Ilmaisenergia.info

Energiakeskustelu => Aurinkosähkö => Aiheen aloitti: Sami - 29.01.19 - klo:14:38

Otsikko: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 29.01.19 - klo:14:38
Arvoisat gurut!

Nyt on pari vuotta mutusteltu tätä hommaa ja pitäisi aloittaa tuotteiden tilaaminen. Vaihtoehtoja on, mutta kun en näistä ymmärrä niin tarvitsen apua. Tarkoitus tehdä n. 3,5-4kwp paketti laajennusvaralla eli invertteri olisi vähän isompi. Kymenlaakson sähkö maksaa nykyään ylijäämästä pörssihinnan, joten ei haittaa jos tulee "liikaa" tavaraa.

Paneelit esim täältä:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/sinosola-270w-monikide-aurinkopaneeli#

Noihin ei ilmeisesti kuulu kiinnitystarvikkeita tai muuta, enkä tiedä mitä siihen tarvitsisi, mutta helppo olisi käydä ihan paikan päällä kyselemässä.

Tai valmispaketti:
https://finnwind.fi/tuote/standard-e3-2-paneeliteho-3-2-kwp-fronius-3/

Vaihtoehtoisesti täältä:
https://www.alma-solarshop.com/235-solar-panels#/cells_-polycrystalline/power_-270w

Ja sitten invertteri täältä:
https://www.ebay.com/itm/SMA-STP-Sunny-Tripower-5000-TL-20-Photovoltaik-Wechselrichter-NEU-OVP-LAN/283328322403?epid=1819758608&hash=item41f7af1b63:g:K~8AAOSwDNdVzIRo:rk:1:pf:0

Kärkkäiseltä 14kpl paneeleja sekä invertteri Ebaysta = n. 3100€ + asennustarvikkeet.

Tarvitsenko pakettiin muita kojeita?
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 29.01.19 - klo:19:42
Pari vuotta sitten avasin täällä ketjun, jossa pähkäiltiin meille sopivaa järjestelmää ja silloin päädyttiinkin n. 3kwp+ 1 vaihe invertteri järjestelmään. Asiaan vaikutti se oliko Kymenlaakson sähköllä käytössä vaiheiden netotus vai ei? Lähetin asiasta kyselyn Ksoylle. Katsotaan mitä selviää.
Jos ei ole, niin ilmeisesti 1 vaihe invertteri on järkevämpi.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 30.01.19 - klo:18:14
Kymenlaakson sähköllä siis ei ole käytössä vaiheiden netotusta.

"meillä ei ole käytössä vaiheiden netotusta. Kaikki vaiheet mitataan erikseen, jolloin samaan aikaan voi verkossa siirtyä sähköä kumpaankin suuntaan."

Meneekö 3 vaihe invertteri ns. hukkaan?
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: pere - 30.01.19 - klo:19:55
Kymenlaakson sähköllä siis ei ole käytössä vaiheiden netotusta.

"meillä ei ole käytössä vaiheiden netotusta. Kaikki vaiheet mitataan erikseen, jolloin samaan aikaan voi verkossa siirtyä sähköä kumpaankin suuntaan."

Meneekö 3 vaihe invertteri ns. hukkaan?

Aloitus viestissä sanoit "Kymenlaakson sähkö maksaa nykyään ylijäämästä pörssihinnan, joten ei haittaa jos tulee "liikaa" tavaraa."
1 vaihe invertterillä sinulla tulee olla sitten siinä yhdessä vaiheessa riittävästi kuormaa ettei mene hukkaan/myyntiin.
Minä kyllä laittaisin 3 vaihe systeemin ja yrittäisin sitten jakaa perus kulutuksen mahdollisimman tasaisesti eri vaiheille.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 31.01.19 - klo:09:42
Kymenlaakson sähköllä siis ei ole käytössä vaiheiden netotusta.

"meillä ei ole käytössä vaiheiden netotusta. Kaikki vaiheet mitataan erikseen, jolloin samaan aikaan voi verkossa siirtyä sähköä kumpaankin suuntaan."

Meneekö 3 vaihe invertteri ns. hukkaan?

Aloitus viestissä sanoit "Kymenlaakson sähkö maksaa nykyään ylijäämästä pörssihinnan, joten ei haittaa jos tulee "liikaa" tavaraa."
1 vaihe invertterillä sinulla tulee olla sitten siinä yhdessä vaiheessa riittävästi kuormaa ettei mene hukkaan/myyntiin.
Minä kyllä laittaisin 3 vaihe systeemin ja yrittäisin sitten jakaa perus kulutuksen mahdollisimman tasaisesti eri vaiheille.

Joo, niin se taisi olla pari vuotta sitten, että ksoy ei maksanut juuri mitään ja sen takia päädyttiin tuohon n.3kw 1 vaihe ratkaisuun. Eli minimoidaan "ylivuoto".

Mutta asiaan. Tietääkö kukaan onko noista Kärkkäisen paneeleista mihinkään?
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: a.karppa - 31.01.19 - klo:18:59
Kymenlaakson sähköllä siis ei ole käytössä vaiheiden netotusta.

"meillä ei ole käytössä vaiheiden netotusta. Kaikki vaiheet mitataan erikseen, jolloin samaan aikaan voi verkossa siirtyä sähköä kumpaankin suuntaan."

Meneekö 3 vaihe invertteri ns. hukkaan?

Aloitus viestissä sanoit "Kymenlaakson sähkö maksaa nykyään ylijäämästä pörssihinnan, joten ei haittaa jos tulee "liikaa" tavaraa."
1 vaihe invertterillä sinulla tulee olla sitten siinä yhdessä vaiheessa riittävästi kuormaa ettei mene hukkaan/myyntiin.
Minä kyllä laittaisin 3 vaihe systeemin ja yrittäisin sitten jakaa perus kulutuksen mahdollisimman tasaisesti eri vaiheille.

Joo, niin se taisi olla pari vuotta sitten, että ksoy ei maksanut juuri mitään ja sen takia päädyttiin tuohon n.3kw 1 vaihe ratkaisuun. Eli minimoidaan "ylivuoto".

Mutta asiaan. Tietääkö kukaan onko noista Kärkkäisen paneeleista mihinkään?

Kyllä ne kärkkäisen paneelit asian ajaa. http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=589.345 (http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=589.345) tuolla lisää samna hintasia paneeleja Suomesta.

Jos päädyt  1vaihe inventteriin https://www.alma-solarshop.com/244-solax-power-inverter#/ (https://www.alma-solarshop.com/244-solax-power-inverter#/) täältä edullisesti

Jos 3 vaihe niin sitten joku fronius tai vastaava.

voithan laittaa Mikroinvertterin per 1 paneeli myös https://www.alma-solarshop.com/micro-inverter-enphase/1152-enphase-micro-inverter-iq-7.html (https://www.alma-solarshop.com/micro-inverter-enphase/1152-enphase-micro-inverter-iq-7.html) esim tämä. mutta tulee järjestelmälle hintaa
Linkki http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=1249.0 (http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=1249.0) savoniuksen 1 250W paneeliin


Täältä http://www.solarpower.fi/index.php?route=product/category&path=25_20 (http://www.solarpower.fi/index.php?route=product/category&path=25_20) valmiit sarjat kotimaasta sisältäen kattokiinnikkeet

Lisäksi johtoja liittimiä paneeleihin ja turvakytkimet
Ja valtuutetun sähköasentajan joka kytkee ja tekee ilmoitukset sähköyhtiölle
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: arveccio - 01.02.19 - klo:13:56
Paneeleiden ja invertterin lisäksi tarvit jotain millä paneelit sidotaan kattoon (tai maatelineen), sekä sopivaa kaapelia tarpeeksi pitkästi ja jos haluaa tehdä fiksusti niin MC4 liittimiä (paneeleissakin on nämä, samoin inverttereissä). Tietenkin voi tehdä tinaamalla ja kutistesukallakin, sähkön kulkuun nämä eivät vaikuta suuntaan eikä toiseen mutta henk koht laittaisin ainakin invertteriin kiinni liittimillä. Verkkovirtapuolelle turvakytkin ja mies/nais jolla on urakointiluvat kunnossa.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: ismo67 - 01.02.19 - klo:14:25
Kannattaa hommata jo nyt Rapid Shutdown ominaisuuksilla oleva systeemi:

http://www.acsolarwarehouse.com/news/solar-fires-dc-arc-faults-on-solar-systems/?fbclid=IwAR1J9VAuVQN5Z3durEXhSWmrNfbqp6mUkHkTl06N_gHZttqTmuPuzpGUXVo

https://www.solarpowerworldonline.com/2018/04/how-to-meet-nec-2017-rapid-shutdown-requirements/?fbclid=IwAR00zFLDosLC0XSyR7t7X9eMQbVOzTU5d4kT5i2O-15tBEF_LeHJx_2n4WQ


Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: rotzi - 01.02.19 - klo:16:32
Joo, niin se taisi olla pari vuotta sitten, että ksoy ei maksanut juuri mitään ja sen takia päädyttiin tuohon n.3kw 1 vaihe ratkaisuun. Eli minimoidaan "ylivuoto".

Mutta asiaan. Tietääkö kukaan onko noista Kärkkäisen paneeleista mihinkään?
Ei sitä sähköä ole pakko myydä ksoy:lle...parempi tehdä kauppaa jonkun muun kanssa joka maksaa paremmin kuin *ei juuri mitään*...
Myynti/osto yhtiön voi kilpailuttaa, siirtoyhtiötä ei pysty valitettavasti  :o
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 02.02.19 - klo:20:25
Paneeleiden ja invertterin lisäksi tarvit jotain millä paneelit sidotaan kattoon (tai maatelineen), sekä sopivaa kaapelia tarpeeksi pitkästi ja jos haluaa tehdä fiksusti niin MC4 liittimiä (paneeleissakin on nämä, samoin inverttereissä). Tietenkin voi tehdä tinaamalla ja kutistesukallakin, sähkön kulkuun nämä eivät vaikuta suuntaan eikä toiseen mutta henk koht laittaisin ainakin invertteriin kiinni liittimillä. Verkkovirtapuolelle turvakytkin ja mies/nais jolla on urakointiluvat kunnossa.

No nämä kiinnitys jutut eniten nyt askarruttaa. Katto on melko jyrkkä (ei pysy äijä katolla pelkällä kitkalla) aaltopeltikatto ja jos tilaan vaikka noi kärkkäisen paneelit niin sivuilla tarjotaan kiinnikkeiksi vain jotain pieniä metalli paloja. Eikö nämä pitäisi jotenkin jollain alumiinilistoilla viritellä?
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 02.02.19 - klo:20:27
Kannattaa hommata jo nyt Rapid Shutdown ominaisuuksilla oleva systeemi:

http://www.acsolarwarehouse.com/news/solar-fires-dc-arc-faults-on-solar-systems/?fbclid=IwAR1J9VAuVQN5Z3durEXhSWmrNfbqp6mUkHkTl06N_gHZttqTmuPuzpGUXVo

https://www.solarpowerworldonline.com/2018/04/how-to-meet-nec-2017-rapid-shutdown-requirements/?fbclid=IwAR00zFLDosLC0XSyR7t7X9eMQbVOzTU5d4kT5i2O-15tBEF_LeHJx_2n4WQ

Ilmeisesti hyvin harvinainen tapahtuma? En ole koskaan kuullutkaan palaneista paneeleista.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 02.02.19 - klo:20:35
Joo, niin se taisi olla pari vuotta sitten, että ksoy ei maksanut juuri mitään ja sen takia päädyttiin tuohon n.3kw 1 vaihe ratkaisuun. Eli minimoidaan "ylivuoto".

Mutta asiaan. Tietääkö kukaan onko noista Kärkkäisen paneeleista mihinkään?
Ei sitä sähköä ole pakko myydä ksoy:lle...parempi tehdä kauppaa jonkun muun kanssa joka maksaa paremmin kuin *ei juuri mitään*...
Myynti/osto yhtiön voi kilpailuttaa, siirtoyhtiötä ei pysty valitettavasti  :o

Eihän tuo pörssihinta ole "juuri mitään".
Enpä tiennyt, että voin valita myös noin päin siis yhtiön jolle myyn ylijäämä sähkön.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: a.karppa - 02.02.19 - klo:20:40
Paneeleiden ja invertterin lisäksi tarvit jotain millä paneelit sidotaan kattoon (tai maatelineen), sekä sopivaa kaapelia tarpeeksi pitkästi ja jos haluaa tehdä fiksusti niin MC4 liittimiä (paneeleissakin on nämä, samoin inverttereissä). Tietenkin voi tehdä tinaamalla ja kutistesukallakin, sähkön kulkuun nämä eivät vaikuta suuntaan eikä toiseen mutta henk koht laittaisin ainakin invertteriin kiinni liittimillä. Verkkovirtapuolelle turvakytkin ja mies/nais jolla on urakointiluvat kunnossa.

No nämä kiinnitys jutut eniten nyt askarruttaa. Katto on melko jyrkkä (ei pysy äijä katolla pelkällä kitkalla) aaltopeltikatto ja jos tilaan vaikka noi kärkkäisen paneelit niin sivuilla tarjotaan kiinnikkeiksi vain jotain pieniä metalli paloja. Eikö nämä pitäisi jotenkin jollain alumiinilistoilla viritellä?

kysyppä tuolta sopivat kiinnikkeet https://www.aurinkopaneelikauppa.fi/epages/aurinkopaneelikauppa.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20120903-11092-142553-1/Categories/ongrid/Asennustelineet (https://www.aurinkopaneelikauppa.fi/epages/aurinkopaneelikauppa.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20120903-11092-142553-1/Categories/ongrid/Asennustelineet)

tai sitten täältä jonka aiemmmin linkkasin http://www.solarpower.fi/index.php?route=product/category&path=25_20 (http://www.solarpower.fi/index.php?route=product/category&path=25_20)

No ulpkomailtra saattaa saada hieman halvemmalla ?  ::)
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: ismo67 - 02.02.19 - klo:20:46
Kannattaa hommata jo nyt Rapid Shutdown ominaisuuksilla oleva systeemi:

http://www.acsolarwarehouse.com/news/solar-fires-dc-arc-faults-on-solar-systems/?fbclid=IwAR1J9VAuVQN5Z3durEXhSWmrNfbqp6mUkHkTl06N_gHZttqTmuPuzpGUXVo

https://www.solarpowerworldonline.com/2018/04/how-to-meet-nec-2017-rapid-shutdown-requirements/?fbclid=IwAR00zFLDosLC0XSyR7t7X9eMQbVOzTU5d4kT5i2O-15tBEF_LeHJx_2n4WQ

Ilmeisesti hyvin harvinainen tapahtuma? En ole koskaan kuullutkaan palaneista paneeleista.

Kaapelit liikkuu katolla tuulessa ja liittimet löystyy ja hapettuu helpommin kuin asunnoissa ja DC palo on pikkasen eri juttu kuin AC. Lisäksi talot syttyy muista syistä palamaan. Kuinka sammutat kattolla roihuavan palon kun samaan aikaa paistaa aurinko jne.

Mikroonvertteteille ongelmaa ei ole ja muissa systeemeissä pitää lisäpalikoita asennella.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: rotzi - 03.02.19 - klo:00:15

Eihän tuo pörssihinta ole "juuri mitään".
Enpä tiennyt, että voin valita myös noin päin siis yhtiön jolle myyn ylijäämä sähkön.
Niin siis sähköenegian voi ostaa ja myydä jostain valitusta yhtiöstä mutta ne molemmat liikkuu käsikädessä eli osto+myynti käytännössä ovat samassa yhtiössä...mikään yhtiö
ei osta sähköä jos eivät saa myös myydä. Ostoenegian hinta määrää sen kenen kanssa kannattaa sopparia allekirjoitella, myynti toissijaista. Siirtoyhtiö on sitten se pakollinen kuvio.
Viime vuonna myyntihinta täällä oli 5.2snt/kWh keskimääräisesti, eli noin ½ maksamastani sähkön ostohinnasta.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Savonius - 03.02.19 - klo:11:24
On myös mahdollista että Fortum ostaa ylijäämäsähkön vaikka energia ostettaisiin muualta. Tästä en ole aivan varma, selvinnee Fortumin sivuilta.

Jos tuo 5,2 senttiä koko vuodelta saattaa paneeleilla tuotetusta ylijäämäsähköstä maksettu hinta olla hieman korkeampi tuotannon ja kulutuksen kohtaannosta johtuen.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: rotzi - 03.02.19 - klo:19:22
Jos tuo 5,2 senttiä koko vuodelta saattaa paneeleilla tuotetusta ylijäämäsähköstä maksettu hinta olla hieman korkeampi tuotannon ja kulutuksen kohtaannosta johtuen.
Tuosta nyt erkkikään ota selvää mitä yritetään sanoa....
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Savonius - 03.02.19 - klo:23:10
Jos lasketaan keskihinta vaikka välille 9.00-15.00 niin se on todennäköisesti korkeampi kuin koko vuorokauden.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: rotzi - 04.02.19 - klo:18:08
Jos lasketaan keskihinta vaikka välille 9.00-15.00 niin se on todennäköisesti korkeampi kuin koko vuorokauden.
Niin, tuo on normaalia spotti hinnan heittelyä...noin se menee että kallista päivällä ja vähemmän kallista yöllä.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Savonius - 04.02.19 - klo:23:08
Mutta kun aurinkosähköä tuotetaan yleensä päivällä. Tuotetulle sähkölle maksetaan tuottoajan mukainen tuntihinta.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: rotzi - 05.02.19 - klo:06:51
Mutta kun aurinkosähköä tuotetaan yleensä päivällä. Tuotetulle sähkölle maksetaan tuottoajan mukainen tuntihinta.
Nimenomaan näin maksetaan, tuntijaon spotti miinus jotain hilppeitä riippuen kenen kanssa sopparit tehnyt, näin se suurimmassa määrin menee....mitäs muttia se nyt tässä vielä aiheuttaa?
Mutittelusta johtuen edelleen vähän auki tuo viestiesi 'syvin olemus'...
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Savonius - 05.02.19 - klo:10:31
Tarkoitus oli sanoa että jos tuotat sähköä sellaisina aikoina kun hinta on korkea, kuten aurinkosähkön kohdalla usein tapahtuu, saadun korvauksen keskiarvo on korkeampi kuin vuotuinen spothinnan keskiarvo.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: rotzi - 05.02.19 - klo:11:45
Niinhän se juuri menee...
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 14.02.19 - klo:15:34
Nyt vasta tajusin miten isoja nuo paneelit ovatkaan. 1m * 1,64m on yhden paneelin koko. Kävinpä mittailemassa katollani ja totesin ettei paneelit mahdu lähellekkään siihen mihin ajattelin. 3m leveä kaistale ennen tikkaita ja jos ylhäältä räystääseen asti vetää niin n. 6m mahtuu paneeleita päällekkäin. Joudun siis asentamaan niitä kahteen ehkä kolmeen ryhmään.

Tarviiko ryhmien välille jotain erikoiskaapelia?
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: rotzi - 14.02.19 - klo:16:51
No yhdeksän tuohon mahtuneen ja niillä paneelien omilla letkuilla tuo lenkitys pitäis hoitua kun laittaa ne sarjaan, yleensä panelien letkut on sen mittaisia...tarkista omasi tai ehdokkisi!
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 14.02.19 - klo:18:25
No yhdeksän tuohon mahtuneen ja niillä paneelien omilla letkuilla tuo lenkitys pitäis hoitua kun laittaa ne sarjaan, yleensä panelien letkut on sen mittaisia...tarkista omasi tai ehdokkisi!

Kannattaako laittaa ylhäältä alas asti? Mulla tulee lumet alas aina kun menee plussan puolelle. Ja jos on paljon lunta, melko ryminällä.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: rotzi - 14.02.19 - klo:18:32
No tuo riippuu siitäkin  mitä siellä alla on, onko väliä vaikka rymisee? Jos ei niin sillon paneelitkin vapautuu helposti...
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: denzil dexter - 14.02.19 - klo:18:59
Ilman muuta on hyvä, mitä nopeammin lumet lähtevät. Oikein kärsimätön voi laittaa vaikka seinälle yksinkertaisen ilmakeräimen, millä pohuuttaa lämpöä paneelien alle heti kun talvella vähän aurinko näyttäytyy.
Minä tein virheen ja en laittanut paneeleita aivan harjalle asti (pömpeleitä tiellä). Nyt paneelit toimivat lumiesteinä ja monta hyvää päivää jää hyödyntämättä. Samalla lisääntyy riski siitä, että paneeliston alle pakkaantuu vettä ja jäätä joka jossain vaiheessa vääntää paneelin ylös. Jäätymisvoimat ovat yleensä sellaisia, joita hyvin suunniteltukaan laite ei kestä. Paitsi jäänmurtaja.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 18.02.19 - klo:15:08
Tässäpä kuvat katosta miten ajattelin laittaa paneelit. Erkkerin? vasemmalle puolelle 9 paneelia ja loput oikealle puolelle.
Vasemmalle puolelle saisi periaatteessa kaikki, mutta huippuimuri ja erkkerin päältä valuvat lumet rajoittaa kuitenkin sijoitusta.

Mietteitä?
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: sam123 - 21.02.19 - klo:07:12
Tarvitset tuollaisia: https://www.ebay.de/itm/Set-Stockschraube-Adapterblech-M12x300mm-Edelstahl-A2-Solar-Befestigung-PV/222711892016 (https://www.ebay.de/itm/Set-Stockschraube-Adapterblech-M12x300mm-Edelstahl-A2-Solar-Befestigung-PV/222711892016)

Paneelithan kannattaa ottaa 99€/kpl https://www.thermosun.fi/epages/thermosun.sf/sec65a628b61d/?ObjectPath=/Shops/Kuvaus/Products/1002855 (https://www.thermosun.fi/epages/thermosun.sf/sec65a628b61d/?ObjectPath=/Shops/Kuvaus/Products/1002855)

Loppuromut voit laskea Alman sovelluksella ja ottaa ne joko sieltä tai sitten muualta: https://www.alma-solarshop.com/ (https://www.alma-solarshop.com/).

Sinuna ottaisin ensin toisen "lappeen" vain käyttöön (2kw kuitenkin). Vaikeaa on omakotitalossa käyttää enemmän sähköä ellei sitten ohjaa niitä jollakin Englannin boksilla såähkövastukseen/vast.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: denzil dexter - 21.02.19 - klo:08:10
Eikö tuohon vasemmalle voisi saada 12 paneelia? Jos paneelit ovat vaakasuunnassa, niin kaksi peräkkäin ja kuusi päällekkäin; jotain 3.2 kW järjestelmä. Nehän tulevat kiinni kiskoihin, eivätkä suoraan peltiin, jolloin kisko voi jatkua karvan verran pellistä yli, jos tarve vaatii. Kovin paljoa sitä ei tietenkään saa tyhjän päälle laittaa, ehkä max pari-kolmekymmentä senttiä. Lumien kannalta aivan pieni ylitys olisi hyvä homma; ei syntyisi lainkaan koloja joihin lumi voi kerääntyä.
Kannattaa myös aika tarkkaan katsella, miten asennuskohdassa on valoisaan aikaan varjokohtia, esim tikkaiden pihapuiden tms vuoksi.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 21.02.19 - klo:09:48
Tässäpä kuvat katosta miten ajattelin laittaa paneelit. Erkkerin? vasemmalle puolelle 9 paneelia ja loput oikealle puolelle.
Vasemmalle puolelle saisi periaatteessa kaikki, mutta huippuimuri ja erkkerin päältä valuvat lumet rajoittaa kuitenkin sijoitusta.

Mietteitä?

Ilmeisesti viestejä ei pysty muokkaamaan, mutta tuossa tarkoitin tietty OIKEALLE puolelle saisi kaikki.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 21.02.19 - klo:10:09
Tarvitset tuollaisia: https://www.ebay.de/itm/Set-Stockschraube-Adapterblech-M12x300mm-Edelstahl-A2-Solar-Befestigung-PV/222711892016 (https://www.ebay.de/itm/Set-Stockschraube-Adapterblech-M12x300mm-Edelstahl-A2-Solar-Befestigung-PV/222711892016)

Paneelithan kannattaa ottaa 99€/kpl https://www.thermosun.fi/epages/thermosun.sf/sec65a628b61d/?ObjectPath=/Shops/Kuvaus/Products/1002855 (https://www.thermosun.fi/epages/thermosun.sf/sec65a628b61d/?ObjectPath=/Shops/Kuvaus/Products/1002855)

Loppuromut voit laskea Alman sovelluksella ja ottaa ne joko sieltä tai sitten muualta: https://www.alma-solarshop.com/ (https://www.alma-solarshop.com/).

Sinuna ottaisin ensin toisen "lappeen" vain käyttöön (2kw kuitenkin). Vaikeaa on omakotitalossa käyttää enemmän sähköä ellei sitten ohjaa niitä jollakin Englannin boksilla såähkövastukseen/vast.

Miten noilla ebäyn kiinnikkeillä toimitaan? Suoraan paneelit kattoon kiinni? Ilman kiskoja?

Thermosunilta kyselin tarjouksia erinäisille vaihtoehdoille ja hinnat on siellä kilpailukykyiset. Odotan sieltä vielä yhteen vaihtoehtoon vastausta, mut ei ole muutamaan päivään kuulunut mitään sieltä.

Paneeleita tulee se 12-14 ja 5kw invertteri kasvun varaa ajatellen ja kaikki on nyt kiinni kiinnitystelineistä. Pitää ilmeisestikin tietää miten paneelit katolle asetellaan ennenkuin niitä tilaa.
Tuolta löysin tähän mennessä halvimmat valmiit asennussarjat:
https://www.aurinkopaneelit.info/asennustarvikkeet-sarjat/asennustelineet

Toinen vaihtoehto on Oriman asennustarvikkeet, ne mitä Thermosunkin tarjoaa, mutta ovat hemmetin kalliit, melkein tonnin setti.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: sam123 - 21.02.19 - klo:11:05
Katsele youtubesta asennusvideoita niin homma selviää.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: rotzi - 21.02.19 - klo:11:28
Tässäpä kuvat katosta miten ajattelin laittaa paneelit. Erkkerin? vasemmalle puolelle 9 paneelia ja loput oikealle puolelle.
Vasemmalle puolelle saisi periaatteessa kaikki, mutta huippuimuri ja erkkerin päältä valuvat lumet rajoittaa kuitenkin sijoitusta.

Mietteitä?

Ilmeisesti viestejä ei pysty muokkaamaan, mutta tuossa tarkoitin tietty OIKEALLE puolelle saisi kaikki.
Niinpä, kuulostikin vähän nurinkuriselta...

Kyllä noihin ebayn tappeihin on kiskot tarkoitettu kiinnitettäviksi...
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 21.02.19 - klo:12:38
Missä osuudessa asennuksessa pitää olla sähkömies? Pitääkö olla jo tuolla katolla kun paneeleja kytketään toisiin kiinni?
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 21.02.19 - klo:13:32
Taloni lape on etelään ja kallistuskulma 35.5 astetta.

En ole ollenkaan ottanut huomioon autotalliani, jossa lape on länteen ja kallistus matalampi oisko n.30 astetta. Olisi asennus helpompaa ilman esteitä eikä tarvitse nosturia. Yksi puu tulisi varjostamaan laskevan auringon aikaan.

Sähköähän kuluu päivällä vähiten ja illalla eniten. Olisiko tuossa mitään järkeä?

edit. korjattu ilmasuunta
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: pere - 21.02.19 - klo:15:05
Missä osuudessa asennuksessa pitää olla sähkömies? Pitääkö olla jo tuolla katolla kun paneeleja kytketään toisiin kiinni?
Ei vielä siinä. Vasta invertterin kytkennässä sähköverkkoon.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: denzil dexter - 21.02.19 - klo:17:46
No ehkä teoriassa yli 110V tasajännite vaatii sähkömiehen. 48V taisi olla vaihtojännitteelle raja. Parempiakin lukuja saa esittää, jos tietoa on.
Ongelma ratkeaa sillä, että asentaa paneelit pilvisenä päivänä...
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 21.02.19 - klo:20:24
Lisää kysymyksiä.

Ajattelin isompaa invertteriä laajennusvaran vuoksi, mutta katsottuani esim. froniuksen symo 3 (mitä tarjotaan monen 3.3kw paketin mukana) teknisissä tiedoissa lukee:

Max. PV generator output (Pdc max) 6.0 kWpeak

Tarkoittaako tuo, että voin lisätä paneelien määrää aina 6kw asti vai mikä on tuon laitteen maksimi määrä paneeleita? Sittenhän en tarvitsisi froniuksen 5 mallia kun tuo 3 riittää tulevaisuudessakin.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: denzil dexter - 21.02.19 - klo:20:44
Yleensä invertteri kestää ylikuormaa, esim 4 kW laitteeseen voi hetkellisesti syöttää 5.5 kW tms. Jotkut jopa laittavat ylimääräisiä paneeleita, niin pääsee halvemmalla invertterillä ja invertterihäviöt ovat pienenpiä.

Tuosta on hyötyä vain silloin, kun paneelit tuottavat vähemmän kuin invertterin nimellisteho. Jos syötät 4kW invertteriin 5 kW, et kuitenkaan saa ulos kuin 4 kW.

Riippuu invertterien hinnoista ja vaikka mistä, mutta itse laittaisin saman verran tai max 5% enemmän paneeleita kuin invertterin teho. Ja toisaalta en laittaisi invertteriä, jonka nimellisteho on esim tuplat sen mitä paneelien teho.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: rotzi - 22.02.19 - klo:09:23
Jos laittaa pienemmän invertterin kWp lukemaan nähden niin ,ainakin ennen, kynnysjännitteet ylittyy helpommin ja toisaalta huipputehoja leikkaantuu hiukan niillä optikeleillä.

Täällä invertterin alivoima% on 15% ja joskus harvoin huomaa että viikate käy leikaten, sitä on paha arvioida paljonko sieltä alapäästä taas tulee 'enemmän'..
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 22.02.19 - klo:10:58
Invertteristä ei ihan suoraa vastausta tullut tai sitten en ymmärtänyt, mutta ilmeisesti on fiksumpaa ottaa suoraan se isompi. Hintaeroa noillahan ei ole kuin pari sataa.

Mutta nyt tärkeimpänä, mitä mieltä tuosta autotalli vaihtoehdosta?
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: a.karppa - 22.02.19 - klo:17:15
Invertteristä ei ihan suoraa vastausta tullut tai sitten en ymmärtänyt, mutta ilmeisesti on fiksumpaa ottaa suoraan se isompi. Hintaeroa noillahan ei ole kuin pari sataa.

Mutta nyt tärkeimpänä, mitä mieltä tuosta autotalli vaihtoehdosta?

Jos itse meinaat asentaa niin tallinkatolle ekana. sitten myöhemmin talonkatolle jos tarvetta.

Edit: Montako paneelia saisit sinne autotallin katolle mahtumaan?
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Helkoo - 22.02.19 - klo:17:35
Tuo Symo3 invertteri ei pukkaa verkkoon kuin sen 3 kW tehon vaikka laittaisit siihen enemmän paneeleita. Sillä saavutetaan etua siinä, että invertteri käynnistyy aikaisemmin kun suurempi paneelimäärä  tuottaa käynnistymiseen tarvittavan jännitteen heikommassa valossa.

Katso tuolta sivu 30 suuntauksen ja kallistuksen vaikutuksesta.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/113590/Pesonen_Nea.pdf?sequence=1
Täällä joku laskurikin
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php

Asennusta
http://www.oamk.fi/toolbox/fileuploads/esitys_asenn.pdf
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: tengu - 22.02.19 - klo:18:23
Invertterin valinnasta kunhan max DC input voltage ei  ylity missään vaiheessa (huom että aurinkoisella pakkaspäivällä panelien  jännite voi nousta sen 10+% prosenttia nimellisestä eli vähän marginaalia pitää jättää).  Tehoissa ylitys ei haittaa kun invertteri ei vaan käytä kun sen oman maksimin. Jos joskus haluaa laajentaa niin hommaa toisen invertterin ja uuden satsin paneleja.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 22.02.19 - klo:18:25
Invertteristä ei ihan suoraa vastausta tullut tai sitten en ymmärtänyt, mutta ilmeisesti on fiksumpaa ottaa suoraan se isompi. Hintaeroa noillahan ei ole kuin pari sataa.

Mutta nyt tärkeimpänä, mitä mieltä tuosta autotalli vaihtoehdosta?

Jos itse meinaat asentaa niin tallinkatolle ekana. sitten myöhemmin talonkatolle jos tarvetta.

Edit: Montako paneelia saisit sinne autotallin katolle mahtumaan?

En ole käynyt vielä mittailemassa, mutta autotallin koko on 90m2. Tuossa vielä google mapsista kuva kiinteistöstä.
Mitä tämä vaatii erikoista verrattuna taloon asennuksessa? Tallissa on jokin sähkökeskus pikasulakkeineen. Voiko invertterin jättää talliin vai viedäänkö se taloon?
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 22.02.19 - klo:18:38
Thermosunilta loppu noi halvat 99e paneelita ja tilalle tuli 285w PERC paneeleita 119€/kpl. Mistään ei näköjään saa nyt herkkuhinnalla joten taidan päätyä noihin.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Savonius - 22.02.19 - klo:18:44
Kokeneet asiantuntijat ovat jo neuvoja antaneet. Tässä vielä ehdotus kokenemattomammalta.
Sinne talon harjalle mahtuu 11 paneelia. Oikealta lähtien, neljä pystyyn huipparin oikealle puolelle. Huipparin vasemmalle puolelle yksi pystyyn ja erkkerin yläpuolelle yksi vaakaan. Vasemmasta päätystä lähtien harjalle kolme pystyyn ja tikapuiden oikealle puolelle yksi pystyyn ja erkkerin kohdalle yksi vaakaan. Eikä tässä vielä kaikki. Ostat verkkoinvertterin jossa on kaksi MMPT sisääänmenoa. Laitat toiseen sisäänmenoon oikealta neljä pystyssä olevaa ja vasemmalta puolelta kolme pystyssä olevaa paneelia ja loput toiseen sisäänmenoon. Näin liitettynä nuo neljä paneelia joihin päivän mittaan kohdistuu enemmän tai vähemmän varjoja eivät häiritse noiden seitsemän tuotantoa.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: rotzi - 22.02.19 - klo:19:28
Invertteristä ei ihan suoraa vastausta tullut tai sitten en ymmärtänyt, mutta ilmeisesti on fiksumpaa ottaa suoraan se isompi. Hintaeroa noillahan ei ole kuin pari sataa.

Mutta nyt tärkeimpänä, mitä mieltä tuosta autotalli vaihtoehdosta?

Jos itse meinaat asentaa niin tallinkatolle ekana. sitten myöhemmin talonkatolle jos tarvetta.

Edit: Montako paneelia saisit sinne autotallin katolle mahtumaan?

En ole käynyt vielä mittailemassa, mutta autotallin koko on 90m2. Tuossa vielä google mapsista kuva kiinteistöstä.
Mitä tämä vaatii erikoista verrattuna taloon asennuksessa? Tallissa on jokin sähkökeskus pikasulakkeineen. Voiko invertterin jättää talliin vai viedäänkö se taloon?
Simuloi se tuolla jos et vielä ole:
https://sunenergia.com
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 22.02.19 - klo:19:38
Kokeneet asiantuntijat ovat jo neuvoja antaneet. Tässä vielä ehdotus kokenemattomammalta.
Sinne talon harjalle mahtuu 11 paneelia. Oikealta lähtien, neljä pystyyn huipparin oikealle puolelle. Huipparin vasemmalle puolelle yksi pystyyn ja erkkerin yläpuolelle yksi vaakaan. Vasemmasta päätystä lähtien harjalle kolme pystyyn ja tikapuiden oikealle puolelle yksi pystyyn ja erkkerin kohdalle yksi vaakaan. Eikä tässä vielä kaikki. Ostat verkkoinvertterin jossa on kaksi MMPT sisääänmenoa. Laitat toiseen sisäänmenoon oikealta neljä pystyssä olevaa ja vasemmalta puolelta kolme pystyssä olevaa paneelia ja loput toiseen sisäänmenoon. Näin liitettynä nuo neljä paneelia joihin päivän mittaan kohdistuu enemmän tai vähemmän varjoja eivät häiritse noiden seitsemän tuotantoa.

Harjalla menee kävelysilta ja piippu keskellä joka ei näy kuvissa. Ei ihan noin onnistu.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: a.karppa - 22.02.19 - klo:19:39
Thermosunilta loppu noi halvat 99e paneelita ja tilalle tuli 285w PERC paneeleita 119€/kpl. Mistään ei näköjään saa nyt herkkuhinnalla joten taidan päätyä noihin.


Nyt näyttl noille hintaa 149,-

tuolta 119/kpl https://www.electrotori.net/category/8/aurinkopaneelit

ja 119/kpl jos tilaa 6 kpl https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/sinosola-270w-monikide-aurinkopaneeli

Edit: hutikuun alussa koevät messut sinne kaikki paneelien myyjät jättävät parhaat tarjoukset. Mikäli et ole niitä nyt heti hankkimassa.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 22.02.19 - klo:19:42
Invertteristä ei ihan suoraa vastausta tullut tai sitten en ymmärtänyt, mutta ilmeisesti on fiksumpaa ottaa suoraan se isompi. Hintaeroa noillahan ei ole kuin pari sataa.

Mutta nyt tärkeimpänä, mitä mieltä tuosta autotalli vaihtoehdosta?

Jos itse meinaat asentaa niin tallinkatolle ekana. sitten myöhemmin talonkatolle jos tarvetta.

Edit: Montako paneelia saisit sinne autotallin katolle mahtumaan?

En ole käynyt vielä mittailemassa, mutta autotallin koko on 90m2. Tuossa vielä google mapsista kuva kiinteistöstä.
Mitä tämä vaatii erikoista verrattuna taloon asennuksessa? Tallissa on jokin sähkökeskus pikasulakkeineen. Voiko invertterin jättää talliin vai viedäänkö se taloon?
Simuloi se tuolla jos et vielä ole:
https://sunenergia.com

Sama tulos molemmille katoille. TMA 13v tuolla 3,24kwp systeemillä.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 22.02.19 - klo:19:47
Thermosunilta loppu noi halvat 99e paneelita ja tilalle tuli 285w PERC paneeleita 119€/kpl. Mistään ei näköjään saa nyt herkkuhinnalla joten taidan päätyä noihin.


Nyt näyttl noille hintaa 149,-

tuolta 119/kpl https://www.electrotori.net/category/8/aurinkopaneelit

ja 119/kpl jos tilaa 6 kpl https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/sinosola-270w-monikide-aurinkopaneeli

Edit: hutikuun alussa koevät messut sinne kaikki paneelien myyjät jättävät parhaat tarjoukset. Mikäli et ole niitä nyt heti hankkimassa.

Tämän tarjouksen sain sähköpostiini.
Mitkä messut ja missä?
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: a.karppa - 22.02.19 - klo:20:11
Thermosunilta loppu noi halvat 99e paneelita ja tilalle tuli 285w PERC paneeleita 119€/kpl. Mistään ei näköjään saa nyt herkkuhinnalla joten taidan päätyä noihin.


Nyt näyttl noille hintaa 149,-

tuolta 119/kpl https://www.electrotori.net/category/8/aurinkopaneelit

ja 119/kpl jos tilaa 6 kpl https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/sinosola-270w-monikide-aurinkopaneeli

Edit: hutikuun alussa koevät messut sinne kaikki paneelien myyjät jättävät parhaat tarjoukset. Mikäli et ole niitä nyt heti hankkimassa.

Tämän tarjouksen sain sähköpostiini.
Mitkä messut ja missä?


https://kevatmessut.messukeskus.com
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Savonius - 22.02.19 - klo:21:21

Harjalla menee kävelysilta ja piippu keskellä joka ei näy kuvissa. Ei ihan noin onnistu.
Niinhän se on että jos on madollisuus ymmärtää väärin niin niin tapahtuu. Tarkoitin paneelit siihen kävelysillan alapuolelle lappeen päälle. Pystyyn tarkoitti että paneelin lyhyt sivu on vasten harjan suuntaa ja paneeli lappeen suuntainen. Vaakaan tarkoitti että paneelin pitkä sivu on harjan suuntainen ja paneeli lappeen. Tuosta kuvan tiilikuviosta laskemalla saa sen käsityksen että tilaa olisi.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: don - 22.02.19 - klo:21:47
Moro

Tämä ei nyt taida olla oikea osasto kysyä mutta kysyn kuitenkin sellaista että mitä laitan kohtaan Tuotantolaitteiston enimmäisvikavirta  A siinä MIKROTUOTANTOLAITTEISTON LIITTÄMINEN VERKKOON siirtoyhtiöle lähetettävässä lomakkeessa?
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: arveccio - 28.02.19 - klo:14:07
Moro

Tämä ei nyt taida olla oikea osasto kysyä mutta kysyn kuitenkin sellaista että mitä laitan kohtaan Tuotantolaitteiston enimmäisvikavirta  A siinä MIKROTUOTANTOLAITTEISTON LIITTÄMINEN VERKKOON siirtoyhtiöle lähetettävässä lomakkeessa?

Ei ole enää lappu tallessa mutta laittaa siihen vikavirtasuojan eteen jos ei jo ole niin silloin se on 30mA
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: arveccio - 28.02.19 - klo:14:09
En ole käynyt vielä mittailemassa, mutta autotallin koko on 90m2. Tuossa vielä google mapsista kuva kiinteistöstä.
Mitä tämä vaatii erikoista verrattuna taloon asennuksessa? Tallissa on jokin sähkökeskus pikasulakkeineen. Voiko invertterin jättää talliin vai viedäänkö se taloon?

Ei ole väliä minnepäin tonttia sen invertterin laittaa kunhan on kWh-mittarin sisäpuolella. ;)
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 28.02.19 - klo:16:21
En ole käynyt vielä mittailemassa, mutta autotallin koko on 90m2. Tuossa vielä google mapsista kuva kiinteistöstä.
Mitä tämä vaatii erikoista verrattuna taloon asennuksessa? Tallissa on jokin sähkökeskus pikasulakkeineen. Voiko invertterin jättää talliin vai viedäänkö se taloon?

Ei ole väliä minnepäin tonttia sen invertterin laittaa kunhan on kWh-mittarin sisäpuolella. ;)

Selvä. En ymmärtänyt, mutta eiköhän sähkäri osaa.

Edit. Se oli ajatuksena, ettei vaan tarvitse vetää maakaapelointia autotallin ja talon välille, kun talliin jo sähköt tulee, eihän?
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 28.02.19 - klo:16:30
Paketti lähti tilaukseen. 12x285w, kiinnitys ja muilla tarvikkeilla sekä 5kw invertterillä.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: don - 28.02.19 - klo:17:34
Moro

Onko mahdollista kertoa mistä osat tilasit kun on tarkoitus samankokoinen paneelisto ostaa mutta vähän pienemmällä invertterillä,mikä katto sulla on?
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: pere - 28.02.19 - klo:17:37
En ole käynyt vielä mittailemassa, mutta autotallin koko on 90m2. Tuossa vielä google mapsista kuva kiinteistöstä.
Mitä tämä vaatii erikoista verrattuna taloon asennuksessa? Tallissa on jokin sähkökeskus pikasulakkeineen. Voiko invertterin jättää talliin vai viedäänkö se taloon?

Ei ole väliä minnepäin tonttia sen invertterin laittaa kunhan on kWh-mittarin sisäpuolella. ;)

Selvä. En ymmärtänyt, mutta eiköhän sähkäri osaa.

Edit. Se oli ajatuksena, ettei vaan tarvitse vetää maakaapelointia autotallin ja talon välille, kun talliin jo sähköt tulee, eihän?
Kyllä sen ivertterin voi kytkeä myös autotallin sähkökeskukseen.
Edellyttäen tietenkin että 3~ inventteri vaatii että siellä on jo 3~ syöttö!
Minulla esimerkiksi  on tehty juuri niin.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 28.02.19 - klo:18:09
Moro

Onko mahdollista kertoa mistä osat tilasit kun on tarkoitus samankokoinen paneelisto ostaa mutta vähän pienemmällä invertterillä,mikä katto sulla on?

Tiilikuvioinen peltikatto.

Tuolta tilasin
https://www.thermosun.fi/epages/thermosun.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Kuvaus/Products/%22107%20253%22

Tuon tilasin, mut isommalla invertterillä. Se nosti parilla sadalla hintaa.
Sulle sopinee suoraan tuo paketti.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: denzil dexter - 28.02.19 - klo:18:54
Joskus autotalleissa on aika köyhät kaapelit, mutta koskee lähinnä vanhempaa rakennuskantaa. Tarkistamallahan se selviää.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 28.02.19 - klo:20:41
Nyt päästäänkin eteenpäin ja kysymyksiä sähkön myynnistä tulee mieleen.
Voin siis myydä ylijäämäni kelle tahansa, mutta

- pitääkö olla/ottaa pörssisähkö vai voiko olla mikä tahansa yleissähkö sopimus?

- jos pitää olla pörssisähkö, sitä ei ilmeisesti kaikki yhtiöt myy?

- voinko olla tekemättä mitään sopimusta sähköyhtiön kanssa, eli ylijäämästä en saa korvausta, mutta saan tuottamani sähkön käyttää itse?
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: a.karppa - 28.02.19 - klo:20:58
Nyt päästäänkin eteenpäin ja kysymyksiä sähkön myynnistä tulee mieleen.
Voin siis myydä ylijäämäni kelle tahansa, mutta

- pitääkö olla/ottaa pörssisähkö vai voiko olla mikä tahansa yleissähkö sopimus?

- jos pitää olla pörssisähkö, sitä ei ilmeisesti kaikki yhtiöt myy?

- voinko olla tekemättä mitään sopimusta sähköyhtiön kanssa, eli ylijäämästä en saa korvausta, mutta saan tuottamani sähkön käyttää itse?
Ei tarvii ottaa pörssisähköä voi olla yleissähköä, aikasähköä tai millä nimellä sitä myydäänkin.
Ostamasi sähköyhtiö yleensä ostaa myös ylijäämän. esim .helen / vaasansähkö/ vantaan energia asia selviää kysymällä sähköyhtiöltä suoraan joko puhelimella taikka sähköpostilla.
Ylijäämää ei ole pakko myydä sähköyhtiölle.

Tässä muutama linki sähkön ostoon.https://www.vaasansahko.fi/teesahkosopimus/pientuotanto-ja-aurinkosahko/ (ftp://www.vaasansahko.fi/teesahkosopimus/pientuotanto-ja-aurinkosahko/)   https://www.helen.fi/aurinko/kodit/sahkovarasto-pientaloon/ (ftp://www.helen.fi/aurinko/kodit/sahkovarasto-pientaloon/)
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: rotzi - 28.02.19 - klo:21:06

Ylijäämää ei ole pakko myydä sähköyhtiölle.


Ootko varma tosta, ko semmonen mutu että nykyään pitää olla myyntisopparikin jonkun kanssa...voi olla väärinkin tuo mutu...
Sen takia ettei verkossa leiju mitään outoa nimetöntä 'ei kenenkään' tuottamaa sähköä.

Toinen asia sitten myykö sinne jotain vai rakentaako omakulutuksen silleesti ettei sinne mene

Nyt en muista oliko #Sami :n verkkoyhtiön netotus jo selvillä?
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: a.karppa - 28.02.19 - klo:21:16

Ylijäämää ei ole pakko myydä sähköyhtiölle.


Ootko varma tosta, ko semmonen mutu että nykyään pitää olla myyntisopparikin jonkun kanssa...voi olla väärinkin tuo mutu...
Sen takia ettei verkossa leiju mitään outoa nimetöntä 'ei kenenkään' tuottamaa sähköä.

Toinen asia sitten myykö sinne jotain vai rakentaako omakulutuksen silleesti ettei sinne mene

Nyt en muista oliko #Sami :n verkkoyhtiön netotus jo selvillä?

No 100% takuuseen en mene, muistelisin että pakkko ei ole myydä, Ilmoitus pientuotanosta on kyllä tehtävä siirtoyhtiölle! Ja myynnistähän sopimus tehdään sähköyhtiön kanssa.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: denzil dexter - 28.02.19 - klo:21:30
Olisikohan mahdollista säilyttää tavallinen sähkömittari, jos ei myisi sähköä yhtiölle vaan antaisi sen ilmaiseksi? Tuohan olisi suorastaan kannattavaa, koska silloin vaiheita ei mitattaisi erikseen, vaan ainoastaan mittarin yli siirtyvän sähkön kokonaismäärä.

Esimerkki: tuotat tunnin ajan 3 kW ja käytät yhdestä vaiheesta 2 kW
- Jos et myy sähköä yhtiölle, sähkölasku on tunnin ajalta nolla.
- Jos myyt sähköä yhtiölle, saat kahdesta vaiheesta 3 x 3.5c ja maksat yhdestä vaiheesta 10c. Lopputuloksena maksat 3c tuosta tunnista.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: a.karppa - 28.02.19 - klo:21:53
Olisikohan mahdollista säilyttää tavallinen sähkömittari, jos ei myisi sähköä yhtiölle vaan antaisi sen ilmaiseksi? Tuohan olisi suorastaan kannattavaa, koska silloin vaiheita ei mitattaisi erikseen, vaan ainoastaan mittarin yli siirtyvän sähkön kokonaismäärä.

Esimerkki: tuotat tunnin ajan 3 kW ja käytät yhdestä vaiheesta 2 kW
- Jos et myy sähköä yhtiölle, sähkölasku on tunnin ajalta nolla.
- Jos myyt sähköä yhtiölle, saat kahdesta vaiheesta 3 x 3.5c ja maksat yhdestä vaiheesta 10c. Lopputuloksena maksat 3c tuosta tunnista.
Ei onnistu ;)
Esimerkki: tuotat tunnin ajan 3 kW ja käytät yhdestä vaiheesta 2 kW  eli kulutus 2 kw x 10c ja siitä maksat. tulopuoli on pelkkää nollaa!
Muistaaakseni Samilla ei ollut vaihenetotustä käytössä joten, jos tuotto 3 vaiheelle a 1kw ja ostaa 2 kw  1 yhdestä vaiheesta maksua 10 c / per h
jos taasen vaihenetotus käytössä (Caruna ja Vantan energia vain netottavat Suomessa muistaakseni) tuotto 3 vaiheesta myyntiin a 4c 2 vaiheesta ja  yhdestä maksua 10c /h eli maksat 2c / h

Eli parasta on jos kulutukset (ns. pohjakulutukset) yhteen vaiheeseen ja sinne samaan myös ylituoton työntää


edit: ps. itse asun carunan alueella joten mahdollisuus parempaan tuottoon :) ainakin pikkuisen
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: rotzi - 28.02.19 - klo:22:13
Olisikohan mahdollista säilyttää tavallinen sähkömittari, jos ei myisi sähköä yhtiölle vaan antaisi sen ilmaiseksi? Tuohan olisi suorastaan kannattavaa, koska silloin vaiheita ei mitattaisi erikseen, vaan ainoastaan mittarin yli siirtyvän sähkön kokonaismäärä.

Esimerkki: tuotat tunnin ajan 3 kW ja käytät yhdestä vaiheesta 2 kW
- Jos et myy sähköä yhtiölle, sähkölasku on tunnin ajalta nolla.
- Jos myyt sähköä yhtiölle, saat kahdesta vaiheesta 3 x 3.5c ja maksat yhdestä vaiheesta 10c. Lopputuloksena maksat 3c tuosta tunnista.
ei ole, nehän on uusittu kun kerran määrättiin...
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: denzil dexter - 01.03.19 - klo:07:35
ei ole, nehän on uusittu kun kerran määrättiin...

Ei kun ne määrättiin uusittavaksi etäluettaviksi mittareiksi. Jos taas alkaa tuottaa sähköä verkkoon, silloin mittari uusitaan uudelleen "aurinkosähkön myyntiin sopivaksi" eli siis sellaiseksi, jolla sähkön pientuottaja saadaan maksamaan siitä, että hän syöttää sähköä verkkoon. Eivät kai kaikki etäluettavat mittaa kaikkia vaiheita?
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: arveccio - 01.03.19 - klo:09:07
Nyt päästäänkin eteenpäin ja kysymyksiä sähkön myynnistä tulee mieleen.
Voin siis myydä ylijäämäni kelle tahansa, mutta

- pitääkö olla/ottaa pörssisähkö vai voiko olla mikä tahansa yleissähkö sopimus?

- jos pitää olla pörssisähkö, sitä ei ilmeisesti kaikki yhtiöt myy?

- voinko olla tekemättä mitään sopimusta sähköyhtiön kanssa, eli ylijäämästä en saa korvausta, mutta saan tuottamani sähkön käyttää itse?

Sähkön osto ja myynti on 2 eri sopparia vaikkakin ne on tehtävä saman toimijan kanssa. Eli voi olla 2 vuoden määräaikainen osto mutta myynti menee käsittääkseni aina pörssihinnalla miinus provikka. Myyntisopparin teko ei ole pakollista vaan ylituotannon "saa syöttää verkkoon ilman lisämaksuja" eli ilmaiseksi antaminen on ilmaista. :D Se ei kuulu kenellekään, miten käytät/tuotat sähköä siellä oman kWh mittarin sisäpuolella.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: rotzi - 01.03.19 - klo:09:24
ei ole, nehän on uusittu kun kerran määrättiin...

Ei kun ne määrättiin uusittavaksi etäluettaviksi mittareiksi. Jos taas alkaa tuottaa sähköä verkkoon, silloin mittari uusitaan uudelleen "aurinkosähkön myyntiin sopivaksi" eli siis sellaiseksi, jolla sähkön pientuottaja saadaan maksamaan siitä, että hän syöttää sähköä verkkoon. Eivät kai kaikki etäluettavat mittaa kaikkia vaiheita?
Kyllä tuo ainakin täällä tuli kerralla kuntoon, ei mitään kaksinkertaisia vaihtoja ole tarvittu...yksinkertaisen laitoksen merkki jos kaksi vaihtoa vaaditaan, no asiakas maksaa  8)

Ihmettelen kyllä jos 2 vaihtoa saatu laskuteltua näin lyhyellä periodilla...

Tuo nyt on turhaa haaveilua että vanhoja mittareita takasi sais...
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: rotzi - 01.03.19 - klo:09:42

Ylijäämää ei ole pakko myydä sähköyhtiölle.


Ootko varma tosta, ko semmonen mutu että nykyään pitää olla myyntisopparikin jonkun kanssa...voi olla väärinkin tuo mutu...
Sen takia ettei verkossa leiju mitään outoa nimetöntä 'ei kenenkään' tuottamaa sähköä.

Toinen asia sitten myykö sinne jotain vai rakentaako omakulutuksen silleesti ettei sinne mene

Nyt en muista oliko #Sami :n verkkoyhtiön netotus jo selvillä?

Kyllä se mutu taisi sittenkin olla oikea, eli myyntisopimus on pakko olla!

Lainaus
Ylijäämäsähkön myynti
Aurinkopaneelien tuottamaa ylijäämäsähköä voi myydä, jos aurinkosähköjärjestelmä on liitetty sähköverkkoon ja aurinkosähkön tuottaja on sopinut sähkön myyjän kanssa ylijäämäsähkön myymisestä. Sähkön syöttäminen verkkoon on kielletty, ellei sähkölle ole ostajaa. Verkkoon syötetty sähkö mitataan tunneittain verkkoyhtiön sähkömittareilla. Mittaus ei aiheuta lisäkustannuksia tuottajalle.
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko/aurinkosahkojarjestelman_kaytto/ylijaamasahkon_myynti
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: arveccio - 01.03.19 - klo:09:46
Minä oon sitten vissiin lainsuojaton. :D Maailman lyhin työmatka, tuumasta toimeen. Oulun energialle lähti viesti että tehtäiskö myyntisoppari.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 01.03.19 - klo:13:23
Joudun maksamaan siitä, että sähköä siirretään minulle päin.
Mitenkäs sitten kun mennään toiseen suuntaan, eli minulta menee sähköä valitsemaani sähköyhtiölle? Joudunko maksamaan siitäkin siirrosta?
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 01.03.19 - klo:13:26
Joudun maksamaan siitä, että sähköä siirretään minulle päin.
Mitenkäs sitten kun mennään toiseen suuntaan, eli minulta menee sähköä valitsemaani sähköyhtiölle? Joudunko maksamaan siitäkin siirrosta?

Ilmeisesti joudun. Tämmöinen löytyi Ksoy:n verkkosivuilta.

Hinnasto 1.2.2016

Pientuotannon siirtohinnasto, enintään 50 kVA laitteisto

Verkkoon anto

Energiamaksu 0,07 snt/kWh (alv 0 %)

Energiamaksu 0,0868 snt/kWh (alv 24 %)
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: denzil dexter - 01.03.19 - klo:14:23
Joudun maksamaan siitä, että sähköä siirretään minulle päin.
Mitenkäs sitten kun mennään toiseen suuntaan, eli minulta menee sähköä valitsemaani sähköyhtiölle? Joudunko maksamaan siitäkin siirrosta?

On aika helppo osoittaa, että sähkön siirtotarve vähenee, jos hajasijoitetuista, pienistä voimaloista syöttää sähköä verkkoon. Siirtämäsi sähkö ei siis koskaan pääse voimalaan asti, käytännössä tuskin lähimmän muuntamon yli. Se siis ainoastaan kevittää verkon kuormaa tuolta osin, eikä oikeasti siirry yhtään minnekään. Siirtomaksut pitää tietysti silti maksaa.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: pere - 01.03.19 - klo:15:14
Joudun maksamaan siitä, että sähköä siirretään minulle päin.
Mitenkäs sitten kun mennään toiseen suuntaan, eli minulta menee sähköä valitsemaani sähköyhtiölle? Joudunko maksamaan siitäkin siirrosta?

On aika helppo osoittaa, että sähkön siirtotarve vähenee, jos hajasijoitetuista, pienistä voimaloista syöttää sähköä verkkoon. Siirtämäsi sähkö ei siis koskaan pääse voimalaan asti, käytännössä tuskin lähimmän muuntamon yli. Se siis ainoastaan kevittää verkon kuormaa tuolta osin, eikä oikeasti siirry yhtään minnekään. Siirtomaksut pitää tietysti silti maksaa.
Käsittääkseni siitä että sähköä siirtyy verkkoon päin ei sinun tarvitse maksaa mitään päinvastoin sinulle maksetaan.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: denzil dexter - 01.03.19 - klo:16:06
Joudun maksamaan siitä, että sähköä siirretään minulle päin.
Mitenkäs sitten kun mennään toiseen suuntaan, eli minulta menee sähköä valitsemaani sähköyhtiölle? Joudunko maksamaan siitäkin siirrosta?

On aika helppo osoittaa, että sähkön siirtotarve vähenee, jos hajasijoitetuista, pienistä voimaloista syöttää sähköä verkkoon. Siirtämäsi sähkö ei siis koskaan pääse voimalaan asti, käytännössä tuskin lähimmän muuntamon yli. Se siis ainoastaan kevittää verkon kuormaa tuolta osin, eikä oikeasti siirry yhtään minnekään. Siirtomaksut pitää tietysti silti maksaa.
Käsittääkseni siitä että sähköä siirtyy verkkoon päin ei sinun tarvitse maksaa mitään päinvastoin sinulle maksetaan.

Siitä nimenomaan pitää maksaa tuo puheena oleva siirtomaksu.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: rotzi - 01.03.19 - klo:16:08
Joudun maksamaan siitä, että sähköä siirretään minulle päin.
Mitenkäs sitten kun mennään toiseen suuntaan, eli minulta menee sähköä valitsemaani sähköyhtiölle? Joudunko maksamaan siitäkin siirrosta?

On aika helppo osoittaa, että sähkön siirtotarve vähenee, jos hajasijoitetuista, pienistä voimaloista syöttää sähköä verkkoon. Siirtämäsi sähkö ei siis koskaan pääse voimalaan asti, käytännössä tuskin lähimmän muuntamon yli. Se siis ainoastaan kevittää verkon kuormaa tuolta osin, eikä oikeasti siirry yhtään minnekään. Siirtomaksut pitää tietysti silti maksaa.
Käsittääkseni siitä että sähköä siirtyy verkkoon päin ei sinun tarvitse maksaa mitään päinvastoin sinulle maksetaan.

Siitä nimenomaan pitää maksaa tuo puheena oleva siirtomaksu.
Periaattessa KYLLÄ, käytännössä EI    8)
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 01.03.19 - klo:19:31
Joudun maksamaan siitä, että sähköä siirretään minulle päin.
Mitenkäs sitten kun mennään toiseen suuntaan, eli minulta menee sähköä valitsemaani sähköyhtiölle? Joudunko maksamaan siitäkin siirrosta?

On aika helppo osoittaa, että sähkön siirtotarve vähenee, jos hajasijoitetuista, pienistä voimaloista syöttää sähköä verkkoon. Siirtämäsi sähkö ei siis koskaan pääse voimalaan asti, käytännössä tuskin lähimmän muuntamon yli. Se siis ainoastaan kevittää verkon kuormaa tuolta osin, eikä oikeasti siirry yhtään minnekään. Siirtomaksut pitää tietysti silti maksaa.
Käsittääkseni siitä että sähköä siirtyy verkkoon päin ei sinun tarvitse maksaa mitään päinvastoin sinulle maksetaan.

Siitä nimenomaan pitää maksaa tuo puheena oleva siirtomaksu.
Periaattessa KYLLÄ, käytännössä EI    8)

Tarkoitatko, että tuo siirtomaksu vähennetään myynnistä?
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: rotzi - 01.03.19 - klo:20:20
Joudun maksamaan siitä, että sähköä siirretään minulle päin.
Mitenkäs sitten kun mennään toiseen suuntaan, eli minulta menee sähköä valitsemaani sähköyhtiölle? Joudunko maksamaan siitäkin siirrosta?

On aika helppo osoittaa, että sähkön siirtotarve vähenee, jos hajasijoitetuista, pienistä voimaloista syöttää sähköä verkkoon. Siirtämäsi sähkö ei siis koskaan pääse voimalaan asti, käytännössä tuskin lähimmän muuntamon yli. Se siis ainoastaan kevittää verkon kuormaa tuolta osin, eikä oikeasti siirry yhtään minnekään. Siirtomaksut pitää tietysti silti maksaa.
Käsittääkseni siitä että sähköä siirtyy verkkoon päin ei sinun tarvitse maksaa mitään päinvastoin sinulle maksetaan.

Siitä nimenomaan pitää maksaa tuo puheena oleva siirtomaksu.
Periaattessa KYLLÄ, käytännössä EI    8)

Tarkoitatko, että tuo siirtomaksu vähennetään myynnistä?
En, vaan lasketaan vaikka näin  että 1€ jos pitäis maksaa niin verkkoon pitäis siirtää 100snt/0,0868 snt/kWh = 1152kWh...
Eli suomeksi sanoen puhutaan niin pienistä lillukanvarsista ettei noita laskuteta.  8)
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Paroni - 01.03.19 - klo:23:13
Suomeksi sanottuna, jos tuotat sen 1kWh myyntiin hinnalla 6,00snt/kWh. niin verkkoyhtiö ottaa provikkana tuosta kWh:n siirrosta -0,09snt.  Näinollen saat korvausta 5,94snt/kWh.

Näin PKS:llä.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Paroni - 01.03.19 - klo:23:19
Ei näköjään muokkaus toimi hutilöynnin korjaukseksi.. elikkä siis 5,91snt/kWh on saanti.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: rotzi - 02.03.19 - klo:09:19
Suomeksi sanottuna, jos tuotat sen 1kWh myyntiin hinnalla 6,00snt/kWh. niin verkkoyhtiö ottaa provikkana tuosta kWh:n siirrosta -0,09snt.  Näinollen saat korvausta 5,94snt/kWh.

Näin PKS:llä.
Ei näköjään muokkaus toimi hutilöynnin korjaukseksi.. elikkä siis 5,91snt/kWh on saanti.
Eli tuo on niin sanottu 'keskittäjän etu'  ;) kun kaikki munat samassa korissa, jos sähkön myynti ja siirto on yhdistetty samalle laskulle....onkohan tuo edes sallittua  ::)
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: don - 02.03.19 - klo:10:51
Moro

Kertokaa kokemuksenne Schletterin ja Oriman paneelien tiilikattokiinnikkeistä,sakemanni on kai alumiininen ja Suomalainen pellistä taivuteltu.
Meillä on etelään päin pelkkää aukeata ja kun tuuli sieltä suunnalta puhaltaa niin esteitä ei ole ja tuulen voima on kova.
Orimaan saa alapäähän ylimääräisen tuen ilmeisesti juuri em. asiaa varten.
Orimassa pääsee ilmeisesti vähemmällä tiilien rälläöimisellä ja tarvitseeko se edes sitä korotuspalaa ruoteen päälle.
Jos on valinnan vapaus kumman otan.

Kertokaa kokemuksistanne hyvät ja huonot puolet.

Mikä muuten on se asemointipinni josta Oriman asennusohjeessa mainittiin en ymmärtänyt se tarkoitusta.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: rotzi - 02.03.19 - klo:11:59
Tuota Orimaa katsoin pikimmiten kun niihin ei ole aikaisemmin tullut tutustuttua....niin pitää heittää ilmoille kysymys tiilikattokiinnikkeestä:

MIHIN SE KOHTAA TIILTÄ PANEELISTON PAINE (lunta 1m) KOHDISTUU?

Omaan silmään se osuu tiilen keskelle, ja aika hepposesti kiinni...vain ruoteessa (yks ruuvi) ja kirvesmies on ampunut puolet ruoteen nauloista 'ohi'....nämä omat koukut ruuvattiin 2 pitkällä ruuvilla kattotuoliin (ei siis naulauksen huonouden/hyvyyden varassa).  Orima on paljon sukua lumiesteelle ja siinähän on kysymys ihan eri asiasta.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: don - 04.03.19 - klo:20:34
Moro

Tämä ei nyt taaskaan ole oikea paikka kysyä seuraavaa,Elenian MIKROTUOTANTOLAITTEISTON LIITTÄMINEN VERKKOON lomakkeessa kysytään sellaista kun Liittymän mitattu oikosulkuvirta A,en löytänyt mistään talon sähköjen tarkastuspöytäkirjaa mutta mikä mahtaisi olla sopiva luku ko. kohtaan.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: denzil dexter - 04.03.19 - klo:21:06
Aika vahva tunne, ettei tuota ole koskaan mitattu.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 21.04.19 - klo:12:33
No niin. Nyt on 12 paneelia katolla. 5 tuntia meni kahdelta mieheltä, jotka ei ole koskaan tämmöisiä asennellu. Jumankauta kun oli jalat ja jalkapohjat kipeet homman jälkeen. Aaltopeltikatolla taiteilu on ihan perseestä, kaikki energia kun meni katolla pysymiseen. Olihan vittumainen homma.
Kytkentä on vissiin ens viikolla.

Yksi kysymys tuli mieleen, kun juttelin asiasta Ksoyn edustajan kanssa sähkökatkosta. Edustajan mukaan invertterin pitäisi automaattisesti katkaista toiminta kun verkkoon päin ei saa syöttää sähköä ollenkaan säkökatkon aikana.
Onko tosiaan niin, että aurinkosähköjärjestelmä ei tuota sähköä itsellekään silloin kun verkkosähkö on pois toiminnasta? Vai estääkö invertteri vain verkkoon päin tuottamisen sähkökatkon aikana?
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Puuha - 21.04.19 - klo:12:46
Juu, ei tuota mitään sähkökatkon aikana. Muistithan että invertterille pitää olla vielä erillinen virtakatkaisin jolla saadaan myös mekaanisesti irti invertteri sähköverkosta ja se pitää asentaa niin ettei se ole lukkojen takana.

Verkkoinvertterin toimintahan perustuu siihen että se tahdistuu verkkoon ja sitten vasta alkaa pukkaamaan sähköä talon sähköverkkoon ylijäämän meneessä sähkökeskuksesta jakeluverkkoon.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 21.04.19 - klo:13:27
Juu, ei tuota mitään sähkökatkon aikana. Muistithan että invertterille pitää olla vielä erillinen virtakatkaisin jolla saadaan myös mekaanisesti irti invertteri sähköverkosta ja se pitää asentaa niin ettei se ole lukkojen takana.

Verkkoinvertterin toimintahan perustuu siihen että se tahdistuu verkkoon ja sitten vasta alkaa pukkaamaan sähköä talon sähköverkkoon ylijäämän meneessä sähkökeskuksesta jakeluverkkoon.

Juu paketin mukana tuli turvakytkin joka asennetaan tallin ulkoseinälle.

Kummallista ettei näistä älykkäistä inverttereistä saa sellaiseksi et sähkökatkon aikana katkaisisi verkkoon päin virran, mutta sallisi omaan käyttöön.
Outoa, että ostat vähän omavaraisuutta, mutta et voi käyttää sitä juuri silloin kuin eniten tarvitset.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Puuha - 21.04.19 - klo:14:19


Kummallista ettei näistä älykkäistä inverttereistä saa sellaiseksi et sähkökatkon aikana katkaisisi verkkoon päin virran, mutta sallisi omaan käyttöön.
Outoa, että ostat vähän omavaraisuutta, mutta et voi käyttää sitä juuri silloin kuin eniten tarvitset.

Siihen on ihan tekninen syy. Mietippä asentajaa joka menee sorkkimaan rikkoutunutta sähköverkkoa olettaen ettei se ole virrallinen. Pientuottajan invertteri kuitenkin pukkaa verkkoon sähköä ja asentaja pahimmillaan kuolee sähköiskuun. Tätähän ei voi muuten estää kuin rajoittamalla verkkoinverttereiden tiputtamalla ne tuotosta kun sähkökatkos tulee ja vielä tarvittaessa mekaanisesta katkaisimesta mekaanisesti irroittaa verkosta jolloin voidaan olla 100% varma ettei ainakaan kyseinen invertteri aiheuta asentajalle vaaraa.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: denzil dexter - 21.04.19 - klo:14:31
Verkkoinvertteri yrittää tahdistaa itsensä verkon mukaan. Jos verkkoa ei ole, se ei osaa tehdä mitään. Hölmö laite.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: kotte - 21.04.19 - klo:17:55
Teknisesti ei olisi ongelmaa rakentaa sellainen invertteri, joka normaalisti syöttää verkkoon ja omaan kulutukseen kaiken saatavilla olevan tuoton ja ohjaisi lisäksi erotusrelettä, joka tekee automaattisesti saman kuin erotuskytkinkin ja syöttäisi tuon eristämään saarekkeeseen (siis omaan kulutukseen) vakiotaajuista ja vakiojännitteistä sähköä, siihen rajaan asti kuin paneeleista tuottoa riittää. Erotusrele siis tulisi pakollisen erotuskytkimen ja oman verkon väliin. Periaatteessa tuollaisia inverttereitä voisi kytkeä jopa useita rinnakkain (laajennuskelpoisen järjestelmän toteuttamiseksi), kunhan laitteet osaisivat neuvotella keskenään syöttömoodista (saarekekäyttö vaatii välttämättä, että kaikki invertterit osaavat rajoittaa tuottamaansa tehoa ja neuvotella keskenään, miten hoitavat tuon niin, että invertterit tahdistuvat myös saarekkeessa ja säätö pysyy stabiilina).

En ole törmännyt moiseen. Eipä tuollainen laite juuri sen monimutkaisempi olisi kovon osalta kuin tavanomainen verkkoinvertterikään.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 21.04.19 - klo:19:48


Kummallista ettei näistä älykkäistä inverttereistä saa sellaiseksi et sähkökatkon aikana katkaisisi verkkoon päin virran, mutta sallisi omaan käyttöön.
Outoa, että ostat vähän omavaraisuutta, mutta et voi käyttää sitä juuri silloin kuin eniten tarvitset.

Siihen on ihan tekninen syy. Mietippä asentajaa joka menee sorkkimaan rikkoutunutta sähköverkkoa olettaen ettei se ole virrallinen. Pientuottajan invertteri kuitenkin pukkaa verkkoon sähköä ja asentaja pahimmillaan kuolee sähköiskuun. Tätähän ei voi muuten estää kuin rajoittamalla verkkoinverttereiden tiputtamalla ne tuotosta kun sähkökatkos tulee ja vielä tarvittaessa mekaanisesta katkaisimesta mekaanisesti irroittaa verkosta jolloin voidaan olla 100% varma ettei ainakaan kyseinen invertteri aiheuta asentajalle vaaraa.
Kyllä, ymmärsin tuon syyn, mutta en sitä etteikö voi tehdä laitetta joka katkaiseen "ulos päin" syötön jolloin se asentajakaan ei kuole. Invertteri siis sallisi omaan järjestelmään sähköä, mutta niin kauan kuin kantaverkossa ei ole sähköä ei invertterikään sitä sinne yritä syöttää.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: denzil dexter - 21.04.19 - klo:21:20
Kyllä, ymmärsin tuon syyn, mutta en sitä etteikö voi tehdä laitetta joka katkaiseen "ulos päin" syötön jolloin se asentajakaan ei kuole. Invertteri siis sallisi omaan järjestelmään sähköä, mutta niin kauan kuin kantaverkossa ei ole sähköä ei invertterikään sitä sinne yritä syöttää.

Verkkoinvertteri nimenomaan katkaisee syötön, jos verkko menee alas. Eikä käynnistä sitä uudelleen kuin esim 15 minuutin päästä siitä kun verkko on taas ollut yhtäjaksoisesti ylhäällä. Katkon rakentaminen siis onnistuu ja sellainen on myös useissa varavoimakoneissa (automaattinen verkonvaihtokytkin).
Omaan käyttöön syöttäminen verkkoinvertteristä ei taida kovin helposti onnistua ilman kunnon puskureita - verkko kun toimii normaalisti "akkuna" joka vastaanottaa virtaa juuri sen verran kuin paneeleista irtoaa. Ehkä joku pieni akku tai superkondensaattori voisi toimia virtapiikkien tasoittamisessa.
Muuten olen kyllä sitä mieltä, että mahdollisuus käyttää jo valmista invertteriä varavoimana olisi ehdottomasti hyödyllinen. Voisin pitää tuossa moodissa aina, niin ei tarvitsisi netotuksia pähkäillä.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: tengu - 21.04.19 - klo:21:32


Verkkoinvertteri nimenomaan katkaisee syötön, jos verkko menee alas. Eikä käynnistä sitä uudelleen kuin esim 15 minuutin päästä siitä kun verkko on taas ollut yhtäjaksoisesti ylhäällä.

Ihan huomiona että täällä invertterit kytkee noin 1-5min kuluessa (riippuen invertterin merkistä) kun verkko palautuu. Nuo verkkoinvertterit ovat hyvinkin ronkeleita, verkon taajuuteen ainakin.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 29.04.19 - klo:10:17
Paketti toiminnassa. Kaikkineen tuli paketti maksamaan 3830€ = 1.1€/W. TMA en osaa laskea. Eilen piirsi melko tasaisen kaaren. Oli ilmeisesti pilvetön päivä.
Ksoy:ltä tulevat vielä vaihtamaan mittarin kun on kuulema yksisuuntainen.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: denzil dexter - 29.04.19 - klo:11:46
Ksoy:ltä tulevat vielä vaihtamaan mittarin kun on kuulema yksisuuntainen.

Eivät varmaan muistaneet kertoa todellista syytä, miksi vaihtavat. Syy on se, että tuolla vanhalla mittarilla tuottamasi sähkö vähentää sähkölaskua suorassa suhteessa (niin kuin sen pitäisikin tehdä).
Uusi mittari taas mittaa jokaisen vaiheen tuottoa ja kulutusta erikseen, jolloin joudut maksamaan sähköyhtiölle, vaikka tuottaisit selvästi enemmän sähköä kuin mitä käytät. Plussalle pääset vain satunnaisesti, kun kaikki vaiheet ovat tuoton puolella.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: rotzi - 29.04.19 - klo:11:57
Tuohan on helppo nyt todeta miten asiat muuttuu kun vaihdetaan mittari, varmuudeksi nappaa snappejä sähkölaitoksen palvelusta (että varmasti saa jälkiä eikä slaitos ala huijata, 'nyt ei saada tuloksia kun...') ennen ja jälkeen mittarin vaihdon... 8)
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: denzil dexter - 29.04.19 - klo:12:25
Tuohan on helppo nyt todeta miten asiat muuttuu kun vaihdetaan mittari, varmuudeksi nappaa snappejä sähkölaitoksen palvelusta (että varmasti saa jälkiä eikä slaitos ala huijata, 'nyt ei saada tuloksia kun...') ennen ja jälkeen mittarin vaihdon... 8)

Kokeilin. Vanhalla mittarilla tuli nollakulutus huhtikuusta syyskuulle ja laskuttajaa harmitti kuin pientä oravaa. Sen jälkeen sähkölaitos tuli "ilmaiseksi" asentamaan mittarin joka "soveltuu pientuotantoon". Sitten alkoikin kesäkuukausilta paukkua 50 euron laskuja.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sami - 29.04.19 - klo:21:15
Ksoy:ltä tulevat vielä vaihtamaan mittarin kun on kuulema yksisuuntainen.

Eivät varmaan muistaneet kertoa todellista syytä, miksi vaihtavat. Syy on se, että tuolla vanhalla mittarilla tuottamasi sähkö vähentää sähkölaskua suorassa suhteessa (niin kuin sen pitäisikin tehdä).
Uusi mittari taas mittaa jokaisen vaiheen tuottoa ja kulutusta erikseen, jolloin joudut maksamaan sähköyhtiölle, vaikka tuottaisit selvästi enemmän sähköä kuin mitä käytät. Plussalle pääset vain satunnaisesti, kun kaikki vaiheet ovat tuoton puolella.

Kiva, että asiakasta näin hemmotellaan. Olisinkohan voinut kieltäytyä uudesta mittarista?

Ei sitten nämä älykkäät invertterit osaa tyrkätä siihen vaiheeseen enemmän tuottoa missä on eniten kulutusta?
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: denzil dexter - 30.04.19 - klo:06:24
Ksoy:ltä tulevat vielä vaihtamaan mittarin kun on kuulema yksisuuntainen.

Eivät varmaan muistaneet kertoa todellista syytä, miksi vaihtavat. Syy on se, että tuolla vanhalla mittarilla tuottamasi sähkö vähentää sähkölaskua suorassa suhteessa (niin kuin sen pitäisikin tehdä).
Uusi mittari taas mittaa jokaisen vaiheen tuottoa ja kulutusta erikseen, jolloin joudut maksamaan sähköyhtiölle, vaikka tuottaisit selvästi enemmän sähköä kuin mitä käytät. Plussalle pääset vain satunnaisesti, kun kaikki vaiheet ovat tuoton puolella.

Kiva, että asiakasta näin hemmotellaan. Olisinkohan voinut kieltäytyä uudesta mittarista?

Ei sitten nämä älykkäät invertterit osaa tyrkätä siihen vaiheeseen enemmän tuottoa missä on eniten kulutusta?

Tuo uusi "ilmainen" mittari on niin sanotusti tarjous, josta et voi kieltäytyä. Mitä taas inverttereihin tulee, niin ne eivät osaa tasoittaa vaiheita. Se johtunee siitä, ettei ko toiminnalle ole kovin paljon tarvetta muualla kuin Suomessa. Muualla liittymän kulutus mitataan vertaamalla kulutetun ja tuotetun kWh määrän erotusta liittymässä - mikä onkin ihan oikea tapa.
Tai vaihtoehtoisesti hyvitetään tuotetusta, nollapäästöisestä sähköstä niin paljon, ettei asialla ole merkitystä.

Toinen syy on se, että invertterin tms suorittama vaiheiden tasoitus sähköyhtiötä varten kuluttaa energiaa. Siihen voi hävitä esim 5-10% kaikesta käytetystä sähköstä. Voi se silti olla taloudellisesti kannattavaa (only in Finland).
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: rotzi - 30.04.19 - klo:07:48
Tuo uusi "ilmainen" mittari on niin sanotusti tarjous, josta et voi kieltäytyä. Mitä taas inverttereihin tulee, niin ne eivät osaa tasoittaa vaiheita. Se johtunee siitä, ettei ko toiminnalle ole kovin paljon tarvetta muualla kuin Suomessa. Muualla liittymän kulutus mitataan vertaamalla kulutetun ja tuotetun kWh määrän erotusta liittymässä - mikä onkin ihan oikea tapa.
Tai vaihtoehtoisesti hyvitetään tuotetusta, nollapäästöisestä sähköstä niin paljon, ettei asialla ole merkitystä.

Toinen syy on se, että invertterin tms suorittama vaiheiden tasoitus sähköyhtiötä varten kuluttaa energiaa. Siihen voi hävitä esim 5-10% kaikesta käytetystä sähköstä. Voi se silti olla taloudellisesti kannattavaa (only in Finland).
No on noita 'ei netottavia' muuallakin kun laitetta sen torjuntaan on olemassa...arvaisin ainakin länsinaapuria ... idässä tiedä kuinka menee  ;D

Kerros nyt mihin muka tuossa vaiheiden tasoituksesta saa 5-10% kaikesta sähköstä kulumaan?
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: denzil dexter - 30.04.19 - klo:11:31

Kerros nyt mihin muka tuossa vaiheiden tasoituksesta saa 5-10% kaikesta sähköstä kulumaan?

Se muka sähkö kuluu muka muuntohäviöihin. Noin luki muka-laitteita myyvän yrityksen esitteessä. Laitteita tarvitaan joskus oikeasti, jos sulakekoko alkaa tulla vastaan eikä halua isompaa liittymää ostaa. Saavutetaan siis suurempi sähkönkulutus, mutta pienempi sähkölasku.
Otsikko: Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
Kirjoitti: Sähköala - 05.05.19 - klo:17:02
Teknisesti ei olisi ongelmaa rakentaa sellainen invertteri, joka normaalisti syöttää verkkoon ja omaan kulutukseen kaiken saatavilla olevan tuoton ja ohjaisi lisäksi erotusrelettä, joka tekee automaattisesti saman kuin erotuskytkinkin ja syöttäisi tuon eristämään saarekkeeseen (siis omaan kulutukseen) vakiotaajuista ja vakiojännitteistä sähköä, siihen rajaan asti kuin paneeleista tuottoa riittää. Erotusrele siis tulisi pakollisen erotuskytkimen ja oman verkon väliin. Periaatteessa tuollaisia inverttereitä voisi kytkeä jopa useita rinnakkain (laajennuskelpoisen järjestelmän toteuttamiseksi), kunhan laitteet osaisivat neuvotella keskenään syöttömoodista (saarekekäyttö vaatii välttämättä, että kaikki invertterit osaavat rajoittaa tuottamaansa tehoa ja neuvotella keskenään, miten hoitavat tuon niin, että invertterit tahdistuvat myös saarekkeessa ja säätö pysyy stabiilina).

En ole törmännyt moiseen. Eipä tuollainen laite juuri sen monimutkaisempi olisi kovon osalta kuin tavanomainen verkkoinvertterikään.

Tällainen toimii esimerkiksi: https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-MultiGrid-3000VA-EN.pdf
Voi ajaa jopa 6 kpl rinnan jos tarvitsee enemmän tehoa. Vaihtaa verkosta toiseen 20millisekunnissa

Tässä toinen: https://www.victronenergy.com/inverters-chargers/quattro#downloads
voi yhdistää 6x3 nippuun ja ajaa jopa 180kW tehoja. Verkon "kotipuolella" voi käyttää normaaleja verkkojännitteisiä inverttereitä tai MPPT säätimellä tasavirtasysteemiä. Monipuolisesti ohjelmoitavissa toiminnat.