Energiakeskustelu => Aurinkolämpö => Aiheen aloitti: jussik - 02.03.18 - klo:10:19

Otsikko: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: jussik - 02.03.18 - klo:10:19
Tuli tilattua 2kpl tyhjiöputkikeräimiä ja tarkoituksena olisi liittää varaajaan levylämmönvaihtajan kautta.

Yhden keräimen bruttoala on 3,04m2 ja aperuaariala 1,88m2.

Varastosta löytyisi lämmönvaihdin jonka koko on 0,36m2.

Joten riittääkö lämmönvaihdin noille kerääjille?


Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: sam123 - 03.03.18 - klo:21:58
Tuli tilattua 2kpl tyhjiöputkikeräimiä ja tarkoituksena olisi liittää varaajaan levylämmönvaihtajan kautta.

Yhden keräimen bruttoala on 3,04m2 ja aperuaariala 1,88m2.

Varastosta löytyisi lämmönvaihdin jonka koko on 0,36m2.

Joten riittääkö lämmönvaihdin noille kerääjille?

Riittää hyvin. 10m2 = 0.5m2 nyrkkisääntö
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: pökö - 04.03.18 - klo:00:33
Tuli tilattua 2kpl tyhjiöputkikeräimiä ja tarkoituksena olisi liittää varaajaan levylämmönvaihtajan kautta.

Yhden keräimen bruttoala on 3,04m2 ja aperuaariala 1,88m2.

Varastosta löytyisi lämmönvaihdin jonka koko on 0,36m2.

Joten riittääkö lämmönvaihdin noille kerääjille?

Riittää hyvin. 10m2 = 0.5m2 nyrkkisääntö
mistä toi nyrkkisääntö on?
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: sam123 - 04.03.18 - klo:09:42
mistä toi nyrkkisääntö on?

Levarivalmistajan spekseistä.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: jussik - 04.03.18 - klo:11:30
Hyvä sitten että riittää.

Mitä eroa muuten noissa pollucomeissa on kun on tullut katsottua ebayn kautta? (Qn 0,6 1,5 jne.) Toisin sanottuna mikä sopii itselle?
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: rotzi - 04.03.18 - klo:12:35
Tuossa osviittoja levyvaihtimista:
https://www.energiakauppa.com/epages/energiakauppa.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014082005/Categories/Aurinkolaempoe/Levylaemmoenvaihdin__kierukka

Polluissa tuo luku 0.6 ja 1.5 on nimellisvirtaus tunnissa (m3), eli kumpi/kampi riippuu kuinka paljon sulla virtaa... 0.6m3/h = 10L/min . Mitä pienenmpi luku sitä enemmän ahistava virtaukselle.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: sam123 - 04.03.18 - klo:13:28
Hyvä sitten että riittää.

Mitä eroa muuten noissa pollucomeissa on kun on tullut katsottua ebayn kautta? (Qn 0,6 1,5 jne.) Toisin sanottuna mikä sopii itselle?

0,6 tuohon järjestelmään
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: jussik - 18.03.18 - klo:20:26
Keräimiä kun on 2x20putkea (putken pituus 180cm) niin miten kannattaa kytkeä?

Eli putki keräimeen sitten yhdistää keräimet ja toisesta paluu vai molemmista keräimistä erikseen ns.kuuma ja kylmä linja?
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: sam123 - 19.03.18 - klo:06:05
putki keräimeen sitten yhdistää keräimet ja toisesta paluu
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: jussik - 25.03.18 - klo:19:41
Nyt on ollut keräimet 2 päivää käytössä ja tänään pumppu heräsi noin klo 10 ja sammui klo 18.30.

Keräimiltä tuli välillä 61 asteista vettä joka johtuu siitä että menevä vesi oli 44 astetta.

Aloin vaan miettimään että kumpi olisi kannattavampaa kun nyt käytössä on 2000l ja 300l varaajat kytketty niin että yläosat ja alaosat on kytketty yhteen ja lämmönvaihdin kytketty 300:seen niin että ottaa alhaalta ja palauttaa ylös. Nyt tekee sen että alkaa kierrättämään 300:sen vettä niin että ei tule kerrostumaa ja vaihtimelle menevä veden lämpötila nousee lähelle samaa kuin varaajan yläosa.

Hyvänä tässä on tietty se että keräimiltä tulee kuumempaa (nousu esim.44-61).

Mutta samalla ison varaajan pohjalla on tänäänkin n.28 asteinen vesi.

Eli kannattaako antaa olla noin vai muuttaako niin että lämmönvaihdin ottaa ison pohjalta  kylmempää ja palauttaa pienen yläosaan?

 Nyt asetuksissa on niin että pumppu lähtee käymään sitten kun keräimen lämpötila on 8astetta kuumempi kuin vaihtimelle menevä lämpötila ja sammuu kun ero on 4 astetta

Toivottavasti joku saa selvää mitä tarkoitan.


Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: jussik - 25.03.18 - klo:19:52
Lisätään vielä että huomasin että vaihtimen menevän ja ja palaavan veden lämpötilaero oli noin 4astetta.

Välillä oli niin että keräimen lämpötila oli 59 ja vaihtimelle menevä 42 ja palaava 46 astetta. Nyt molemmat pumput ykkösnopeudella joten kannattaako toisen tai molempien pumppujen nopeutta nostaa? (Pumppuina Wiki star RS 15/6)
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: VesA - 25.03.18 - klo:19:52
Nyt on ollut keräimet 2 päivää käytössä ja tänään pumppu heräsi noin klo 10 ja sammui klo 18.30.

Keräimiltä tuli välillä 61 asteista vettä joka johtuu siitä että menevä vesi oli 44 astetta.

Aloin vaan miettimään että kumpi olisi kannattavampaa kun nyt käytössä on 2000l ja 300l varaajat kytketty niin että yläosat ja alaosat on kytketty yhteen ja lämmönvaihdin kytketty 300:seen niin että ottaa alhaalta ja palauttaa ylös. Nyt tekee sen että alkaa kierrättämään 300:sen vettä niin että ei tule kerrostumaa ja vaihtimelle menevä veden lämpötila nousee lähelle samaa kuin varaajan yläosa.

Hyvänä tässä on tietty se että keräimiltä tulee kuumempaa (nousu esim.44-61).

Mutta samalla ison varaajan pohjalla on tänäänkin n.28 asteinen vesi.

Eli kannattaako antaa olla noin vai muuttaako niin että lämmönvaihdin ottaa ison pohjalta  kylmempää ja palauttaa pienen yläosaan?

 Nyt asetuksissa on niin että pumppu lähtee käymään sitten kun keräimen lämpötila on 8astetta kuumempi kuin vaihtimelle menevä lämpötila ja sammuu kun ero on 4 astetta

Toivottavasti joku saa selvää mitä tarkoitan.

Tässähän on nyt tilaisuus pieneen hifistelyyn kun on kaksi varaajaa. Keräyksen hukka on sitä pienempi mitä pienemmillä lämmöillä toimitaan, eli energiaa kannattaa haalia niin että mahdollisimman pienellä lämpötilaerolla lataa isoa varaajaa. Toisaalta kuumalla vedellä on puolensa, ja sitä saa helpommin tehtyä pieneen varaajaan. Ehdottaisin ainakin yhtä magneettiventtiiliä joka sulkee paluun pikkuvaraajasta kun se on saatu kuumaksi.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: jussik - 25.03.18 - klo:20:04
Se hyvä tuossa tietenkin on että puita poltettu eilen viimeksi ja nyt sai vielä lämpimän suihkun kun tänään ei ole puilla lämmitetty. Normaalisti ei olisi enään onnistunut.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: rotzi - 25.03.18 - klo:23:11
Se hyvä tuossa tietenkin on että puita poltettu eilen viimeksi ja nyt sai vielä lämpimän suihkun kun tänään ei ole puilla lämmitetty. Normaalisti ei olisi enään onnistunut.
Kuinkas se suihkuvesi tuotetaan, mitä on missäkin varaajassa?
Lämmitysvesi on siis niissä ihan yhdessä, yläpäät ja alapäät yhdistetty putkilla eli tavallaan rinnakkains...näin ymmärsin.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: jussik - 25.03.18 - klo:23:29
Käyttövesi tehdään tuon 2000l yläosassa.

Suunnitelmissa on ollut laittaa käyttövedelle sähköinen  tulistusvaraaja.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: rotzi - 26.03.18 - klo:08:29
Okei, vain yksi kierukka, 300L varaajassa ei ole...

Jos tosiaan levarilta kuuma menee 300L ylös niin kyllä se sekottaa mahdolliset kuumat sieltä yläpäästä muuhun osaan ja LT eroksi asettuu se ero mikä levarilla on jos tuotto jatkuu ja jatkuu.
Levarilta paluu varaajaan pitäis olla alempana, ei sinne ylös.

Kuinkas tehokas vapaakierto noiden pönttöjen välillä on?
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: pökö - 26.03.18 - klo:16:58
Levarissa kuuluu kiertää varaajan puolivälin alapuolinen vesi ja siitä lämpö nousee varaajan yläosaan sekoittamatta sitä.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: jussik - 26.03.18 - klo:17:10
Levarissa kuuluu kiertää varaajan puolivälin alapuolinen vesi ja siitä lämpö nousee varaajan yläosaan sekoittamatta sitä.

Niinhän se pitääkin juu olla.
Täytyy muuttaa paluuta kun on varaajassa paikka puolivälin alapuolella
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: rotzi - 26.03.18 - klo:17:54
Nyt on ollut keräimet 2 päivää käytössä ja tänään pumppu heräsi noin klo 10 ja sammui klo 18.30.

Keräimiltä tuli välillä 61 asteista vettä joka johtuu siitä että menevä vesi oli 44 astetta.

Aloin vaan miettimään että kumpi olisi kannattavampaa kun nyt käytössä on 2000l ja 300l varaajat kytketty niin että yläosat ja alaosat on kytketty yhteen ja lämmönvaihdin kytketty 300:seen niin että ottaa alhaalta ja palauttaa ylös. Nyt tekee sen että alkaa kierrättämään 300:sen vettä niin että ei tule kerrostumaa ja vaihtimelle menevä veden lämpötila nousee lähelle samaa kuin varaajan yläosa.

Hyvänä tässä on tietty se että keräimiltä tulee kuumempaa (nousu esim.44-61).

Mutta samalla ison varaajan pohjalla on tänäänkin n.28 asteinen vesi.

Eli kannattaako antaa olla noin vai muuttaako niin että lämmönvaihdin ottaa ison pohjalta  kylmempää ja palauttaa pienen yläosaan?

 Nyt asetuksissa on niin että pumppu lähtee käymään sitten kun keräimen lämpötila on 8astetta kuumempi kuin vaihtimelle menevä lämpötila ja sammuu kun ero on 4 astetta

Toivottavasti joku saa selvää mitä tarkoitan.
Tekstin perusteella...Jos haluaa paljon energiaa talteen niin levarille paluu kannattaa otta 2000L pohjalta. Sitten onkin aika ajatusmaailma mitä tapahtuu, eli miten kierrot menee ja onko järkeviä kiertoja jos laitat levariltä lähdön 300L puolivälin alapuolelle. 300L vois käyttää kuuman kehittämiseen mutta jos siellä ei ole kierukkaa niin ei oikein järkeä tehdä sinne kuumaa.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: jussik - 26.03.18 - klo:19:14
Voi olla että teen vielä sellaisen kytkennän että kylmään aikaan ottaa ison pohjalta veden kun puilla tarvitsee kuitenkin viellä lämmittää ja kesä aikaan ottaa pienestä varaajasta lämpimämpää vettä jolloin saadaan keräimistä kuumempaa käyttövettä varten.

Järkeä vai ei?

Vapaakierto pienen ja ison välillä toimii hyvin elikkä pienestä siirtyy kuuma hyvin isoon.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: rotzi - 26.03.18 - klo:19:44
Onko pienessä kierukan paikkaa?

Meinaan jos sen priorisois kuumalle vedelle...
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: jussik - 26.03.18 - klo:20:00
Onko pienessä kierukan paikkaa?

Meinaan jos sen priorisois kuumalle vedelle...

Pienessä ei ole paikkaa kierukalle. Parempihan se olisi jos saisi käyttöveden tehtyä siitä. No toimii se jotenkin noinkin.

Täytyy katsoa jos joskus investoisi pieneen varaajan kierukoilla tai sitten hitsaisi laipan kierukalle vanhaan.

Linkkejä varaajista esim. Saksasta saa laittaa!
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: rotzi - 26.03.18 - klo:23:21
Tai sitten ostat levari kuumavesiautomaatin...ja kytket 300L:aan ja priorisoit sen 300L kuumalle vedelle, no joo ei noikaan ilmasia oo...
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: jussik - 30.03.18 - klo:14:22
Toimiikohan systeemini kunnolla kun keräimelle menee 44 astetta ja palaa 58 astetta mutta vaihtimen toiselle puolelle menee varaajasta 43.8 ja paluu varaajaan 44.4 eli ei lämpene kuin 0.6astetta.

Mittareiden luotettavuuteen en osaa sanoa mutta käsin kokeillessakin tuntuu samanlämpöisiltä
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: sam123 - 30.03.18 - klo:14:28
Toimiikohan systeemini kunnolla kun keräimelle menee 44 astetta ja palaa 58 astetta mutta vaihtimen toiselle puolelle menee varaajasta 43.8 ja paluu varaajaan 44.4 eli ei lämpene kuin 0.6astetta.

Mittareiden luotettavuuteen en osaa sanoa mutta käsin kokeillessakin tuntuu samanlämpöisiltä

Sulla on varaajassa kovempi kierto. Jos se 44/58 pitää kutinsa niin talteen se lämpö tulee eli ei hätää.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: rotzi - 30.03.18 - klo:14:37
Toimiikohan systeemini kunnolla kun keräimelle menee 44 astetta ja palaa 58 astetta mutta vaihtimen toiselle puolelle menee varaajasta 43.8 ja paluu varaajaan 44.4 eli ei lämpene kuin 0.6astetta.

Mittareiden luotettavuuteen en osaa sanoa mutta käsin kokeillessakin tuntuu samanlämpöisiltä
Kiertääkö katolla kunnolla kun noin iso ero, ei tarttis olla nuon iso?
ja toisaalta varaajakierto on aikas haipakkaa jos tuntuu samanlämpöiseltä.

Kai se levari on oikein päin kytketty eli katolta tulevalla kuumalla puolella on varaajaan menevä putki?
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: jussik - 30.03.18 - klo:15:59
Toimiikohan systeemini kunnolla kun keräimelle menee 44 astetta ja palaa 58 astetta mutta vaihtimen toiselle puolelle menee varaajasta 43.8 ja paluu varaajaan 44.4 eli ei lämpene kuin 0.6astetta.

Mittareiden luotettavuuteen en osaa sanoa mutta käsin kokeillessakin tuntuu samanlämpöisiltä
Kiertääkö katolla kunnolla kun noin iso ero, ei tarttis olla nuon iso?
ja toisaalta varaajakierto on aikas haipakkaa jos tuntuu samanlämpöiseltä.

Kai se levari on oikein päin kytketty eli katolta tulevalla kuumalla puolella on varaajaan menevä putki?

On kytketty juurikin niin että "kuumat" päät on samassa.

Pitäisikö varaajakiertoon pistää kuristin väliin?

Entä onko ilmaamiseen vinkkejä? Nyt on täytetty porakonepumpulla ja automaattinen ilmauskello on ylimpänä mutta silti kun laittaa pumpun täysille niin kuulee että on ilmaa joukossa
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: sam123 - 30.03.18 - klo:16:26
Toimiikohan systeemini kunnolla kun keräimelle menee 44 astetta ja palaa 58 astetta mutta vaihtimen toiselle puolelle menee varaajasta 43.8 ja paluu varaajaan 44.4 eli ei lämpene kuin 0.6astetta.

Mittareiden luotettavuuteen en osaa sanoa mutta käsin kokeillessakin tuntuu samanlämpöisiltä
Kiertääkö katolla kunnolla kun noin iso ero, ei tarttis olla nuon iso?
ja toisaalta varaajakierto on aikas haipakkaa jos tuntuu samanlämpöiseltä.

Kai se levari on oikein päin kytketty eli katolta tulevalla kuumalla puolella on varaajaan menevä putki?

On kytketty juurikin niin että "kuumat" päät on samassa.

Pitäisikö varaajakiertoon pistää kuristin väliin?

Entä onko ilmaamiseen vinkkejä? Nyt on täytetty porakonepumpulla ja automaattinen ilmauskello on ylimpänä mutta silti kun laittaa pumpun täysille niin kuulee että on ilmaa joukossa

Kyllä se ilma pikku hiljaa poistuu. Ei tarvi laittaa varaajakiertoa pienemmälle. Pääasia on että keruuneste viilenee mahdollisimman paljon. Aurinkokierron pummpu siis täysille. Automatiikka sitten hidastaa ja nopeuttaa sitä auringonpaisteen ja varaajan lämpöjen mukaan.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: pökö - 30.03.18 - klo:17:40
Noi molemmat kiertopumput voisi olla aurinkoautomatiikan takana, muuttelisivat vauhtiaan käsi kädessä. (Siis jos ovat samanlaisia pumppuja).
Nyt tuo keräimen pumppu saisi käydä vauhdikkaammin.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: rotzi - 30.03.18 - klo:17:48
Entä onko ilmaamiseen vinkkejä? Nyt on täytetty porakonepumpulla ja automaattinen ilmauskello on ylimpänä mutta silti kun laittaa pumpun täysille niin kuulee että on ilmaa joukossa
Jaaa...no sitten se ei varmaan kierrä kunnolla...pysyykö siinä keräinpiirin paine vakiona ja paljonko se on?

Omaani kyllä vatkasin porakonepumpulla avoastian kautta niin kauan että mikrokuplat oli pois ja sen jälkeen ei ole tarvinnut koskea, ehkä pari kertaa sihauttanut yksiköstä ilmoja pois että mahtuu uutta mikrokuplaa...tuossa rullannut nyt kohta 5v tuolla aloituksesta. Tuosta virittyneenä pitääpä sihauttaa jos on jotain ilmaa kerääntynyt.  8)
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: rotzi - 30.03.18 - klo:17:54
Noi molemmat kiertopumput voisi olla aurinkoautomatiikan takana, muuttelisivat vauhtiaan käsi kädessä. (Siis jos ovat samanlaisia pumppuja).
Nyt tuo keräimen pumppu saisi käydä vauhdikkaammin.
se voi olla niinkin että keräinkenttään vakionopeus aina, joka vastais keräinten nimellisvauhtia ja se toinen pumppu sitten säätyis jos niitä molempia ei saa säätymään fiksusti.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: pökö - 30.03.18 - klo:19:33
Noi molemmat kiertopumput voisi olla aurinkoautomatiikan takana, muuttelisivat vauhtiaan käsi kädessä. (Siis jos ovat samanlaisia pumppuja).
Nyt tuo keräimen pumppu saisi käydä vauhdikkaammin.
se voi olla niinkin että keräinkenttään vakionopeus aina, joka vastais keräinten nimellisvauhtia ja se toinen pumppu sitten säätyis jos niitä molempia ei saa säätymään fiksusti.
varmaan voiskin.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: jussik - 01.04.18 - klo:20:50
Nyt tuli muutettua kytkentöjä niin että ottaa kylmää ison varaajan pohjalta ja palauttaa ison varaajan puoleenväliin. Hieman alempana (n.40cm) olisi yksi yhde vapaana mutta siinä ei ole kuin tulppa paikalla ja varaajan tyhjennys ei oikein innosta varsinkaan jos siihen kytkettäessä ei olekaan hyötyä.

Hieman sekoittaa varaaja kerrostumia tai mutta tänäänkin aurinko paistoi sen verran että talon lämmitys tuli kuitattua auringon avulla.

Täytyy vielä hommata tulistusvaraaja käyttövedelle niin voi nollakeleillä "unohtaa" puulämmityksen.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: jussik - 19.04.18 - klo:19:57
Kysytään nyt tässä kun ihmetyttää tuon pollucomin lukemat?.

Elikkä tänään kun aurinko paistoi 10-18 suoraan keräimiin (60kpl putkia) niin pollun mittariin tuli 4kw.

Jotenkin tuntuu pieneltä määrältä.

Pollu on kytketty varaajalta vaihtimelle menevään kylmään putkeen.

Erillisistä mittareista näkyi että lämmönvaihtimen meno paluu putkien lämpötilaero oli noin 5astetta ja virtauksen sitten pollu ilmoitti noin 500l/h.



Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: rotzi - 19.04.18 - klo:20:50
Kysytään nyt tässä kun ihmetyttää tuon pollucomin lukemat?.

Elikkä tänään kun aurinko paistoi 10-18 suoraan keräimiin (60kpl putkia) niin pollun mittariin tuli 4kw.

Jotenkin tuntuu pieneltä määrältä.

Pollu on kytketty varaajalta vaihtimelle menevään kylmään putkeen.

Erillisistä mittareista näkyi että lämmönvaihtimen meno paluu putkien lämpötilaero oli noin 5astetta ja virtauksen sitten pollu ilmoitti noin 500l/h.
5ºC erolla ja 500L vettä tarkoittaa että 3kWh tuli tunnissa energiaa eli teho varaajaan oli 3kW. [5*4.2*500/3600kWh]

Tarkoitatko energiamäärää 4kWh vai näyttikö se teholukemaa 4kW?
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: jussik - 19.04.18 - klo:21:03
Pollun mukaan tämän päivän kokonaisenergiamäärä mitä saatiin talteen oli 4kw.

Tuo 3kw/h on lähempänä totuutta mitä itsekin laskin varaajan lämpötiloista.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: rotzi - 19.04.18 - klo:22:34
Pollun mukaan tämän päivän kokonaisenergiamäärä mitä saatiin talteen oli 4kw.

Tuo 3kw/h on lähempänä totuutta mitä itsekin laskin varaajan lämpötiloista.
Laaduista vielä, energia on kWh ja teho on kW, toomonen kW/h...ei oikeins keksi mitä olis.
3kW teholla kun lämmitetään tunnin verran niin saadaan 3kWh energiaa...
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: denzil dexter - 20.04.18 - klo:07:33
Kuulostaa joltain keskiteholta.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: pökö - 20.04.18 - klo:08:28
Pollucom näyttää tehon reaaliajassa, katsomishetkellä se on ollut tuo 4kW. Kannattaa laittaa pollun kWh lukema aamulla paperille niin näkee illalla mitä on on saatu.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: jussik - 20.04.18 - klo:22:18
Pollucom näyttää tehon reaaliajassa, katsomishetkellä se on ollut tuo 4kW. Kannattaa laittaa pollun kWh lukema aamulla paperille niin näkee illalla mitä on on saatu.

Tuo 4kwh oli koko päivän aikana saatu.

Nyt tuli laitettua 1-wire seuranta kiinni varaajaan niin huomenna ( jos aurinkoista) voi laskea varaajan lämpötiloista tuottoa.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: pökö - 21.04.18 - klo:00:14
Pollucom näyttää tehon reaaliajassa, katsomishetkellä se on ollut tuo 4kW. Kannattaa laittaa pollun kWh lukema aamulla paperille niin näkee illalla mitä on on saatu.

Tuo 4kwh oli koko päivän aikana saatu.

Nyt tuli laitettua 1-wire seuranta kiinni varaajaan niin huomenna ( jos aurinkoista) voi laskea varaajan lämpötiloista tuottoa.
miksi et katso sitä suoraan pollusta, se näyttää oikein.  Varaajan lämmöistä et saa mitään todellisuutta irti.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: rotzi - 21.04.18 - klo:07:58
miksi et katso sitä suoraan pollusta, se näyttää oikein.  Varaajan lämmöistä et saa mitään todellisuutta irti.
kait hän koittaa katsoa mikä mättää pollun näyttämässä kun ei ole oikein, arvaisin?
Onkoha pollun anturit 'Hyvin' ja 'Kunnossa'?
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: jiihuima - 21.04.18 - klo:13:05
miksi et katso sitä suoraan pollusta, se näyttää oikein.  Varaajan lämmöistä et saa mitään todellisuutta irti.
kait hän koittaa katsoa mikä mättää pollun näyttämässä kun ei ole oikein, arvaisin?
Onkoha pollun anturit 'Hyvin' ja 'Kunnossa'?

Onko jollain tiedossa hyvä systeemi, millä pollucomin anturin saa putkilinjaan suoraan nestekontaktiin? Ei ne pollucomin omat muoviset o-rengas systeemit hanan kylkeen oikeen nappaa. Nyt omat anturit ite tehdyissä anturitaskuissa ja nuissahan tulee varmasti virhettä lukemia pienentämään.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: jussik - 22.04.18 - klo:14:15
Kyllä tuossa pollussa jokin vika on kun nyttenkin näyttää virtaukseksi 552l/h ja meno/paluu lämpötilaero pollun mukaan on 6astetta ja pollu näyttää tehoksi 0kwh
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: kotte - 22.04.18 - klo:14:26
Onko jollain tiedossa hyvä systeemi, millä pollucomin anturin saa putkilinjaan suoraan nestekontaktiin? Ei ne pollucomin omat muoviset o-rengas systeemit hanan kylkeen oikeen nappaa. Nyt omat anturit ite tehdyissä anturitaskuissa ja nuissahan tulee varmasti virhettä lukemia pienentämään.
Hyvyydestä en tiedä, mutta itsellä on omaiviritelmä, jossa Pollycomin anturi on yksinkertaisesti uitettu paikalleen vesijohdon sulapitokaapelille tarkoitetun läpiviennin avulla. Tuossa on kumitiiviste, joka paisuu ja tiivistää, kun sitä puristetaan pituussuuntaan laippamaisella mutterilla. Anturei asetetaan niin, että puristus tulee sen lähelle johtojen liitäntäkohdan viereen.

Toinen hiukan ammattimaisempi ja monistettuna halvemmaksi tuleva ratkaisu (jonka aikoinaan tosin itse suunnittelin) sopii laippakauluksella varustetuille antureille, mutta edellyttää anturin johtojen irroittamista: anturia varten lisätään putkistoon putkikierteillä varustettu lyhyt T-haaraosa (naaraskierteinen), siihen kierretään sopiva supistusnippa (pienempi urososa ja laajempi naarasosa, johon laippaa juuri mahtuu). Anturin laipan molemmille puolille sitten ohut puristustiiviste ja anturin lukitaan paikalleen toisella supistusnipalla (edelliseen naaraskierteeseen sopiva uroskierre ja esim. pienempi uroskierre toisessa päässä) tai kierrepäätytulpalla, jonka keskelle on portattu sopiva reikä anturin johdolle. Joskus antureissa on valmiinakin vastaava kierretulppa, jota voi käyttää, kunhan valitsee viritelmään sopivat kierteet.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: VesA - 22.04.18 - klo:14:42
Minusta sieltä pollukaupasta sai jokus ihan kunnollisenkin oloisia metalliosia sen anturin uittamiseen.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: pökö - 22.04.18 - klo:16:09
Eikös tavallinen anturitasku tuo riittävän tarkkuuden.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: VesA - 22.04.18 - klo:16:37
Eikös tavallinen anturitasku tuo riittävän tarkkuuden.

No .. tässä mitataan aika pieniä lämpötilaeroja, pienikin virhe anturin lämpötilassa on äkkiä valtava virhe energian mittaustuloksessa varsinkin kun se Pollun oma anturi on siellä vedessä ja reagoi vahvasti eri tahtiin joka aiheuttaa sen että anturit eivät edes tee toisiaan kumoavaa virhettä samaan suuntaan - lukemillehan tehdään vähennyslasku ja kerrotaan virtauksella.

Jos invertterikone käy tasaisesti tasaantuu taskun ja lopulta anturinkin lämpötila lähelle oikeaa, mutta jos toiminta ei ole tasaista kuuman puolen anturi on aina vähän perässä.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: jussik - 12.05.18 - klo:15:23
Onko kenelläkään muulla ollut ongelmia pollun kanssa että näyttää liian vähän?

Oma näyttää nyttenkin että päivän saanti on 0kwh vaikka varaaja on lämmennyt ja varaajan aamun lämpötiloista tähän hetkeen noin 10kwh edestä.
Otsikko: Vs: Lämmönvaihtimen koko
Kirjoitti: Torsti - 12.05.18 - klo:18:47
Muutama tullut asennettua. Kaikki lähteneet toimimaan moitteetta. Onhan asennettu niin, että virtaussuunta on oikea ja pollu on kiinni viileämmässä paluuputkessa ja erillinen anturi kuumemmassa menoputkessa?