo:17:07 »
High Input Voltage Current Limit
The TriStar MPPT 150V will limit the solar input current as the solar array Voc approaches the
maximum input voltage rating. The array Voc should never exceed the 150 Volt maximum input
voltage. See the array voltage derating graph in Section 8.0.
Tuollanen teksti on manuaalissa.
Voisko tuo olla et paneelijännite on liian korkea maksimi latausvirralle vai miten tuo pitäisi ymmärtää...
http://www.morningstarcorp.com/wp-content/uploads/2014/02/150V-TS-MPPT-Operators-Manual.pdf
Tuota tulkitsisin niin että nuo paneelit toimis 2x3 sarjassa mut kaikkisarjassa tehollinen jännite olis liian korkea vaikkei säätimen maksimia ylitä.
Vai mitä tuo 60A/ 115v tuossa käyrässä tarkoittaa?  ::)

Kiitos vastauksesta, eli jos kytken paneelit kolmen ryhmissä sarjaan ja sitten sarjat rinnan ja säätimelle tulisi noin 14-16 amppeeria ja voltteja noin sata, ymmärsinkö oikein?

Terv:jori52

Kennot kolmen sarjoissa ja rinnan kytkettynä voltteja noin 60 (eikä sata kuten hätäpäissäni yllä kirjoitin) ja noin 10 amppeeria tänään,ei herjaile, toimii.

Ilmaisenergia.info

Vs: Tristar 60 virhe
« Vastaus #8 : 16.03.16 - klo:17:07 »