Kirjoittaja Aihe: Tähti/kolmiokytkentä  (Luettu 13519 kertaa)

Puuha

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 3694
Tähti/kolmiokytkentä
« : 15.02.14 - klo:13:42 »
muistelenko nyt oikein että kolmiokytkennällä jännitteen nousu on hitaampaa ja vastaavasti virran nousu nopeampaa kuin tähtikytkennällä generaattorissa kierrosten noustessa? kolmioon kytkemällä genusta voi saada suurempaa tehoa irti mutta vaatineeko tähti/kolmiokytkennän muutosta jotta voimala saadaan käyntiin.

yritin selvittää asiaa muistin virkistämiseksi laihoin tuloksin.

kotte

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 1099
Vs: Tähti/kolmiokytkentä
« Vastaus #1 : 15.02.14 - klo:16:19 »
muistelenko nyt oikein että kolmiokytkennällä jännitteen nousu on hitaampaa ja vastaavasti virran nousu nopeampaa kuin tähtikytkennällä generaattorissa kierrosten noustessa? kolmioon kytkemällä genusta voi saada suurempaa tehoa irti mutta vaatineeko tähti/kolmiokytkennän muutosta jotta voimala saadaan käyntiin.

yritin selvittää asiaa muistin virkistämiseksi laihoin tuloksin.
Jos puhut kestomagneettigeneraattorista, ainoa ero kolmio- ja tähtikytkennän välillä on jännitteen nousu 1,73-kertaiseksi (31/2)  ja virran pienentyminen vastaavasti, riippumatta kierrosluvusta, jolla vertailu tapahtuu. Kysehän on oikeastaan pelkästä muuntajakytkennästä.

Sitten on toinen juttu, mitä tapahtuu kondensaattorimagnetoiduilla asynkronigeneraattoreilla, joiden magnetointi tässä tapauksessa muuttuu samalla radikaalisti, mutta tuskinpa tähän viittaisit?

Puuha

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 3694
Vs: Tähti/kolmiokytkentä
« Vastaus #2 : 15.02.14 - klo:17:22 »
juu ymmärsit aivan oikein. jos itse ymmärsin oikein niin kolmioon kytkemällä saadaan pienempää jännitettä?

Puuha

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 3694
Vs: Tähti/kolmiokytkentä
« Vastaus #3 : 15.02.14 - klo:17:23 »
juu ymmärsit aivan oikein. jos itse ymmärsin oikein niin kolmioon kytkemällä saadaan pienempää jännitettä?

kotte

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 1099
Vs: Tähti/kolmiokytkentä
« Vastaus #4 : 15.02.14 - klo:20:49 »
juu ymmärsit aivan oikein. jos itse ymmärsin oikein niin kolmioon kytkemällä saadaan pienempää jännitettä?
Näin on, nuo pienemmät jännitteet viittaavat kolmiokytkentään ja suuremmat tähteen (Tähdessähän on tavallaan kaksi käämiä sarjassa, mutta kun vaiheet hiukan ristissä, niin siitä tuo edellä mainittu jännitesuhde, vrt. http://fi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4hti-kolmiomuunnos, http://fi.wikipedia.org/wiki/Kolmivaihevirta. Noissa artikkeleissa vaan tässä puheena ollutta asiaa ei oikein selvästi ole kuvattu, mutta asioita yhdistelemällä tulee kyllä esiin).

Ilmaisenergia.info

Vs: Tähti/kolmiokytkentä
« Vastaus #4 : 15.02.14 - klo:20:49 »

Puuha

  • Aktiivijäsen
  • ***
  • Viestejä: 3694
Vs: Tähti/kolmiokytkentä
« Vastaus #5 : 15.02.14 - klo:22:29 »
tämä on aivan totta kun nyt katsoo wikipedian artikkelissa olevia kuvia uudessa valossa. tosin moni muukin artikkeli wikipediassa vaatii välistä kovinkin erilaisen katsantokannan ennen kuin ajatus aukeaa.

mutta joo kiitoksia asian taivuttamisesta ymmärrettäväksi.