Energiakeskustelu => Aurinkosähkö => Aiheen aloitti: Jeppaa - 09.05.18 - klo:11:14

Otsikko: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: Jeppaa - 09.05.18 - klo:11:14
Heippa kaikille! Tästä lähtee ensimmäinen kysely:

Järjestelmä on 16x270kWp- paneelin järjestelmä Froniuksen 3.7kW 3-vaiheinvertterillä, jossa GEF Vision lisäpulikka (asennussuunta Länteen). LVV on nyt asennettu kellokytkimen taakse ja 300l (3000W) varaajalle sopiva aika ikkuna meidän talouden käytöllä on noin 1.5-2.5h lämmitysaika / vrk. Kylpyhuoneen lattialämmitys on viikko-ohjelmoitavan termostaatin takana, joka on ohjelmoitu pois päältä yöksi sekä siksi aikaa, kun LVV on päällä, jotta kuormapiikki jäisi matalammaksi ja sitä kautta hyötysuhde aurinkoenergiasta paremmaksi.

Ongelmia tämä setuppi tuottaa silloin, kun aurinko ei paista tai paistaa väärään aikaan päivästä. Toisekseen muiden peruskuormaa suurempien kuormien kytkemistä pitää vahdata sen mukaan, että onko LVV päällä vai ei (eli pyykkäri, tiskari, liesi, jne). Jos haluaa olla optimaalinen niin se on hieman rasittavaa. Tästäkin huolimatta pahimmillaan lähes puolet päivän tuotannosta menee hukkaan. Tässä pari päivää sitten esimerkkinä 22kWh tuotto, josta 9,8kWh myyntiin ja siltikin LVV:n päälläoloaikana joutuu ostamaan sähköä koska paneeleista ei saa tarpeeksi paljoa energiaa kerralla.

Mitä haluaisin, olisi esimerkiksi pulssityyppinen ohjaus esimerkiksi LVV:lle ja lattialämmitykselle siten, että ei tarvitsisi murehtia muista kuormista (eli LVV:n ottamaa energiaa rajoitetaan, kun vaikka tiskari kytketään päälle =huoleton asuminen)/ päästää hyvää energiaa myyntiin huonolla hinnalla. Mitä laitteita löytyisi 3-vaihejärjestelmään? Tietysti kaikki muukin järjestelmän optimointiin liittyvä lisätieto kiinnostaa! Oma ajatus on ollut alkaa rakentamaan jonkinlaista automaatiota Raspin ympärille, mutta hankintoja en ole vielä tehnyt.

Löytyisikö tähän edes jollain tasolla kustannustehokkaita ratkaisuja? Muutamia satasia voisin olla valmis sijoittamaan. Kiitokset =)
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: tengu - 09.05.18 - klo:11:26
Löytyy.

Engelsmannit on saaneet aikaan jo vaikka miten monta kaupallista pönäkkää :http://www.totnesenergy.co.uk/solar-immersion-controller-review/

Sitten on muitakin enempi DIY:  Wattrouter ja MK2PVRouter

Täällä nurkilla useampi 3~versio mk2PVrouterista käytössä ajamassa ylijäämää vesiboilereihin / lattialämpöön. 

Omassa 3 lähtöä:  1 Käyttöveden boosteri ajetaan 90-95C (normi fortum termari 60C).  2. Ison varaajan ensimmäinen vastus. 3. Ison varaajan toinen vastus.

Naapurissa esim 2 lähtöinen: 1: 300L vesivarajan vastus oma termari 90C   2 Pesuhuoneen ja KHH lattialämpö (nämä ohi fortumin termostaatin). Prioriteettia voi vaihtaa nappia painamalla mitä eniten haluaa lämmittää.

Yhtään ei karkaa Fortumille sähköä  8)
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: Jeppaa - 09.05.18 - klo:12:25
Kiitos vastauksesta!

Noista ehkä eniten kiinnostaa Wattrouter ja sitten tuolta totnesenergy-sivustolta löytynyt Eddi. Molemmat samassa hintaluokassa suunnilleen. MK2PVRouter voisi myös olla vaihtoehto, mutta itsekolvailu ei kiinnosta ajan puutteen takia, vaikka homma muuten onnistuukin.

Mikäli oikein ymmärsin niin nämä eivät varsinaisesti juttele invertterin kanssa suoraan (digitaalisesti) vaan lukevat invertterin sekä sähkökeskuksen johdoista paljonko energiaa kulkee ja mihin suuntaan? Tämä laite sitten ohjaa PWM-tyyppisellä signaalilla esimerkiksi lämminvesivaraajaa ja muita mahdollisia kuormia ja siten estää aurinkosähkön karkaamisen verkkoon? Toki jossakin kohtaa tulee sitten se raja vastaan, että varaaja on maksimilämmöissä eikä kaikkea energiaa saa varastoitua. Kyllähän tämä silti varmasti hävikkiä pienentäisi.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: tengu - 09.05.18 - klo:12:42

Noista ehkä eniten kiinnostaa Wattrouter ja sitten tuolta totnesenergy-sivustolta löytynyt Eddi. Molemmat samassa hintaluokassa suunnilleen. MK2PVRouter voisi myös olla vaihtoehto, mutta itsekolvailu ei kiinnosta ajan puutteen takia, vaikka homma muuten onnistuukin.

Mikäli oikein ymmärsin niin nämä eivät varsinaisesti juttele invertterin kanssa suoraan (digitaalisesti) vaan lukevat invertterin sekä sähkökeskuksen johdoista paljonko energiaa kulkee ja mihin suuntaan? Tämä laite sitten ohjaa PWM-tyyppisellä signaalilla esimerkiksi lämminvesivaraajaa ja muita mahdollisia kuormia ja siten estää aurinkosähkön karkaamisen verkkoon? Toki jossakin kohtaa tulee sitten se raja vastaan, että varaaja on maksimilämmöissä eikä kaikkea energiaa saa varastoitua. Kyllähän tämä silti varmasti hävikkiä pienentäisi.

Varmasti osaan sanoa mk2pvrouterista kun jo 4 härpäkettä tänne rakentanut. Se mittaa virran suuntaa keskuksessa ja sen perusteella pulssittaa kuormia päälle niin että tuon sähkömittari pysyy tuossa yhden pulssin sisällä eli se ei laske kulutusta eikä tuottoa. 
 Keskukseen tulee vain 3 CT anturia tuleviin johtoihin ja 3~syöttö ohjaimelle mistä ottaa ja laskee vaihepulssin.

Eiköhän nuo kaikki toimi samalla periaatteella. Tuo mk2pv tulee varmasti halvimmaksi mutta pientä kolvailua ja diy henkistä ohjelmointia ym virittämistä se vaatii..

Itsellä lisänä ajastin tuossa kv boosterissa että kesäaikaan fortumi ei mene sinne päälle aamulla ennen kuin aurinko on saanut tilaisuuden lämmittää sen ensin.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: Jeppaa - 09.05.18 - klo:13:37
Nyt kun näitä laittamiasi linkkejä on ehtinyt lueskella ja tutkia niin fiksuin vaihtoehto taitaa omalta kannalta olla tuo Wattrouter ECO, jossa hinta pysyy vielä fiksuna.
Tarkoitus olisi tässä vaiheessa pitää homma simppelinä ja kytkeä tuohon vain tuo varaaja kiinni ja mieluiten 3-vaiheisena, jottei yhden vaiheen kuormitus kasva liian suureksi.
Olisikohan kenelläkään täällä käytännön kokemusta tuosta laitteesta? Olisin kiinnostunut kuulemaan kytkentätavoista ja toiminnasta. Valmistajalla on kyllä kattava FAQ-osio, mutta se on aavistuksen vaikeaselkoinen.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: HeTi - 09.05.18 - klo:13:58
Englantilainen Eddi ohjaa lämmitystä ja pitää verkkoon syötetyn tehon minimissä.
http://myenergi.uk/products/#eddi (http://myenergi.uk/products/#eddi)
Varaajassa voi olla ylä- ja alavastus, yläosa lämmitetään ensin kuumaksi.
Tehonsäätö vaikuttaa portaattomalle, max 3,68kW

Samaalla valmistajalla myös sähköauton laturi mikä toimii samalla periaatteella.
Järjestelmän periaatekaavio:
http://myenergi.uk/wp-content/uploads/2017/07/myenergi_system_overview_1.0.pdf (http://myenergi.uk/wp-content/uploads/2017/07/myenergi_system_overview_1.0.pdf)

Hintaluokkaa laitteilla on 500-600 puntaa.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: Jeppaa - 09.05.18 - klo:14:26
Näistä olikin tuossa ylempänä jo juttua ja tuo Eddi vaikutti mielenkiintoiselta, mutta se sopii vain 1-vaiheiselle varaajalle, eikä siinä ole ilman lisäkorttia kuin kaksi lähtöä, joista vain yksi kerrallaan voi olla aktiivinen. Itsellä 3-vaiheinen varaaja ja haluaisin myös sellaisena sen pitää. Tähän nähden tuo Eddi jää pois laskuista, vaikka onkin kyllä ihan fiksun oloinen laite muuten, mutta omaan käyttöön hinta ja ominaisuudet eivät kohtaa.

Tuo Wattrouter on 3-vaiheinen ja maksaa alle puolet Eddistä =) Toki ei ole yhtä hieno käyttöliittymältään, mutta ajaa minun tapauksessa paremmin käyttötarkoitusta (luultavasti). Tähänkin saa sitten kytkettyä vielä lisäohjauksia joko softaa upgreidaamalla tai hankkimalla output-laajennuksen.
Kai tästäkin on jollakin käyttökokemuksia täältä Pohjolan perukoilta? =)

Tuo sähköauton lataussysteemi on kyllä mielenkiintoinen myös. Auto on tosin varmaan parhaaseen tuottoaikaan aina työpaikan pihassa seisomassa poislukien vklp:t ja lomat =) Tietysti ensin pitäisi olla se pistokehybridi tai vastaava, toistaiseksi mennään tuolla puolella ihan fossiilisten polttoaineiden voimalla.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: HeTi - 09.05.18 - klo:15:25
Tuo wattrouter olikin hyvä löytö, vaikuttaa monipuoliselle.
Hintaan täytyy lisätä vielä vaadittavat puolijohdereleet ja  virranmittaus modulit.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: Jeppaa - 09.05.18 - klo:15:31
Niinpä onkin. Minä kun nopsaan katsoin, että 4xSSR kuuluu hintaan, mutta eipäs kuulukaan. Se tietysti pompsauttaa hintaa mukavasti. Minulla on kyllä työpaikan kautta suora yhteys SLO:lle, mutta tietääkö joku jonkun muun paikan, josta noita puolijohdereleitä ja virranmittausmoduleita saa edullisesti?
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: jolla - 09.05.18 - klo:16:43
Niinpä onkin. Minä kun nopsaan katsoin, että 4xSSR kuuluu hintaan, mutta eipäs kuulukaan. Se tietysti pompsauttaa hintaa mukavasti. Minulla on kyllä työpaikan kautta suora yhteys SLO:lle, mutta tietääkö joku jonkun muun paikan, josta noita puolijohdereleitä ja virranmittausmoduleita saa edullisesti?
20.4 tilasin, tänään tuli.  edelliset vielä nopeammin
https://www.ebay.com/itm/25A-40A-60A-250V-SSR-25DA-SSR-40DA-SSR-60DA-Solid-State-Relay-Alloy-Heat-Sink/112275456902?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908103841%26meid%3D64262a8ec4624417843c504528b7ebbb%26pid%3D100227%26rk%3D2%26rkt%3D7%26mehot%3Dpp%26sd%3D352141775728%26itm%3D112275456902&_trksid=p2054502.c100227.m3827
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: ismo67 - 09.05.18 - klo:22:32
Oma rojekti pikkuhiljaa edistyy.
 Tässä ketjussa puhuttu Wattrouter tulossa käyttöön ja sähkökaappikytkyt alkais oleen tehdyt ja tällä nyt aluksi ohjataan 1000L hybridivaraajan 3 x 2000W vastuksia mikäli ylijäämää tulee.
Havainnekuva siis lähinnä tässä...
http://www.solarcontrols.cz/en/wattrouter_mx.html
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: rotzi - 10.05.18 - klo:08:41
Heippa kaikille! Tästä lähtee ensimmäinen kysely:

Järjestelmä on 16x270kWp- paneelin järjestelmä Froniuksen 3.7kW 3-vaiheinvertterillä, jossa GEF Vision lisäpulikka
Onkos tuo HEH Vision sitten ihan arvoton pulikka  :o

Pelkkiä Mainospuheitakö?:
Lainaus
GEF Vision™ -tuotannonseuranta- ja kulutuksenohjausjärjestelmä
GEF Vision™ järjestelmä auttaa seuraamaan aurinkoenergian tuotantoa ja ohjaamaan kulutusta vastaavasti. Se voidaan asentaa myös jo käytössä olevaan aurinkovoimalaan. Kiinteistösähkön kulutuksenohjauksen lisäksi GEF Vision™ mahdollistaa ylijäämäenergian varastoinnin.
https://www.gef.fi/fi/palvelut/gef-visiontm
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: Jeppaa - 10.05.18 - klo:10:33
Hyvä tietää, että noita palikoita SSR:ä saa noinkin edullisesti. Tuolla watrrouterin sivuilla kauppasivat din-kokoisia hintaan 33e/kpl :D

Mitä tuohon GEF Visioniin tulee niin toistaiseksi siitä ei ole muuta hyötyä, kuin pelkkä reaaliaikainen tuoton seuranta ja logien tallennus. Tuohan on Raspin ympärille kasattu laite, joka pitäisi päivitysten myötä monipuolistua. 3 ensimmäistä vuotta ilmainen, jonka jälkeen 60e/vuosi. Ajattelin ennemmin laittaa jonkun oman laitteiston, kun ei huvita tuota vuosimaksua jatkossa maksaa.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: Riku_84 - 10.05.18 - klo:15:09
Melkoinen johtohelvetti ismon kuvassa oleva keskus  :o Mutta mistä ismo hankiit wattrouterin kamat? Onko jo kokemusta toimannasta?
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: ismo67 - 10.05.18 - klo:16:08
Melkoinen johtohelvetti ismon kuvassa oleva keskus  :o Mutta mistä ismo hankiit wattrouterin kamat? Onko jo kokemusta toimannasta?

Ostin täältä:
http://www.solarcontrols.cz/en/shop_wattrouter.html

Vielä ei ole kokemuksia Wattrouterin toiminnasta kun aurinkovoimala ei vielä ole toimintakunnossa... pikkuhiljaa.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: rotzi - 10.05.18 - klo:17:36
Hyvä tietää, että noita palikoita SSR:ä saa noinkin edullisesti. Tuolla watrrouterin sivuilla kauppasivat din-kokoisia hintaan 33e/kpl :D

Mitä tuohon GEF Visioniin tulee niin toistaiseksi siitä ei ole muuta hyötyä, kuin pelkkä reaaliaikainen tuoton seuranta ja logien tallennus. Tuohan on Raspin ympärille kasattu laite, joka pitäisi päivitysten myötä monipuolistua. 3 ensimmäistä vuotta ilmainen, jonka jälkeen 60e/vuosi. Ajattelin ennemmin laittaa jonkun oman laitteiston, kun ei huvita tuota vuosimaksua jatkossa maksaa.
No sitten on aikas yliampuvaa nuo mainospuheet... oikeastaan virheellisiä jos syteemiin ei kuulu mm. vaiheiden mittausta mittarikeskuksella  ??? Ei liene 60€/vuosi arvoinen 'mukava tietää' juttu, saman lienee näkee Invertterin liittymästä.

Ensinnäkin mikä on siirtoyhtiö, eli lähinnä nettoaako mittaus hetkellisen kulutuksen ennen 'kWh-kiekon' pyörähdystä, jos Caruna niin netottaa ja sillon on ihan sama mistä vaiheesta kuormittaa ja mihin tuottaa...homma netotetaan ennen mittausta eli 1~ oman kulutuksen maksimoija kelpaa. Ellei sitten ole muuta syytä että haluaa 3~ toteuttaa.
Tuo olis toteutettavissa aikas pienilläkin tempuilla (=maksaa silti), oikeanlainen verkkomittari+äly+SSR vastuskuormaan ja menoksi. Olisin tehnyt tuon itselle ajat sitten jos ei oleisi MLPtä lämmittämässä ja kampittamassa sen järkevyyttä, saman hyödyn saan kun antaa mennä verkkoon pienellä korvauksella.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: jolla - 11.05.18 - klo:07:16
noissa ssr 'issä on eroja tai sitten kuorma vaikuttaa
ihan samanmerkkiset/samanlaiset fyysisesti, mutta toiset 10 ja toiset 25A ohjautuvat pwm' ll' hyvin eri tavoin, 25A ei pienillä tehoilla oikein hanskaa
tänää testailen ero kokoisilla vastuksilla kun eilen aamulla, kun pytyn lämpötila laski siedettävälle tasolle laitoin alalaitaan loput vastukset
nyt on akvan joka reiässä (4) alhaalla ja puolivälissä yksi
oli virhe laittaa puoliväliin, viime sunnuntaina lämmöt karkasi yli 105°c kun ei se lämpö siirry ei sitten yhtään alaspäin
parhaat tulokset tähän mennessä pari sct 013 000>arduino>pwm>ssr, sitten keskipäivällä suoraan vastuksille ja iltapäivästä taas invertterien kautta niin voi hyödyntää iltamyöhään koko paneliston sähköntuotannon korvaamaan 'seinäsähkön'

ismolla siistin ja asiallisen näköiset vermeet

kyllä nuo molemmat releet pelaa, kaksvitonen ei vaan taivu niin alas elikkä pienillä tehoilla 10A toimii kaksvitonen ei

nuo ssr' ät lämpenee kun niitä pwm' ällä ohjaa, saattaa kiskoasennuksena vaatia siilit, kytkimenä ei tarvitse mitään
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: Taikaviitta - 11.05.18 - klo:16:01
Täällä lähtötilanne saman tyyppinen kuin aloittajalla. Paneeleiden kytkennän yhteydessä vaihdettiin LVV:n kellokytkin z-wave releseen ja kotiautomaatiojärjestelmällä oli tarkoitus optimoida LVV:n käyttöä niin hyvin kuin tuollainen ~2kW on/off systeemi antaa myöden. No, pian ilmeni että kulutusmittari (CT-käämeihin perustuva EnviR) ei ymmärrä ”suunnasta” mitään mikä vähän vaikeuttaa seuraamista, ei toki kokonaan estä kun asian huomioi. Mutta ensimmäisenä kiinnostaisi kuulla onko hyviä ja helppoja ratkaisuja tämän seurantatilanteen parantamiseen? Mikä vehje osaisi kertoa suunnan ja olisi kytkettävissä jollain konstilla kotiautomaatiojärjestelmään (Domoticz käytössä itellä).

Toisena kiinnostaisi sitten että mitä muutostöitä vaatisi että saisi portaattomasti ohjattua LVV:lle ylijäämän? Vaatinee muutostöitä sekä LVV:n (Nibe Compact 300) vastukseen että erinäisiä johdotustöitä / ohjaimia jne? Yksi lisämahdollisuus kulutuksenohjaukseen olisi pesutilojen lattilämmityksen termostaatit. Ylijäämää taitaa silti kesäpäivinä tulla ellei sitten hommaa poreammetta pihaan tms :)

Carunan verkon alueella toimitaan, mutta tuntikulutuksessa näkyy pieniä piikkejä silti vaikka paneeleilta tullut koko ajan yli 3kW ja 100-varmasti talo ei ole sitä kuluttanut. Eli ainakaan ihan aukoton tuo netotus ei ole. Pääsääntöisesti on kyllä nollaa niiltä tunneilta kun aurinkosähköä piisaa.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: tengu - 11.05.18 - klo:18:04
Kyllä noissa SSRissä on eroja. Tälläkin noita halpoja kiinalaisia ja pari jo kämähtänyt kun "pwm" käytössä. Paremman laadun SSR:t maksaa tosin moninkertaisesti mutta eipähän tarvi vaihdella joka vuosi.  Vaihdan kunnon Triacin tuohonkin tilalle jahka ehdin.

Täällä useammassa paikkaa ajetaan ylijäämää pesutilojen lämmityskaapeleihin termarin ohi. Toimii ja varsinkin vanhemmassa talossa ei saa liian kuumaksi laattaa ikinä.

Omat ct anturit kyllä lukee virran monempiin suuntiin?
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: Taikaviitta - 11.05.18 - klo:20:49
Omat ct anturit kyllä lukee virran monempiin suuntiin?

Oliko tämä vastaus mun ylläolevaan tiedusteluun? :) Kyllä ne anturit tosiaan lukee virtaa mullakin molempiin suuntiin, mutta laitteessa ei ole logiikkaa joka osaisi sen kertoa. Eli jos auringosta irtoaa tehoja 2x yli kulutuksen (jolloin Carunan verkkoon menee enemmän kuin talo kuluttaa) niin ko. laite alkaa raportoimaan tuota isompaa export-lukua. Tässä tilanteessa en siis tiedä varmuudella onko vehkeen ilmoittamat watit omaa kulutusta vai Carunan verkkoon menevää.

Mikä olisi kustannustehokas vaihtoehto, jolla tuon nykyisen mittarin korvaisi? Eli osaisi kertoa suunnan ja siitä saisi suht reaaliaikaisesti luettua tiedot kotiautomaatiojärjestelmän käyttöön? Speksien mukaan esim. tämä osaa kertoa: https://www.vesternet.com/z-wave-plus-aeotec-clamp-power-meter-three-clamps-100a mutta jotenkin näyttää tarpeettoman monimutkaiselta tuo johdotus, en ymmärrä miksi kaikki CTt pitää kytkeä erikseen vaiheeseen kun tuo nykyinen mittari ei vaadi mitään kiinteitä kytkentöjä, lähetin toimii paristolla pari vuotta ja CTt on ainoastaan siinä kiinni eli kuka tahansa voi asentaa. Hintakin kovan puoleinen...
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: ismo67 - 11.05.18 - klo:21:01
Tässä olisi bi-directional pulssi lähdöllä olevat mittari, jonka saa domoticziin kiinni ja tässä on kaksi pulssiulostuloa:

https://www.aliexpress.com/item/SDM630-Modbus-Din-Rail-KWH-Three-Phase-Energy-Meter-100A-Solar-PV-Energy-Meter-RS485-Digital/32708998932.html?spm=2114.search0104.3.16.39027a08Hybe4X&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10302_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620,searchweb201603_31,ppcSwitch_5&algo_expid=ad0d11f1-45af-418f-ae1a-535834ff0302-2&algo_pvid=ad0d11f1-45af-418f-ae1a-535834ff0302&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0

https://www.aliexpress.com/item/SDM72-D-M-Three-phase-bi-directional-energy-meter-for-renewable-energy-Solar-PV-applications/32850785371.html?spm=2114.search0104.3.77.39027a08Hybe4X&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10302_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620,searchweb201603_31,ppcSwitch_5&algo_expid=ad0d11f1-45af-418f-ae1a-535834ff0302-11&algo_pvid=ad0d11f1-45af-418f-ae1a-535834ff0302&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0

https://www.domoticz.com/wiki/S0Meter
http://www.smartmeterdashboard.nl/webshop


Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: Taikaviitta - 11.05.18 - klo:22:06
Tässä olisi bi-directional pulssi lähdöllä olevat mittari, jonka saa domoticziin kiinni ja tässä on kaksi pulssiulostuloa:

https://www.aliexpress.com/item/SDM630-Modbus-Din-Rail-KWH-Three-Phase-Energy-Meter-100A-Solar-PV-Energy-Meter-RS485-Digital/32708998932.html?spm=2114.search0104.3.16.39027a08Hybe4X&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10302_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620,searchweb201603_31,ppcSwitch_5&algo_expid=ad0d11f1-45af-418f-ae1a-535834ff0302-2&algo_pvid=ad0d11f1-45af-418f-ae1a-535834ff0302&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0

https://www.aliexpress.com/item/SDM72-D-M-Three-phase-bi-directional-energy-meter-for-renewable-energy-Solar-PV-applications/32850785371.html?spm=2114.search0104.3.77.39027a08Hybe4X&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10302_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620,searchweb201603_31,ppcSwitch_5&algo_expid=ad0d11f1-45af-418f-ae1a-535834ff0302-11&algo_pvid=ad0d11f1-45af-418f-ae1a-535834ff0302&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0

https://www.domoticz.com/wiki/S0Meter
http://www.smartmeterdashboard.nl/webshop

Kiitos vinkistä, erittäin varteenotettava vaihtoehto. Itse laite ei olisi kovin kallis, toki muut tilpehöörit ja yksi Raspi lisää niin hinta jotakuinkin Aeotecin CT-mallin tasolla. Ja sähkäri paikalle, tosin Aeotecissakin jos se pitää vaiheisiin johdottaa. Harmi ettei tuo sähkökaapissa Carunan valvoma Echelon näyttäisi kertovan noita tietoja ulospäin vaikka Caruna toki saakin ne sieltä luettua. Ledikin vilkkuu koko ajan iloisesti vaikka virta menee verkon suuntaan.

Käytätkö itse jomman kumman Ali-linkin vermettä?
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: ismo67 - 11.05.18 - klo:22:19
Ei ole vielä noita käytössä, mutta harkinnassa toki on.
Kunhan saisi noi paneelit ensin katolle jne...
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: jolla - 11.05.18 - klo:22:31
täällä käytössä http://fi.farnell.com/carlo-gavazzi/em111dinav81xs1x/digital-energy-meter-1-phase-230vac/dp/2672854
ja pari vastaavaa kiinan ihmettä
ei niitä säätöön voi käyttää, seurantaan ovat kylläkin hyviä....tai voi tietysti mutta data on hyvinkin 'eilistä' siihen tarkoitukseen
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: petriojk - 22.06.18 - klo:00:01
Tässä olisi bi-directional pulssi lähdöllä olevat mittari, jonka saa domoticziin kiinni ja tässä on kaksi pulssiulostuloa:

Kiitos vinkistä, erittäin varteenotettava vaihtoehto.

Täällä hyvin samanlaiset suunnitelmat ja ismo67:n ehdottama mittari on itselläkin ostoslistalla. Sen mitä noita AliExpressin vaihtoehtoja tutkin niin niiden pulssilähtöä ei voi käyttää koska se ilmoittaa summaenergian (import+export). Ainoastaan Modbussin kautta saa tuon exportenergian ulos. RasPilla tuo tosin pitäisi hoitua tai ihan Arduinollakin.

Ohjauksen SSR:ät vähän mietityttää että tarviiko ne jäähdytyssiilit vai ei? Varaajaa olisi tarkoitus ohjata ja siinä virta on noin 5A/vaihe (1000W). Ja se että tuon Alin mittarin perusteellla ei varmaan pysty mitään PWM:ää ajamaan vaan olisi tyydyttävä jaksottaiseen on/off säätöön jolloin SSR lämpökuorma pysyisi alhaisempana.

Mahtaako kenelläkään olla kokemusta noista mittareista?

Lämminvesivaraajaan suunnittelin myös tuplatermostaattia tai lämpötilamittausta Arduinolla jolloin pilvisenä päivänä voisi lämpötilan sallia laskea alemmas. Eli auringolla lämpötila pidettäisiin jossain 85 asteen paikkeilla ja yösähköllä jossain 50 asteessa. Sitten jos ei paista niin kerran viikkoon yösähköllä kuumennettaisiin yli 60 asteen legionellan torjumiseksi.

Muuna aurinkokuormana oli tarkoitus käyttää lattialämmityksiä kosteissa tiloissa (ja autotallissa). Termostaateissa olisi RS485-väylä valmiina, mutta muuten ovat niin epäluotettavat (Devireg 550) että vaihdan ehkä langattomalla ohjauksella olevat tilalle.

Mielenkiinnolla seuraan teidän projekteja.

Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: jolla - 22.06.18 - klo:08:49
jos pelkästään suunnan haluaa ohjaukseen, saa sen helpoiten mittareiden ledistä photodiodilla, ledi vilkkuu kun kulutetaan ja palaa yhtenään, eli on on koko ajan päällä kun tuotetaan verkkoonpäin
minulla on yksi mittari 'puukotettu' mistä otan ihan omaan info käyttöön singnaalin, tietenkin optisesti erotettuna, antaa on/off.... 0/2.5v
modbus väylän tiedot on jo aikalailla viiveellä, riippuu ehkä mittaristakin ja siitä millä tiedon 'jalostaa'
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: tengu - 22.06.18 - klo:09:19

Ohjauksen SSR:ät vähän mietityttää että tarviiko ne jäähdytyssiilit vai ei? Varaajaa olisi tarkoitus ohjata ja siinä virta on noin 5A/vaihe (1000W). Ja se että tuon Alin mittarin perusteellla ei varmaan pysty mitään PWM:ää ajamaan vaan olisi tyydyttävä jaksottaiseen on/off säätöön jolloin SSR lämpökuorma pysyisi alhaisempana.

Lämminvesivaraajaan suunnittelin myös tuplatermostaattia tai lämpötilamittausta Arduinolla jolloin pilvisenä päivänä voisi lämpötilan sallia laskea alemmas. Eli auringolla lämpötila pidettäisiin jossain 85 asteen paikkeilla ja yösähköllä jossain 50 asteessa. Sitten jos ei paista niin kerran viikkoon yösähköllä kuumennettaisiin yli 60 asteen legionellan torjumiseksi.


Täällä on triacit ja yhdessä lähdössä SSR ja kaikissa isot siilit. Kyllä nuo siilit lämpeää mutta ei kättä vielä polta (2000w vastus takana).

Itsellä ja KV buusterissa lisätermari että aurinko lämmittää ~90 C ja fortumin termari se 55-60C. Näin kesäisin fortumin linja ajastimen läpi eli yöllä saa jäähtyä mitä jäähtyy ja fortumi kytkeytyy päälle vasta puolilta päivin.  Tänä keväänä tosin ison varaajan ylälämmöt on tasaisesti olleet yli 60C Toukokuun alusta lähtien...
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: jolla - 22.06.18 - klo:14:53
testailin tänään vähän suuremmilla kuormilla invertterin kautta ja kyllä niistä lämpöä lähtee, ssr releistä, ovat 15*40 alumiinilevyssä mikä on pultattu rosteri säkökaapin sivuseinään, 4,5kw tehoilla ei kättä sietänyt pitää vaikka osa ajasta oli pilvistä
joten jäähyjä tarttevat

valojen välkkymiseen osateholla haen ratkaisua
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: ismo67 - 18.07.18 - klo:23:11
Mitenkäs olette käyttäneet hyväksenne älykästä kuormaohjausta kuten Wattrouter MX tai vastaavaa lattialämmitysvaraajan vastuksien ohjaukseen, silloin kun esim. ilmavesilämpöpumpusta ja sen lisävastuksista loppuu teho tai menee mykäksi ko. systeemi?

Minulla on Käytössä edelleen loistava Ouman EH800 sisäkompensaatioyksiköllä lattialämmitysveden älykkäässä säädössä.
Lisäksi minulla on OUman EXU800 joka oli aikaisemmin ohjaamassa kontaktoria 3 vaihevastukselle. Nyt on erilliset yksivaiheiset vastukset ja niitä ohjataan Watrouterilla SSR releillä.
Eli ajatusmallina olisi että Wattrouterin ajastuksia käytettäisiin niin, että mikäli Wattrouterin mittauspiste ANDI1:n PT1000 sensori antaa yli 103C,  niin laitetaan kaikki kolme 2000W vastusta päälle  8)
Tuossa Watrouterin ANDI1 kytkentäpisteessä sitten olisi 1400ohmin vastus, jonka kytkentäjohto kiertäisi EXU800 21 & 22 ( NO & C ) napojen kautta.
Nuo EXU800 NO (Normally Open) navat menevät minulla kiinni EH800:n toimesta kun lattialämmityksen shutti on ~100% auki eli kun varaajasta loppuu lämpöenergia, jostain syystä.
Muita ehdotuksia, miten saisi Wattrouterin ohjaamaan automaattisesti varaajan lämmitystä kun lämpöä ei tule:
1. Auringosta.
2. VILP:sta tms
3. VILP apuvastuksista tms.

http://ouman.fi/documentbank/EXU-800__installation_instructions__fi.pdf

Tuo Oumannin EXU800 NO ja C (Common) on potentiaalivapaita, joten tuo vastuskytkentä toiminnee?
En ole vielä tutkaillut tuota käytännössä kun vasta "pyöritellyt päässä".

PS. Ohessa kuvakaappaus ensimmäisistä päivän ylijäämäenergian ohjaamisesta 1000L varaajaan ja vieläkin tuo varaaja on keskeltä n.60C, Tämän varaajan läpi kulkee myös käyttöveden esilämmityskierukka.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: tengu - 20.07.18 - klo:08:22
Mitenkäs olette käyttäneet hyväksenne älykästä kuormaohjausta kuten Wattrouter MX tai vastaavaa lattialämmitysvaraajan vastuksien ohjaukseen, silloin kun esim. ilmavesilämpöpumpusta ja sen lisävastuksista loppuu teho tai menee mykäksi ko. systeemi?


Täällä jätin alkuperäisen lämpöparonin (6kw) paikalleen ja lisäsin uuden vastuksen PVRouterille. Alkuperäisessä oma termari niin tuo toimii varmana hätävarana vaikka elektroniikka pettäisi.

Myös Ouman EH800 + EXU käytössä mutta sisäkompensointiyksikön kytkin pois päältä kun havaitsin tuon virattomaksi.

Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: ismo67 - 20.07.18 - klo:10:12
Mitenkäs olette käyttäneet hyväksenne älykästä kuormaohjausta kuten Wattrouter MX tai vastaavaa lattialämmitysvaraajan vastuksien ohjaukseen, silloin kun esim. ilmavesilämpöpumpusta ja sen lisävastuksista loppuu teho tai menee mykäksi ko. systeemi?


Täällä jätin alkuperäisen lämpöparonin (6kw) paikalleen ja lisäsin uuden vastuksen PVRouterille. Alkuperäisessä oma termari niin tuo toimii varmana hätävarana vaikka elektroniikka pettäisi.

Myös Ouman EH800 + EXU käytössä mutta sisäkompensointiyksikön kytkin pois päältä kun havaitsin tuon virattomaksi.

Tuommoinen olisi ollut paras systeemi että olisi voinut lisätä aurinkolämmöle oman vastuksensa, mutta itselläni on varaajassa vain yksi paikka lämmitysvastukselle, niin on pakko laittaa ohjaukset samalle vastukselle ottaen huomioon kaikki skenet...
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: jolla - 20.07.18 - klo:10:12
oletko tengu kokeillut mode select asetusta 5 pinni (D3) maihin? toimiiko sinulla? minulla ei toimi sillä ollenkaan
jostain luin että se voisi auttaa valojen välkkymiseen
mitä tehokkaampi vastus, sitä enempi välkyttää, vai onko tuohon jotain muuta kikka kolmosta

välkkyjä lamppuja on onneksi vain 3, yksi led loisteputki ja 2 muuta led valaisinta, muut ei välky, eikä nuokaan kun kuorman alkuvaiheessa

mk2 jälkeä kuvassa sähkön toimittajan tietokannasta

toisessa kuvassa näkyy kun aamulla kahdeksalta liipaistu 16 panelia suoraan vesivastuksille, loput panelit on handlattu mk2 ohjelmalla ihan perusasetuksilla
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: tengu - 20.07.18 - klo:19:26
oletko tengu kokeillut mode select asetusta 5 pinni (D3) maihin? toimiiko sinulla? minulla ei toimi sillä ollenkaan
jostain luin että se voisi auttaa valojen välkkymiseen
mitä tehokkaampi vastus, sitä enempi välkyttää, vai onko tuohon jotain muuta kikka kolmosta

välkkyjä lamppuja on onneksi vain 3, yksi led loisteputki ja 2 muuta led valaisinta, muut ei välky, eikä nuokaan kun kuorman alkuvaiheessa


Enpäs ole kokeillut. Muistan että oli normaali ja anti flicker asetus ohjelmassa, joskus kun tuota tarkemmin selailin. Olisko ollut niin että toinen ajoi triacilla osapuolijaksoja ja toinen moodi ajoi aina koko puolijakson. Itsellä en huomaa muuta kuin uunin ja liesituulettimen valoista tuon vilkkumisen. Kaikki muut LED lamppuja ja nuo ei välky yhtään.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: jolla - 27.07.18 - klo:20:26
tänään oli eka päivän 16 panelia  huilimassa koko päivän, ei viitti yli 100°c keitellä varaajaa eikä muutakaan käyttöä sähkölle ole, astiat/pyykit pesty, ym

onhan tää poikkeuksellista, menee täysin sen piikkiin
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: petriojk - 01.08.18 - klo:00:34
Omat optimoinnit aiheeseen liittyen ovat edenneet sen verran että nyt Froniuksen kuormarele on kytketty yösähkön rinnalle. Eli kun tuotanto on yli 3400w (3kW LVV ja 400w varaus muulle) niin varaaja ohjataan päälle. Ongelmana tässä on että meillä lähes kaikki kuuma vesi kulutetaan illalla niin yösähköllä hoituu suurin osa lämmityksestä ja auringolla vain aamupäivän häviöt.

Tähän paras ratkaisu olisi se että aurinko-ohjauksen perässä olisi oma termostatti joka olisi säädetty esim. 90 asteeseen ja yösähkötermari johonkin 55 asteeseen. Legionellan torjuntaa varten pitäisi kerran viikossa ajastimella ajaa tuolla korkeammalla lämmöllä myös yksi yö ja talveksi nostaa tuo yölämpö sinne 65 asteeseen. Kysymys kuuluukin pystyykö tuollaiseen 300l Jämä (Jäspi) perusvaraajaan lisäämään toisen termostaatin? En ole omaani vielä purkanut että tietäisin millainen tuo on mutta jonkun ohjeiden mukaan kapillaariset tarmostaatti ja ylilämpösuoja ovat jossain anturitaskussa. Sinne ei taida kolmatta kapillaaripötkylää mennä? Joku elektroninen termostaatti ehkä mahtuisi paremmin.

Toisena vaihtoehtona olen harkinnut yösähkön blokkaamista jos aurinko-ohjaus menee päälle. Tässä haasteena on että miten estän pilvisenä päivänä tuon ohituksen kun aurinko-ohjaus kuitenkin saattaa käväistä päällä.

Aihetta hieman sivuten tutustuin Froniuksen Ohmpilot-tuotteeseen ja esim. meillä kun ei ole vaihenetotusta niin tuo ei toimi lainkaan. Tuossa portaaton säätö on vain yhdessä vaiheessa. Jos esim LVV on 3 kW niin 0...1 kW tuotanto ajetaan portaattomasti säätäen yhteen vaiheeseen jonka jälkeen rinnalle kytketään toinen vaihe ilman säätöä ja säätö hoitaa 1...2 kW ohjauksen portaattomasti. Kun vaihenetotusta ei ole niin 1 kW tuotannolla ostoenergiaa menee säädettyyn vaiheeseen 600w ja kahdesta muusta vaiheesta myyntiin menee 600w, huonoa optimointia minusta.

Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: rotzi - 01.08.18 - klo:09:54
Aihetta hieman sivuten tutustuin Froniuksen Ohmpilot-tuotteeseen ja esim. meillä kun ei ole vaihenetotusta niin tuo ei toimi lainkaan. Tuossa portaaton säätö on vain yhdessä vaiheessa. Jos esim LVV on 3 kW niin 0...1 kW tuotanto ajetaan portaattomasti säätäen yhteen vaiheeseen jonka jälkeen rinnalle kytketään toinen vaihe ilman säätöä ja säätö hoitaa 1...2 kW ohjauksen portaattomasti. Kun vaihenetotusta ei ole niin 1 kW tuotannolla ostoenergiaa menee säädettyyn vaiheeseen 600w ja kahdesta muusta vaiheesta myyntiin menee 600w, huonoa optimointia minusta.
niin tuo netotuksen puuttuminen tietyiltä laitoksilta on mielestäni melkeimpä rikollista puuhaa, pakko ostaa vaikka tuottaisi enemmän ja kysymyshän ei ole sähkön myyjän toiminnasta vaan siirtoyhtiön toiminnasta.

Eikö se Ohmpilot ole konffattavissa/aseteltavissa niin että se yrittää nollata vain tiettyä vaihetta, sillähän on tarvittava tieto (+rauta) tuon toteuttamiseen...sillo se olis hiukan järkevämpi (ei netottavissa  siirtoyhteyksissä).....tästä taas aiheutuisi tietysti kuormitusten vinoutumista mutta eip nuo nyt muutenkaan niin vinoutumattomia ole yhtä taloutta ajatellen.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: tengu - 01.08.18 - klo:10:54

Tähän paras ratkaisu olisi se että aurinko-ohjauksen perässä olisi oma termostatti joka olisi säädetty esim. 90 asteeseen ja yösähkötermari johonkin 55 asteeseen. Legionellan torjuntaa varten pitäisi kerran viikossa ajastimella ajaa tuolla korkeammalla lämmöllä myös yksi yö ja talveksi nostaa tuo yölämpö sinne 65 asteeseen. Kysymys kuuluukin pystyykö tuollaiseen 300l Jämä (Jäspi) perusvaraajaan lisäämään toisen termostaatin?

Yhteen paikkaan laitoin juuri noin lisätermarin että se on se 90+C ja alkuperäinen (fortumin) kesällä se 55C luokkaa. Taisi olla juuri mallia jäspi ja siinä oli kolme yksivaihevastusta pohjasta ylös ja termaritasku keskellä. Siihen termarin taskuun sopi vielä toinen anturi perään vaan näkyy olevan luokkaa 5 astetta alkuperäisen termarin ja uuden ero. Varmaan kun lisätermari istuu jonkin verran alempana. Lisätermarin läpi menee vain yksi vaihe eli vain yksi vastuslenkki käytössä aurinkoon.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: rantautuja - 03.08.18 - klo:22:34
Mielenkiinnolla seurannut tätä palstaa ja etenkin tätä ketjua, koska ajankohtainen omalla kohdalla. Eli harkitsemassa aurinkokeräinten tai aurinkosähkösysteemin hankintaa. Lyhyesti tilanne: -94, okt+autotalli sähkölämmitteinen, kattolämmitys + kylppäri, wc, khh lattialämmitys, IV kone vaihdettu 2 v sitten (Vallox 110MV), taloon ja talliin ostin ILPit puolisentoista vuotta sitten. Niiden jälkeen kulutus reilu 17.000 kWh/a. Käyttövesi lämpiää 3 kW perus 300l sähkövaraajalla, joka ymmärtääkseni alkup. vuodelta -94. Sähkönkulutuskäppyröiden perusteella näyttäisi, että varaaja on ehkä keskimäärin 2,x h/pv päälllä ja varmaan yön  aikana saattaa sitten käväistä välillä. Paha sanoa. Mutta ehkä sellainen max. 3000 kWh/a veden lämmittämiseen menee ja mukuloiden (2 kpl) kasvaessa varmasti enenevissä määrin.

Eli lähtökohta on se, että varaajan voisi myös joka tapauksessa pian uusia. Niin millaista varaajaa tai systeemiä suosittelisitte? Katon lappeen on itä-länsi suunnassa ja etenkin länsipuolelta aurinko pääsee paistamaan kohtuu esteettömästi. Houkuttaisi aurinkosähkö, mutta siinä pitäisi varaajaa tietenkin yrittää hyödyntää. Joku 2 kW vastuksella olisi järkevän tuntuinen, jolloin joku luokkaa 4 kWp aurinkosähkösysteemi länsipuolelle voisi olla ok. Kaikki näyttäisi olevan kuitenkin 3 kW, kun "monivaiheisia". Ja mielellään ohjaus juuri niin, että päivällä termari olisi esim. 90 astetta ja yöllä 55 tms. jos aurinko ei ole paistanut. Normivaraaja ohjaus kelloreleellä tms. olisi aika simppeli vaihtoehto, mutta joku fiksumpikin voisi olla oman sähköntuotannon tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Aurinkokeräimissä selviäisi varmaan pienemmällä investoinnilla, mutta silloin systeemissä olis pumppua, paisunta-astiaa yms.. Kyseessä sisätiloissa oleva modulivaraaja ja vain sen yläpuolelle jäisi asennustilaa näille härpäkkeille, eli ahdasta tulisi. Aurinkosähkö houkuttaisi sen yksinkertaisuuden vuoksi, vaikka hyötysuhde toki keräimiä heikompi. Ja varaaja voisi aurinkosähkötapauksessa olla aika peruspata ilman kierukoita, mutta siihen pitäisi mielellään pystyä tuppaamaan ylituotantoa hyvinä päivinä.

Takaisinmaksuajalla on vaikea saada näistä kovin järkeviä paperilla, mutta pitää jotain harrastuksia olla.... Kiitokset jo etukäteen kommenteista ja ideoista.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: petriojk - 05.08.18 - klo:09:42
Itse varmaan lähtisin siitä että 3-4 kWp paneelit tulevat vain yhteen vaiheeseen. Invertterissä pitäisi olla joku kuormanohjausrele (esim. Fronius) tai muu keino ohjata kuormaa/kuormia tuotannon mukaan. Jos LVV menee vaihtoon niin varaajaa valittaessa etsisin sellaisen johon saa kaksi termostaattia kuten olit miettinytkin.

Aurinkosähkövaiheen kytkisin LVV:n yhteen vastukseen (tai kahteen rinnan kytkettyyn) korkeamman säädön termostaatin ja kuormaohjauksen perusteella. Tähän samaan veiheeseen tulisi siirtää myös ilmanvaihto, kylmälaitteet, tiski- ja pesukone sekä märkätilojen lattialämmitykset. Jos haluaa vielä hifistellä niin lisäkuormia (märkätilojen lattiat) voisi ohjata sillä että kuormaohjaus on päällä, mutta LVV:n termostatti on jo avautunut. Tämä vaatii lisätermostaattiin vaihtokoskettimet tai releen vastuksen rinnalle.

Aurinkokeräimiä en laittaisi koska monimutkaisempi järjestely ja energian voi käyttää vain käyttöveteen. Jos olisi edes vesikiertoinen lattialämmitys niin sitten ehkä.


Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: jolla - 05.08.18 - klo:09:57
en tiedä miten froniuksen rele toimii, solaxissa rele on on/off eikä huomioi jos releen kytkemä kuorma kääntää kulutuksen suunnan ostopuolelle, ohjautuu vain tuoton perusteella, ei hyvä
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: petriojk - 05.08.18 - klo:10:32
Samoin se toimii Froniuksessakin. Itse olen laittanut rajaksi LVV:n teho + pohjakuorma + pieni marginaali. Suunnitelmana on lisätä tuosta merkkilamppu asuintilojen puolelle jotta näkee milloin LVV on ohjattuna päälle.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: rantautuja - 05.08.18 - klo:12:31
Tällä hetkellä varaaja lämpiää yösahköllä. Miten noissa Froniuksen tai SMAn inverttereissä tuo kuormanohjausrele toimii? Voiko sitä esim. ajastaa, että (kesä)päivällä valitulla aikavälillä esim. 10-16 menisi päälle tietyn rajan ylittyessä ja pois tietyn, hieman alemman, rajan alittuessa. Sitten esim. 16-19 olisi jokatapauksessa päällä lämpimän veden varmistamiseksi. Muuten off. Ja jos varaaja olisi esim. 3 kW+peruskuorma niin laittasi ohjauksen vaikka jonnekkin vähän alemmas 2-3 välille? Ei tarvisi ylim. systeemejä ja ehkä pystyisi hyödyntämään tuotantoa pelkkää kelloa paremmin?

Miten tuollainen Jäspi Solar tms. jossa ylä ja alavastukset ja omat termostaatit. Olisiko jollain set-upilla helposti hyödynnettävissä? Kuormanohjausreleellä alavastus ja kellolla ylä? Hinta tosin pompsahtaa. Ja tarvittavat kytkennät ja ohjaus menee kyllä täysin oman hilseen yli.

Houkuttaisi 3 vaihe aurinkosysteemi 1 vaiheista enemmän jostain syystä... Ja oma ymmärrys sähköistä aika heikkoa. On-off releet yms. vielä ymmärrän, mutta sitten kun on esim. varaaja useammassa vaiheessa, niin ymmärrys alkaa loppua. Esim. jos ohjaa releellä sähköä vain yhdelle vaiheelle, toimiiko 3 kW vastus 1 kWsena tms. vai pimeneekö täysin?

Joka tapauksessa pitäisi olla systeemi, jonka sähkäri voi asentaa/kytkeä, koska oma osaaminen nollassa.

Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: tengu - 05.08.18 - klo:19:59
Miten noissa Froniuksen tai SMAn inverttereissä tuo kuormanohjausrele toimii? Voiko sitä esim. ajastaa, että (kesä)päivällä valitulla aikavälillä esim. 10-16 menisi päälle tietyn rajan ylittyessä ja pois tietyn, hieman alemman, rajan alittuessa.

Houkuttaisi 3 vaihe aurinkosysteemi 1 vaiheista enemmän jostain syystä... Ja oma ymmärrys sähköistä aika heikkoa. On-off releet yms. vielä ymmärrän, mutta sitten kun on esim. varaaja useammassa vaiheessa, niin ymmärrys alkaa loppua. Esim. jos ohjaa releellä sähköä vain yhdelle vaiheelle, toimiiko 3 kW vastus 1 kWsena tms. vai pimeneekö täysin?


Mitä noita muutamia SMAn releitä katsonut niin vain tuotetun tehon mukaan saa releen käyttöön.  Tätä invertterin relettä käyttäessä ei huomioida muuta kun panelikentän tuotto eli talon kulutuksista ei tiedetä mitään.  Muistaakseni jollain valmistajilla oli jo valmiina älykkäämpiä ohjaimpia millä saa talon kulutuksenkin mukaan seurattua.

Yksi vaihtoehto on myös virranvalvontareleiden käyttö. Niissä voi määrätä missä invertterin tuottamassa ampperirajassa rele kytkeytyy. Releitä voi kytkeä perätysten eri virtarajoilla vaikka miten ja aina lisää vastuksia ym perään. Kaikissa näissä relejutuissa on se että talon omasta kulutuksesta ei systeemi tiedä mitään.

Jätän tässä nyt mainostamatta nuo älykkäämmät (ei invertterivalmistajien) ohjausboksit kun ne vaativat huomattavan määrän osaamista ja "pellepeloton" meninkiä mutta näillä saa kulutuksen pysymän tasan +-0.

3~vastuksia on monenlaisia. Jossain on 3 erillistä 1~vastusta, joka vaiheella yksi.  On tähti ja kolmioon kytkettyjä 3~ vastuksia.
Jos käyttää rinnan auringossa yhtä vastusta niin kytkennän voi tehdä toisen termarin kautta rinnan olemassaolevaan lenkkiin (1~ ja tähtikytkentäisessä onnistuu helpolla) . Tässä pitää tietää mitä tekee ettei sekoita vaiheita tai paukahtaa. Etuna on että alkuperäinen toimii kuten ennenkin ja aurinko toimii kaverina ilman ristiriitaa.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: Timmy - 05.08.18 - klo:22:02
Mitä noita muutamia SMAn releitä katsonut niin vain tuotetun tehon mukaan saa releen käyttöön.  Tätä invertterin relettä käyttäessä ei huomioida muuta kun panelikentän tuotto eli talon kulutuksista ei tiedetä mitään.  Muistaakseni jollain valmistajilla oli jo valmiina älykkäämpiä ohjaimpia millä saa talon kulutuksenkin mukaan seurattua..

Jos olen ymmärtänyt oikein niin Froniuksen rele toimii tuotetun tehon mukaan jos Smart Meter ei ole asennettu. Mutta Smart Meterin kanssa se ottaa huomion kokonais kulutusta.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: rotzi - 05.08.18 - klo:22:03
Kyllä SMA:lta löytyy 'energy manager' , samoten Froniukselta, mutta ne on tietysti lisäkikkareita...noilla voi sitten jollain tasolla optimoida käyttöä.
Taas tulee vastaan tietysti tämä sähköyhtiön netotus joka myös vaikuttaa kuinka optimista noita managereita saa toimimaan.
Mullon ainakin semmonen luulo että muualla euroopassa yhtiöt netottaa vaiheet ja toiminnat managereilla sen mukaan ja sitten täällä Suomessa kaikki ei netota ja siten sopivuus huonompaa...

Omassa invertterissä saan ohjaimeeni tiedon Invertterin hetkellisestä tehosta laskemalla sen invertterin antamasta 0.001kWh pulssitiedosta, eli lasken pulsiien välisen ajan ja siitä sitten seurauksena (PV paneliston verkkoon päin) hetkellinen teho tiedossa.

En kylläkään käytä  tuota sinänsä arvokasta tietoa mihinkään ohjauksiin koska lämmöksi ei tuota omaa ylijäämääni kannata puskea kun maalämpötalossa saman tai paremman korvauksen saa kun myy sen sähkönmyyjälle.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: petriojk - 06.08.18 - klo:00:40
Froniuksessa (Symo) on vakiona yksi rele. Sen saa päälle ja pois tuotannon ohjaamana. Päälle- ja poisrajat voi ohjelmoida erikseen. Jos hankkii Data Manager lisäkortin (joka vakiona joissain) niin saa älykkäämmän Digital Outputin (12,7 VDC) johon voi ohjelmoida päästöviiveen tai ”tavoiteajan” jonka perimmäistä funktiota en ole vielä sisäistänyt. Käsittääkseni tavoite päälläoloaika on jotain jonka ohkaus pyrkii olemaan päällä, mutta jos asetan tavoitteeksi 6h ja tavoiteajaksi 07:00 niin pitääkö Fronius ohjauksen aina päällä klo 01:00 eteenpäin 6h vai katsooko se että onko 6h saavutettu edellisenä tuotantoaikana ja jättää yöohjauksen väliin?

Tosiaan jäi mainitsrmatta että ensin tulee selvittää sähkönjakelijalta onko vaihenetotus käytössä vai ei. Jos ei ole niin 3~ invertteri on aika huono. Esim. meillä Elenian verkossa netotusta ei ole ja jos paneelit tuottaa 3 kW ja keitän vedenkeittimellä (2kW) teevedet niin silloin myyn 2 kW ja ostan yhden. Ei mitään järkeä.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: jolla - 06.08.18 - klo:17:00
välillä kontaktit kusi kun olin kasannut leipälautaan ja pyöri tuossa pöydällä muitten rojujen kanssa niin ajattelin tinata yhteen könttiin reikälevylle ja kun vielä tuli nuo vähän virallisemmat muuntajatkin, kyseessä mk2pvrouter

joku rasia vielä koteloksi
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: rantautuja - 06.08.18 - klo:22:01
Tosiaan jäi mainitsrmatta että ensin tulee selvittää sähkönjakelijalta onko vaihenetotus käytössä vai ei. Jos ei ole niin 3~ invertteri on aika huono. Esim. meillä Elenian verkossa netotusta ei ole ja jos paneelit tuottaa 3 kW ja keitän vedenkeittimellä (2kW) teevedet niin silloin myyn 2 kW ja ostan yhden. Ei mitään järkeä.

Kysyin, ei ole vaihenetotusta ...kele.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: sam123 - 07.08.18 - klo:08:20
Tällä hetkellä varaaja lämpiää yösahköllä. Miten noissa Froniuksen tai SMAn inverttereissä tuo kuormanohjausrele toimii? Voiko sitä esim. ajastaa, että (kesä)päivällä valitulla aikavälillä esim. 10-16 menisi päälle tietyn rajan ylittyessä ja pois tietyn, hieman alemman, rajan alittuessa. Sitten esim. 16-19 olisi jokatapauksessa päällä lämpimän veden varmistamiseksi. Muuten off. Ja jos varaaja olisi esim. 3 kW+peruskuorma niin laittasi ohjauksen vaikka jonnekkin vähän alemmas 2-3 välille? Ei tarvisi ylim. systeemejä ja ehkä pystyisi hyödyntämään tuotantoa pelkkää kelloa paremmin?

Miten tuollainen Jäspi Solar tms. jossa ylä ja alavastukset ja omat termostaatit. Olisiko jollain set-upilla helposti hyödynnettävissä? Kuormanohjausreleellä alavastus ja kellolla ylä? Hinta tosin pompsahtaa. Ja tarvittavat kytkennät ja ohjaus menee kyllä täysin oman hilseen yli.

Houkuttaisi 3 vaihe aurinkosysteemi 1 vaiheista enemmän jostain syystä... Ja oma ymmärrys sähköistä aika heikkoa. On-off releet yms. vielä ymmärrän, mutta sitten kun on esim. varaaja useammassa vaiheessa, niin ymmärrys alkaa loppua. Esim. jos ohjaa releellä sähköä vain yhdelle vaiheelle, toimiiko 3 kW vastus 1 kWsena tms. vai pimeneekö täysin?

Joka tapauksessa pitäisi olla systeemi, jonka sähkäri voi asentaa/kytkeä, koska oma osaaminen nollassa.

Yksivaihejärjestelmä ja kaikki kuormat siihen vaiheeseen. Älä ylimitoita vaan max. 2kW. Siihen vaiheeseen ne molemmat ILP:t ja astian-pyykinpesukoneet, iv-kone, kylmälaitteet, talon pistorasiat.

Sitten jos haluaa hifistellä niin englannista boksi joka ohjaa ylijäämäkulutuksen yhdelle varaajaan vastuksista. Eli jos järjestelmän tuotto on 2kW ja talon saman vaiheen kulutus sillä hetkellä 1.2kW niin boksi ohjaa 800 wattia siihen vastukseen ekä yhtään valu verkkoon.

Näitä ei kaupallisesti halua kukaan tarjota koska ihmiset ovat niin typeriä että ostavat ylisuuria järjestelmiä ja lahjoittavat ilmaiseksi/puoli-ilmaiseksi sähköä verkkoon.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: Mitrix - 07.08.18 - klo:09:26
Ja sit ihmetellään kun pääsulake ei kestä ..-
 ::)
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: sam123 - 07.08.18 - klo:10:01
Ja sit ihmetellään kun pääsulake ei kestä ..-
 ::)

Miksei kestäisi? Etkö osaa laskea?
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: Mitrix - 07.08.18 - klo:10:17
Kokemusta ....  8)
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: sam123 - 07.08.18 - klo:10:51
Kokemusta ....  8)

Taitaa 25A sulake kestää tunnin kaksi noin 1.5x kuormitusta. Eli yli 8000 wattia. Pitää oikeasti yrittää että saa sellaisen kuorman kämppäänsä yhdelle vaiheelle. Saati 5750 wattia jatkuvaa...
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: Riku_84 - 07.08.18 - klo:14:17
Froniuksessa (Symo) on vakiona yksi rele. Sen saa päälle ja pois tuotannon ohjaamana. Päälle- ja poisrajat voi ohjelmoida erikseen. Jos hankkii Data Manager lisäkortin (joka vakiona joissain) niin saa älykkäämmän Digital Outputin (12,7 VDC) johon voi ohjelmoida päästöviiveen tai ”tavoiteajan” jonka perimmäistä funktiota en ole vielä sisäistänyt. Käsittääkseni tavoite päälläoloaika on jotain jonka ohkaus pyrkii olemaan päällä, mutta jos asetan tavoitteeksi 6h ja tavoiteajaksi 07:00 niin pitääkö Fronius ohjauksen aina päällä klo 01:00 eteenpäin 6h vai katsooko se että onko 6h saavutettu edellisenä tuotantoaikana ja jättää yöohjauksen väliin?

Päästöviive toimii siten että kun aurinkosähkön teho esim ylittää 1500W. Se minkä sä olet sinne datamanagerin: "Energy management" välilehdelle asettanut esim, tässä tapauksessa by power productio: ON: 1500W OFF:1300W vaikkapa.

By power production ja by power surplus (in case of feed-in limits)" Vaatii Froniuksen smart meter mittarin pääkeskukseen ja sieltä rs485 väylällä datamanager kortille.

Tämä arvo kun ylittyy niin lähtö pysyy päällä vaikka aurinko menee pilveen, eli hyvä vaikka lämpöpumpun ohjaukseen. Vaikkapa näin Minimum duration per on-signal: 30min Maximum duration per day: 120min Eli lähtö pysyy päällä pakotetusti 1500W ylittyessä, maksimissaan 30min ja koko päivän (24h) aikana 120min.

Tavoiteaika tai paremminkin Haluttu kesto/ajastus. Tästä en ole aivan 100% varma joskus kokeilin vain asetusta ja tälläisen kuvan asiasta sain.

Eli edellä mainittu että ensin tuo 1500W pitää ylittyä, sen jälkeen tuolla "Desired duration" ajastuksella voisi vaikka lämminttää käyttövesivaraajaa, ajattellaan niin että olet ohjelmoinut Per day kestoksi 120min. ajastuksen laitat esim, 14:00 jos tähän mennessä ei ole tuota aurinkosähköä tullut 1500W  ja kello tulee 14:00 sen jälkeen vaikka tulisi taivaalta 2000W tehoa, lähtöä ei kytketä päälle mutta jos tulee tuo tuo 1500W ja Per day aika ei 120min tulee täyteen lähtö kytkeytyy päältä pois ja odottelee taas seuraanvaan päivään että tuo 1500W ylittyy ennen klo 14. Tässä osiossa voi myös käyttää tuota päästöviive asetustakin, silloin pitää vain olla tarkana kuinka asetukset asettaa manager kyllä herjaa jos eivät ole oikein.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: jolla - 08.08.18 - klo:12:16
pitihän tehdä varalle toinen kiskolevylle, hitaampi tehdä mutta aavistuksen siistimpi ja piikkirima liitännäisille

millaisia vastuksia tengu käytät R4 a R5
tein ekan noilla kaavan 10k/100k, sitten kuin netistä että 1k/180R olisi parempi, en ainakaan vielä ole havainnut eroa
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: tengu - 08.08.18 - klo:18:18

millaisia vastuksia tengu käytät R4 a R5
tein ekan noilla kaavan 10k/100k, sitten kuin netistä että 1k/180R olisi parempi, en ainakaan vielä ole havainnut eroa

Mitenkäs olisi hämärä kuva että 180R (tämä voi olla 100R myös nyt en muista ihan varmaa) ja 1K olis vastukset. Jos nyt oikein muistan niin riippui vähän mittamuntajasta nuo koot ja jos liian isot niin muuntajan signaali ei enää niin selvä kun liian vähän kuormitusta.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: jolla - 16.08.18 - klo:10:14
mk2pv routerin ongelma on epätasainen verkon kuormitus, kukahan keksisi tähän ratkaisun
simppeli vikasietoinen invertteri ei ole niin herkkä mutta mitä 'laadukkaampi' ja kalliimpi, sen herkemmin se ajaa tehot alas

https://youtu.be/dOq3kL9t948
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: rotzi - 16.08.18 - klo:10:31

simppeli vikasietoinen invertteri ei ole niin herkkä mutta mitä 'laadukkaampi' ja kalliimpi, sen herkemmin se ajaa tehot alas


Mitäs tuolla nyt oikeastaan tarkoitat?
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: jolla - 16.08.18 - klo:10:34

simppeli vikasietoinen invertteri ei ole niin herkkä mutta mitä 'laadukkaampi' ja kalliimpi, sen herkemmin se ajaa tehot alas


Mitäs tuolla nyt oikeastaan tarkoitat?

sitähän minä tarkoitan kun mk2pv ämpäri täyttyy -250v ja kun tyhjenee 230v , invertterit reagoi eri tavoin moiseen vaihteluun, 245 voltissa useimmat ajavat tehonsa alas
kyllä se tuosta videoklipistä https://youtu.be/dOq3kL9t948 näkyy mitä tarkoitan
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: tengu - 16.08.18 - klo:10:54

simppeli vikasietoinen invertteri ei ole niin herkkä mutta mitä 'laadukkaampi' ja kalliimpi, sen herkemmin se ajaa tehot alas


Mitäs tuolla nyt oikeastaan tarkoitat?

sitähän minä tarkoitan kun mk2pv ämpäri täyttyy -250v ja kun tyhjenee 230v , invertterit reagoi eri tavoin moiseen vaihteluun, 245 voltissa useimmat ajavat tehonsa alas
kyllä se tuosta videoklipistä https://youtu.be/dOq3kL9t948 näkyy mitä tarkoitan

Täällä ei ole kyllä mitään ongelmia inverttereiden kanssa vaikka mk2 ajaa yli 4kw tehoa läpi välillä. Se on kyllä totta että verkkoon päin tulee resonanssia mutta ei taida näin pienet tehot verkossa mitään tuntua. Sitten jos joka talossa olisi mokoma niin asia voisi olla eri.

 Täällä huomaa tuon sykkimisen ainoastaan liesituulettimen ja uunin valoista kun noissa ei ole ledejä.

Edit : Äkkinäinen ajatus. Ison tasurin läpi ja julmettu konkkapatteri perään ja pwm ohjattu vastus perään?
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: ismo67 - 20.08.18 - klo:13:04
Tuomalla aurinkoenergian pulssit kotiautomaatioon saakka, voi sitten tehdä vielä enemmän omia viritelmiä.
Nyt tulee pulssit Domoticziin jokaisesta aurikosähkön tuotannon vaiheesta erikseen sekä näkyy myös kuinka ylijäämää työnnetään erillisille 3 x 2000 vastuksille. Toki aurikosähkötuotanto ja ylijäämä näkyy myös Wattrouter MX:ssä, mutta halusin vielä erillisen seurannan, joka helposti ja halvalla totetutettavissa Domotcz:iin.

5 porttinen pulssilaskuri Domoticz( Rasberry Pi ) aurinkotuotantoon & lämmitysvastus per vaiheseuranta:
http://www.smartmeterdashboard.nl/webshop

Pulssilaskuri per vaihe aurinkotuotantovaihe ja lämmitysvastus:
https://www.aliexpress.com/item/1pc-5-32-A-220V-50HZ-Single-Phase-Pole-Din-Rail-KWH-Watt-Hour-Din-Rail/32874195378.html?spm=2114.search0104.3.2.6a647a0bWaGPln&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_5724015_10083_10618_5724315_10304_10307_10820_10301_10821_5724215_5724115_5013712_10843_10059_100031_5725015_10103_5724915_10624_10623_10622_10621_5013812_10620,searchweb201603_6,ppcSwitch_5&algo_expid=f42a04cc-7d3a-4146-a676-748772f8e6ac-0&algo_pvid=f42a04cc-7d3a-4146-a676-748772f8e6ac&priceBeautifyAB=0
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: ismo67 - 26.08.18 - klo:18:23
Mitenkäs olette käyttäneet hyväksenne älykästä kuormaohjausta kuten Wattrouter MX tai vastaavaa lattialämmitysvaraajan vastuksien ohjaukseen, silloin kun esim. ilmavesilämpöpumpusta ja sen lisävastuksista loppuu teho tai menee mykäksi ko. systeemi?

Minulla on Käytössä edelleen loistava Ouman EH800 sisäkompensaatioyksiköllä lattialämmitysveden älykkäässä säädössä.
Lisäksi minulla on OUman EXU800 joka oli aikaisemmin ohjaamassa kontaktoria 3 vaihevastukselle. Nyt on erilliset yksivaiheiset vastukset ja niitä ohjataan Watrouterilla SSR releillä.
Eli ajatusmallina olisi että Wattrouterin ajastuksia käytettäisiin niin, että mikäli Wattrouterin mittauspiste ANDI1:n PT1000 sensori antaa yli 103C,  niin laitetaan kaikki kolme 2000W vastusta päälle  8)
Tuossa Watrouterin ANDI1 kytkentäpisteessä sitten olisi 1400ohmin vastus, jonka kytkentäjohto kiertäisi EXU800 21 & 22 ( NO & C ) napojen kautta.
Nuo EXU800 NO (Normally Open) navat menevät minulla kiinni EH800:n toimesta kun lattialämmityksen shutti on ~100% auki eli kun varaajasta loppuu lämpöenergia, jostain syystä.
Muita ehdotuksia, miten saisi Wattrouterin ohjaamaan automaattisesti varaajan lämmitystä kun lämpöä ei tule:
1. Auringosta.
2. VILP:sta tms
3. VILP apuvastuksista tms.

http://ouman.fi/documentbank/EXU-800__installation_instructions__fi.pdf

Tuo Oumannin EXU800 NO ja C (Common) on potentiaalivapaita, joten tuo vastuskytkentä toiminnee?
En ole vielä tutkaillut tuota käytännössä kun vasta "pyöritellyt päässä".

PS. Ohessa kuvakaappaus ensimmäisistä päivän ylijäämäenergian ohjaamisesta 1000L varaajaan ja vieläkin tuo varaaja on keskeltä n.60C, Tämän varaajan läpi kulkee myös käyttöveden esilämmityskierukka.

Joo Tämä onnistuikin helposti lopulta LT "Low Tariff" tunnistuksen avulla Wattrouterissa. Ouman EXP800 rele sulkeutuu( Wattrouter MX:ään LT tunnistukseen johdot tästä EXP800 releestä), kun EH800:n shuntti sepposen selällään, niin silloin Wattrouter laittaa 100% tehon kaikille kolmelle hybridivaraajan 2000W vastukselle SSR releiden kautta. Näin saadaan Watrouterin SSR releiden läpi varaajan "aurinko"lämmitysvastusten ohjaus muihinkin tarkoituksiin kuin ylijäämäenergian käyttöön.

Ohessa kokeilusta kuvakaappaus, jossa olen EH800:n käyttövalikosta laittanut releen kiinni.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: jolla - 27.08.18 - klo:08:47
onko mk2pv myös yhden anturin mallina, kuvan mukaan näin olisi, mistä schema?
tuollainen kuva löytyi
entä mitä .ino' a käytätte

edit:
olen näköjään rakentanut turhan monimutkaisen kaavion mukaan ja myös turhia ominaisuuksia sisältävällä ohjelmalla

jeps, ei haittaa välkkyminen enää juurikaan

kytkentä näkyykin kuvassa läpi, eipä tuossa montaa komponenttia ole
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: ismo67 - 01.09.18 - klo:20:31
Tässä olisi bi-directional pulssi lähdöllä olevat mittari, jonka saa domoticziin kiinni ja tässä on kaksi pulssiulostuloa:

https://www.aliexpress.com/item/SDM630-Modbus-Din-Rail-KWH-Three-Phase-Energy-Meter-100A-Solar-PV-Energy-Meter-RS485-Digital/32708998932.html?spm=2114.search0104.3.16.39027a08Hybe4X&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10302_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620,searchweb201603_31,ppcSwitch_5&algo_expid=ad0d11f1-45af-418f-ae1a-535834ff0302-2&algo_pvid=ad0d11f1-45af-418f-ae1a-535834ff0302&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0

https://www.aliexpress.com/item/SDM72-D-M-Three-phase-bi-directional-energy-meter-for-renewable-energy-Solar-PV-applications/32850785371.html?spm=2114.search0104.3.77.39027a08Hybe4X&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10302_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620,searchweb201603_31,ppcSwitch_5&algo_expid=ad0d11f1-45af-418f-ae1a-535834ff0302-11&algo_pvid=ad0d11f1-45af-418f-ae1a-535834ff0302&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0

https://www.domoticz.com/wiki/S0Meter
http://www.smartmeterdashboard.nl/webshop

Nyt on SMD630Modbus asennettu ja molemmissa pulssiulostuloissa on kiinni pulssilaskuri ( 5 porttinen versio asennettu, josta siis nyt 2kpl käytössä):
http://www.smartmeterdashboard.nl/webshop

Näyttäisi toimivan tämän illan kokemuksella...meillä on rajua sähkön kulutus kuten näkyy :) ( Useita PlugIn hybridejä lataillaan pihassa parhaillaankin)



Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: jolla - 05.09.18 - klo:16:02
@ismo67
välkyttääkö wattrouter yhtään valoja missään vaiheessa?
entä onko muuten toiminut moitteetta?
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: ismo67 - 05.09.18 - klo:16:25
@ismo67
välkyttääkö wattrouter yhtään valoja missään vaiheessa?
entä onko muuten toiminut moitteetta?

En ole huomannut mitään valojen välkyttelyjä / värinää tms.
Kaikki valot on lediä paitsi liesituuletin on loisteputkivaloilla.
Hehkulamppuja ei ole ollenkaan.

On toiminut ongelmitta paitsi että minulle on "liian pitkä" signaalikaapeli(4 x0.75mm2 kuparikaapeli suojakuorella ) Wattrouterin ja tunnistinmoduulin välillä ( pihakeskuksesta varaajan viereen yli 10m ) . Eli virran suuruuden ja suunnan tunnistus ei ole 100%:n tarkka todellisuuteen nähden, joten jouduin asetuksissa laittamaan hieman varmuuskerrointa, ettei ala vastuksilla lämmittämään vaikka ei auringosta mitään enään tulekkaan. Heillä toki lukeekin käyttöohjeissa että tuo signaalikaapeli tulisi olla mahdollisimman lyhyt.
Otsikko: Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
Kirjoitti: jolla - 09.09.18 - klo:20:18
@ismo67
välkyttääkö wattrouter yhtään valoja missään vaiheessa?
entä onko muuten toiminut moitteetta?

En ole huomannut mitään valojen välkyttelyjä / värinää tms.
Kaikki valot on lediä paitsi liesituuletin on loisteputkivaloilla.
Hehkulamppuja ei ole ollenkaan.

On toiminut ongelmitta paitsi että minulle on "liian pitkä" signaalikaapeli(4 x0.75mm2 kuparikaapeli suojakuorella ) Wattrouterin ja tunnistinmoduulin välillä ( pihakeskuksesta varaajan viereen yli 10m ) . Eli virran suuruuden ja suunnan tunnistus ei ole 100%:n tarkka todellisuuteen nähden, joten jouduin asetuksissa laittamaan hieman varmuuskerrointa, ettei ala vastuksilla lämmittämään vaikka ei auringosta mitään enään tulekkaan. Heillä toki lukeekin käyttöohjeissa että tuo signaalikaapeli tulisi olla mahdollisimman lyhyt.

ehkä siinä on erilainen toimintaperiaate, minullakaan se oma tekele ei välkyttänyt valoja kun toimi aidosti pwm'ällä, mutta en saanut saanut sitä oikein tottelemaan ct anturia, liikaa kohinaa tehon noustessa, ehkä sekin vaikutti kun kolmella eri invertterillä syötän virtaa. kokeilin virrantunnistusmodulia ct013 yli 40m päässä 0.5 kaapelilla, kun mittari ja nousukaapeli ovat siellä, eikä sillä ollut tässä mkpv kytkennän mukaan tehdyllä laitteella mitään eroa vaikka siirsi ihan viereen
ongelmana välkkymisen lisäksi on yli kolmen kilowatin virrat vaikka tulisi yhdestäkin invertteristä niin ajaa säännöllisen satunnaisesti invertterin alas
tuhertamistahan tämä on jos täydellisyyteen pyrkii