Kirjoittaja Aihe: Ylituottojen hallinta helposti, kaikki omaan talouteen hyödyksi !  (Luettu 10304 kertaa)

arinko 111

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 181
Tehty erittäin helpoksi käyttää ja säätää jokaisen tarpeisiin.
Soveltuu sekä tuuli-ja aurinkoenergian ylituoton ohjaukseen edullisesti ja helposti,
tällä ruuveilla säädettävällä tasajännite valvonta releellä;

http://www.takowa.fi/fi/kauppa/1-vaihe-ac-dc/hrn-64

Soveltuu 12-24V systeemeihin, josta ko rele saa käyttövirtansa akustosta, jonka jännitettä
samalla valvoo ja kun asetettu jännite akustossa saavutettu, ohjaa toisella releellään invertterin kautta 240VAC laitteisiin,
mihin haluaa tehon.
KUN jännite laskee asetettuun pisteeseen, sulkee syötön.
Tämä säätö tehdään prosenttiluvulla, asetetusta volttilukeman yläpään laukausu pisteestä.
Kaikki toiminnot ruuvisäätöjä ja erittäin helppoja.
Lisänä on keskimmäinen ruuvisäätö, josta saa asetettua halutun viiveen.

Tehonkesto 240V Ac 16Amp, eli n 3-4Kw tehoa saa syötettyä invertterin kautta,
mihin itse haluaa.
Toimii kaikki normi Ac 240V lattiavastukset, vesivaraajan vastukset jne

Omassa systeemissä kesällä ohjaan vesivaraajaan ja syksyllä/talvella
lattialämmitykseen ylitehot ja niitähän tulee !!

JOS ei ole invertteriä systeemissä vaan matalan jännitteen vastukset 12-24V

Voi tällä ed mainitulla releellä ohjata todella JÄREÄTÄ tasavirta relettä, jonka tarvitsette
ja tästä löytyy paras ja jatkuvaan toimintaan suunniteltu kärjiltään ja kaikkinensa;  tehonkesto 440Amp.
Löyytyy 12V ja 24V malli;

http://store.mwands.com/combination-wind-solar-hybrid-charge-controllers/mws440-series-relay-switch/

Jos teillä on aurinkopaneeleita;
Kun akusto tulee täyteen, sulkee aurinkopaneelisäädin tuoton, jonka menetätte !
Jos teillä on tuulivoimala ja "säädin" ;
Kun akusto tulee täyteen, ohjaa "säädin" tuotot dumppivastukselle.

Ed esitetyllä tasavirta jännite valvonta releellä saatte kaiken hyödyn itsellenne ja ohjattua
taloutenne hyväksi, mihin kohteeseen haluatte.
« Viimeksi muokattu: 17.03.15 - klo:20:12 kirjoittanut arinko 111 »

ave

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 859
  • Ilmaista enerkiaa jo vuodesta 2011 "DC lämmitys"
tristar ei sulje syöttöä vaan ohjaa ylimääräsen virran haluttuun kohteeseen !
Ilmaista enerkiaa jo vuodesta 2011 "DC lämmitys"
DC48v vesivastus 2000w ja ilmalämmitys/ylläpitolämmitys 48v 1800w
Panelit 8x250w 48v
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Tuulivoimala 3,5kw 48v
2kpl  Morningstar tristar pwm 60A
2kpl Victron inverttereitä
Akusto nicd

ave

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 859
  • Ilmaista enerkiaa jo vuodesta 2011 "DC lämmitys"
Ilmaista enerkiaa jo vuodesta 2011 "DC lämmitys"
DC48v vesivastus 2000w ja ilmalämmitys/ylläpitolämmitys 48v 1800w
Panelit 8x250w 48v
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Tuulivoimala 3,5kw 48v
2kpl  Morningstar tristar pwm 60A
2kpl Victron inverttereitä
Akusto nicd

arinko 111

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 181
http://aijaa.com/XTx5Dd

Näin kytkettynä ko rele kestää teknisten tietojen mukaan vain 384W tasajännite kuormaa, joka mainittu.
Tarkoitettu kytkemään AC, eli vaihtovirta kuormaa invertteristä tms, jolloin kestää 16Amp X 240V = 3840 W.

Jos haluaa kytkeä isoja DC, eli tasavirta tehoja, pitää ko releellä VAIN ohjata järeää tasavirtaan tarkoitettua
relettä, joka katkoo tehot ja kestää isoja tasavirta Amp lukemia;

http://store.mwands.com/combination-wind-solar-hybrid-charge-controllers/mws440-series-relay-switch/
« Viimeksi muokattu: 17.03.15 - klo:20:48 kirjoittanut arinko 111 »

ave

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 859
  • Ilmaista enerkiaa jo vuodesta 2011 "DC lämmitys"
« Viimeksi muokattu: 18.03.15 - klo:12:38 kirjoittanut avensi »
Ilmaista enerkiaa jo vuodesta 2011 "DC lämmitys"
DC48v vesivastus 2000w ja ilmalämmitys/ylläpitolämmitys 48v 1800w
Panelit 8x250w 48v
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Tuulivoimala 3,5kw 48v
2kpl  Morningstar tristar pwm 60A
2kpl Victron inverttereitä
Akusto nicd

Ilmaisenergia.info


Raksaaja

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 108
Kun akusto tulee täyteen, ohjaa "säädin" tuotot dumppivastukselle.


Ja dumppi vastuksella lämmitettäisiin käyttövesivaraaja vaikka +90 asteeseen(?)

ave

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 859
  • Ilmaista enerkiaa jo vuodesta 2011 "DC lämmitys"
Tehty erittäin helpoksi käyttää ja säätää jokaisen tarpeisiin.
Soveltuu sekä tuuli-ja aurinkoenergian ylituoton ohjaukseen edullisesti ja helposti,
tällä ruuveilla säädettävällä tasajännite valvonta releellä;

http://www.takowa.fi/fi/kauppa/1-vaihe-ac-dc/hrn-64

Soveltuu 12-24V systeemeihin, josta ko rele saa käyttövirtansa akustosta, jonka jännitettä
samalla valvoo ja kun asetettu jännite akustossa saavutettu, ohjaa toisella releellään invertterin kautta 240VAC laitteisiin,
mihin haluaa tehon.
KUN jännite laskee asetettuun pisteeseen, sulkee syötön.
Tämä säätö tehdään prosenttiluvulla, asetetusta volttilukeman yläpään laukausu pisteestä.
Kaikki toiminnot ruuvisäätöjä ja erittäin helppoja.
Lisänä on keskimmäinen ruuvisäätö, josta saa asetettua halutun viiveen.

Tehonkesto 240V Ac 16Amp, eli n 3-4Kw tehoa saa syötettyä invertterin kautta,
mihin itse haluaa.
Toimii kaikki normi Ac 240V lattiavastukset, vesivaraajan vastukset jne

Omassa systeemissä kesällä ohjaan vesivaraajaan ja syksyllä/talvella
lattialämmitykseen ylitehot ja niitähän tulee !!

JOS ei ole invertteriä systeemissä vaan matalan jännitteen vastukset 12-24V

Voi tällä ed mainitulla releellä ohjata todella JÄREÄTÄ tasavirta relettä, jonka tarvitsette
ja tästä löytyy paras ja jatkuvaan toimintaan suunniteltu kärjiltään ja kaikkinensa;  tehonkesto 440Amp.
Löyytyy 12V ja 24V malli;

http://store.mwands.com/combination-wind-solar-hybrid-charge-controllers/mws440-series-relay-switch/

Jos teillä on aurinkopaneeleita;
Kun akusto tulee täyteen, sulkee aurinkopaneelisäädin tuoton, jonka menetätte !
Jos teillä on tuulivoimala ja "säädin" ;
Kun akusto tulee täyteen, ohjaa "säädin" tuotot dumppivastukselle.

Ed esitetyllä tasavirta jännite valvonta releellä saatte kaiken hyödyn itsellenne ja ohjattua
taloutenne hyväksi, mihin kohteeseen haluatte.

Kuinka olet antero kytkenyt kyseisen releen ?
Ilmaista enerkiaa jo vuodesta 2011 "DC lämmitys"
DC48v vesivastus 2000w ja ilmalämmitys/ylläpitolämmitys 48v 1800w
Panelit 8x250w 48v
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Tuulivoimala 3,5kw 48v
2kpl  Morningstar tristar pwm 60A
2kpl Victron inverttereitä
Akusto nicd

arinko 111

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 181
Kyllä se tuossa aloituksessani jo tuli mainittua ja löytyy linkistä, jonka releestä laitoin;
http://www.takowa.fi/fi/kauppa/1-vaihe-ac-dc/hrn-64

"Soveltuu 12-24V systeemeihin, josta ko rele saa käyttövirtansa akustosta, jonka jännitettä
samalla valvoo ja kun asetettu jännite akustossa saavutettu, ohjaa toisella releellään invertterin kautta 240VAC laitteisiin,
mihin haluaa tehon.
KUN jännite laskee asetettuun pisteeseen, sulkee syötön.
Tämä säätö tehdään prosenttiluvulla, asetetusta volttilukeman yläpään laukausu pisteestä.
Kaikki toiminnot ruuvisäätöjä ja erittäin helppoja.
Lisänä on keskimmäinen ruuvisäätö, josta saa asetettua halutun viiveen."

Laitetaan nyt tarkennusta;

Valvottava akusto kytketään releen napoihin; A1= +napa ja A2= - napa.
Tämä muodostaa releen käyttövirran ja samalla valvoo akuston jännitettä.

Ylimmällä ruuvikäyttöisellä asteikolla asetetaan releen laukeamispiste, esim 29V ja alimmalla asteikolla prosenttiluvulla,
missä jännitteessä rele vapautuu, keskimmäisellä asetetaan viive sekunteina.
Esimerkki; 29V ja prosentiksi 80%, tällöin rele kytkeytyy päälle kun akusto saavuttaa 29V ja pois päältä;
29V 80% = 23,2V jne, voi itse asettaa tarkat rajat.
Näin saa valvottua ylitehot tuuli-ja aurinkovoimassa ja käytettyä hyödykseen helposti, kun tehoja tulee..ja
akusto latautuu täyteen.
Voi asentaa ylimitoitetun tuuli-ja aurinko voimalan lataamaan akustoaan ja saa hyödykseen tuotot helposti,
talonsa eri tarpeisiin !

Ed mainittu releen toiminto ohjaa kärkiä, joiden yhteet ovat releessä merkitty; 15 ja 18.

Nämä yhteet ohjaavat invertteristä tulevaa AC 240V tehoa, sinne minne halutaan, vesivaraajaan, lattialämmitykseen jne

Eli invertteristä tulevaa tehoa katkotaan releen navoilla 15 ja 18, joka kestää tehoa 16Amp X 240V = 3840W.

Tuliko selväksi, jos ei, niin kysykää pois.

Antero

Kuva omasta valvontarele asennuksesta akkuhuoneeni seinällä;


« Viimeksi muokattu: 02.06.15 - klo:18:50 kirjoittanut arinko 111 »

ave

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 859
  • Ilmaista enerkiaa jo vuodesta 2011 "DC lämmitys"
KIITOS ANTERO !
Ilmaista enerkiaa jo vuodesta 2011 "DC lämmitys"
DC48v vesivastus 2000w ja ilmalämmitys/ylläpitolämmitys 48v 1800w
Panelit 8x250w 48v
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Tuulivoimala 3,5kw 48v
2kpl  Morningstar tristar pwm 60A
2kpl Victron inverttereitä
Akusto nicd

ave

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 859
  • Ilmaista enerkiaa jo vuodesta 2011 "DC lämmitys"
Kyllä se tuossa aloituksessani jo tuli mainittua ja löytyy linkistä, jonka releestä laitoin;
http://www.takowa.fi/fi/kauppa/1-vaihe-ac-dc/hrn-64

"Soveltuu 12-24V systeemeihin, josta ko rele saa käyttövirtansa akustosta, jonka jännitettä
samalla valvoo ja kun asetettu jännite akustossa saavutettu, ohjaa toisella releellään invertterin kautta 240VAC laitteisiin,
mihin haluaa tehon.
KUN jännite laskee asetettuun pisteeseen, sulkee syötön.
Tämä säätö tehdään prosenttiluvulla, asetetusta volttilukeman yläpään laukausu pisteestä.
Kaikki toiminnot ruuvisäätöjä ja erittäin helppoja.
Lisänä on keskimmäinen ruuvisäätö, josta saa asetettua halutun viiveen."

Laitetaan nyt tarkennusta;

Valvottava akusto kytketään releen napoihin; A1= +napa ja A2= - napa.
Tämä muodostaa releen käyttövirran ja samalla valvoo akuston jännitettä.

Ylimmällä ruuvikäyttöisellä asteikolla asetetaan releen laukeamispiste, esim 29V ja alimmalla asteikolla prosenttiluvulla,
missä jännitteessä rele vapautuu, keskimmäisellä asetetaan viive sekunteina.
Esimerkki; 29V ja prosentiksi 80%, tällöin rele kytkeytyy päälle kun akusto saavuttaa 29V ja pois päältä;
29V 80% = 23,2V jne, voi itse asettaa tarkat rajat.
Näin saa valvottua ylitehot tuuli-ja aurinkovoimassa ja käytettyä hyödykseen helposti, kun tehoja tulee..ja
akusto latautuu täyteen.
Voi asentaa ylimitoitetun tuuli-ja aurinko voimalan lataamaan akustoaan ja saa hyödykseen tuotot helposti,
talonsa eri tarpeisiin !

Ed mainittu releen toiminto ohjaa kärkiä, joiden yhteet ovat releessä merkitty; 15 ja 18.

Nämä yhteet ohjaavat invertteristä tulevaa AC 240V tehoa, sinne minne halutaan, vesivaraajaan, lattialämmitykseen jne

Eli invertteristä tulevaa tehoa katkotaan releen navoilla 15 ja 18, joka kestää tehoa 16Amp X 240V = 3840W.

Tuliko selväksi, jos ei, niin kysykää pois.

Antero

Kuva omasta valvontarele asennuksesta akkuhuoneeni seinällä;



Toimiiko sarjaan kytkentä releessä ?
tarkoitus ohjata 48v
Ilmaista enerkiaa jo vuodesta 2011 "DC lämmitys"
DC48v vesivastus 2000w ja ilmalämmitys/ylläpitolämmitys 48v 1800w
Panelit 8x250w 48v
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Tuulivoimala 3,5kw 48v
2kpl  Morningstar tristar pwm 60A
2kpl Victron inverttereitä
Akusto nicd

arinko 111

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 181
Ei ole kokeiltu sarjaan kytkentää, enkä suosittele, kun on parempikin konsti.

Järeähkö potentiometri, eli potikka, jolla voi helpostikin alentaa jännitettä haluttuun, eli tässä tapauksessa puoleen.

Tässä yhteydessä tehontarve releellä on vakio, kun ohjaa relettä ja todella pientä tehoa tarvitaan ohjaukseen / valvontaan.
Muussa yhteydessä vastuksen, potikan käyttäminen jännitteen alentamiseen vaihtelee kuorman myötä..

Antero

arinko 111

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 181
KIITOS ANTERO !

OK
Harvemmin on kiitosta saatu, paremminkin jotain muuta.
Syytä on kyllä ollut meikäläisessäkin..
Olen kyllä "tottunut" asiaan näillä foorumeilla.

Tämä rele on mahtava ja halpa ratkaisu hallita tuuli-ja aurinkovoiman tuottoa ja voi asentaa kunnollakin
ylimitoitetun systeemin, jonka tuoton voi ohjata talonsa hyödyksi ja saa täyden "syöttötariffin" veroineen,
siirtomaksuineen päivineen..   8)

Sitä ei tullut mainittua, että tällä releellä saa tavallisenkin akuston kestämään pitkään, kun ottaa energiaa vain
pinnalta, eli ei syväpura akustoaan.
Energian otto akustosta, hallitaan prosenttiluvulla, jonka mainitsin edellä.
Voi asentaa pienehkönkin tavallisen halvan akuston ja ISON tuoton tuuli-ja aurinkovoimalla.

Tällä releellä ottaa energiat vain "pinnalta" ja akusto kestää ja kestää.
Tuoton voi ohjata tavallisiin kodistanne löytyviin AC laitteisiin; lattialämitykseen, vesivarajaan jne

Mahdollisuuksia mahdollistaa, tämä rele !


Jos ei ko releen kytkentä ja toimintavat tulleet selväksi, niin kysykää ihmeessä lisää !

Mielelläni vastaan.

Antero Rantanen
040 511 5245

Ps.
Ko releellä voi myös hallita akuston alijännitettä ja käynnistää esim agregaatin, verkko laturin..
jos akuston jännite laskee itse asetetun jänitteen alle.
Tarvitaan tietenkin toinen yksikkö, valvomaan alijännitettä.
Lataa akuston määrättyyn jännitteeseen ja sammuttaa verkko laturin, agregaatin, itse asetetuilla arvoilla.
Toimii samalla periaatteella ja prosenttiluvuin.
Voin kertoa toimintaperiaatteen, kytkennän,  jos tarvitsette.
« Viimeksi muokattu: 03.06.15 - klo:01:45 kirjoittanut arinko 111 »

ave

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 859
  • Ilmaista enerkiaa jo vuodesta 2011 "DC lämmitys"
antero keksi tai ratkaise mulle 48v systeemiin tämä rele tai rinnalle potikka tai sarjaankytkentä
muuta en tarvitse !
terv :avensi
ps:saisin järjestelmän ali ja yli asiat kuntoon kerralla !

ps 48v tuuli ja aurinkopaneelijärjestelmä  yht 5,5kw

Ei ole kokeiltu sarjaan kytkentää, enkä suosittele, kun on parempikin konsti.

Järeähkö potentiometri, eli potikka, jolla voi helpostikin alentaa jännitettä haluttuun, eli tässä tapauksessa puoleen.

Tässä yhteydessä tehontarve releellä on vakio, kun ohjaa relettä ja todella pientä tehoa tarvitaan ohjaukseen / valvontaan.
Muussa yhteydessä vastuksen, potikan käyttäminen jännitteen alentamiseen vaihtelee kuorman myötä..

Antero

Ilmaista enerkiaa jo vuodesta 2011 "DC lämmitys"
DC48v vesivastus 2000w ja ilmalämmitys/ylläpitolämmitys 48v 1800w
Panelit 8x250w 48v
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Tuulivoimala 3,5kw 48v
2kpl  Morningstar tristar pwm 60A
2kpl Victron inverttereitä
Akusto nicd

arinko 111

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 181
Hyvät tehot on käytössäsi, onnittelut  ;)

Laitetaan hallinta kuntoon 48V systeemissäsi.

Testaan muutamaa potikkaa, mikä on paikalla, jos eivät riitä, niin soitan muutamalle elektroniikka "nörtille",
porukassamme.

Asia hoidetaan ja etsin ratkaisun.
Palaan asiaan, kun ratkaisu löydetty.

Antero
« Viimeksi muokattu: 03.06.15 - klo:00:51 kirjoittanut arinko 111 »

Puuha

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 3694
antero keksi tai ratkaise mulle 48v systeemiin tämä rele tai rinnalle potikka tai sarjaankytkentä
muuta en tarvitse !
terv :avensi
ps:saisin järjestelmän ali ja yli asiat kuntoon kerralla !

ps 48v tuuli ja aurinkopaneelijärjestelmä  yht 5,5kw


hanki isompi akusto niin sillä ratkeaa moni ongelma.

Ilmaisenergia.info