Lämmönvaihtimen koko

jussik

Member
Tuli tilattua 2kpl tyhjiöputkikeräimiä ja tarkoituksena olisi liittää varaajaan levylämmönvaihtajan kautta.

Yhden keräimen bruttoala on 3,04m2 ja aperuaariala 1,88m2.

Varastosta löytyisi lämmönvaihdin jonka koko on 0,36m2.

Joten riittääkö lämmönvaihdin noille kerääjille?


 

sam123

Active member
jussik sanoi:
Tuli tilattua 2kpl tyhjiöputkikeräimiä ja tarkoituksena olisi liittää varaajaan levylämmönvaihtajan kautta.

Yhden keräimen bruttoala on 3,04m2 ja aperuaariala 1,88m2.

Varastosta löytyisi lämmönvaihdin jonka koko on 0,36m2.

Joten riittääkö lämmönvaihdin noille kerääjille?

Riittää hyvin. 10m2 = 0.5m2 nyrkkisääntö
 

pökö

Member
sam123 sanoi:
jussik sanoi:
Tuli tilattua 2kpl tyhjiöputkikeräimiä ja tarkoituksena olisi liittää varaajaan levylämmönvaihtajan kautta.

Yhden keräimen bruttoala on 3,04m2 ja aperuaariala 1,88m2.

Varastosta löytyisi lämmönvaihdin jonka koko on 0,36m2.

Joten riittääkö lämmönvaihdin noille kerääjille?

Riittää hyvin. 10m2 = 0.5m2 nyrkkisääntö
mistä toi nyrkkisääntö on?
 

jussik

Member
Hyvä sitten että riittää.

Mitä eroa muuten noissa pollucomeissa on kun on tullut katsottua ebayn kautta? (Qn 0,6 1,5 jne.) Toisin sanottuna mikä sopii itselle?
 

rotzi

Well-known member
Tuossa osviittoja levyvaihtimista:
https://www.energiakauppa.com/epages/energiakauppa.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014082005/Categories/Aurinkolaempoe/Levylaemmoenvaihdin__kierukka

Polluissa tuo luku 0.6 ja 1.5 on nimellisvirtaus tunnissa (m3), eli kumpi/kampi riippuu kuinka paljon sulla virtaa... 0.6m3/h = 10L/min . Mitä pienenmpi luku sitä enemmän ahistava virtaukselle.
 

jussik

Member
Keräimiä kun on 2x20putkea (putken pituus 180cm) niin miten kannattaa kytkeä?

Eli putki keräimeen sitten yhdistää keräimet ja toisesta paluu vai molemmista keräimistä erikseen ns.kuuma ja kylmä linja?
 

jussik

Member
Nyt on ollut keräimet 2 päivää käytössä ja tänään pumppu heräsi noin klo 10 ja sammui klo 18.30.

Keräimiltä tuli välillä 61 asteista vettä joka johtuu siitä että menevä vesi oli 44 astetta.

Aloin vaan miettimään että kumpi olisi kannattavampaa kun nyt käytössä on 2000l ja 300l varaajat kytketty niin että yläosat ja alaosat on kytketty yhteen ja lämmönvaihdin kytketty 300:seen niin että ottaa alhaalta ja palauttaa ylös. Nyt tekee sen että alkaa kierrättämään 300:sen vettä niin että ei tule kerrostumaa ja vaihtimelle menevä veden lämpötila nousee lähelle samaa kuin varaajan yläosa.

Hyvänä tässä on tietty se että keräimiltä tulee kuumempaa (nousu esim.44-61).

Mutta samalla ison varaajan pohjalla on tänäänkin n.28 asteinen vesi.

Eli kannattaako antaa olla noin vai muuttaako niin että lämmönvaihdin ottaa ison pohjalta  kylmempää ja palauttaa pienen yläosaan?

Nyt asetuksissa on niin että pumppu lähtee käymään sitten kun keräimen lämpötila on 8astetta kuumempi kuin vaihtimelle menevä lämpötila ja sammuu kun ero on 4 astetta

Toivottavasti joku saa selvää mitä tarkoitan.


 

jussik

Member
Lisätään vielä että huomasin että vaihtimen menevän ja ja palaavan veden lämpötilaero oli noin 4astetta.

Välillä oli niin että keräimen lämpötila oli 59 ja vaihtimelle menevä 42 ja palaava 46 astetta. Nyt molemmat pumput ykkösnopeudella joten kannattaako toisen tai molempien pumppujen nopeutta nostaa? (Pumppuina Wiki star RS 15/6)
 

VesA

New member
jussik sanoi:
Nyt on ollut keräimet 2 päivää käytössä ja tänään pumppu heräsi noin klo 10 ja sammui klo 18.30.

Keräimiltä tuli välillä 61 asteista vettä joka johtuu siitä että menevä vesi oli 44 astetta.

Aloin vaan miettimään että kumpi olisi kannattavampaa kun nyt käytössä on 2000l ja 300l varaajat kytketty niin että yläosat ja alaosat on kytketty yhteen ja lämmönvaihdin kytketty 300:seen niin että ottaa alhaalta ja palauttaa ylös. Nyt tekee sen että alkaa kierrättämään 300:sen vettä niin että ei tule kerrostumaa ja vaihtimelle menevä veden lämpötila nousee lähelle samaa kuin varaajan yläosa.

Hyvänä tässä on tietty se että keräimiltä tulee kuumempaa (nousu esim.44-61).

Mutta samalla ison varaajan pohjalla on tänäänkin n.28 asteinen vesi.

Eli kannattaako antaa olla noin vai muuttaako niin että lämmönvaihdin ottaa ison pohjalta  kylmempää ja palauttaa pienen yläosaan?

Nyt asetuksissa on niin että pumppu lähtee käymään sitten kun keräimen lämpötila on 8astetta kuumempi kuin vaihtimelle menevä lämpötila ja sammuu kun ero on 4 astetta

Toivottavasti joku saa selvää mitä tarkoitan.

Tässähän on nyt tilaisuus pieneen hifistelyyn kun on kaksi varaajaa. Keräyksen hukka on sitä pienempi mitä pienemmillä lämmöillä toimitaan, eli energiaa kannattaa haalia niin että mahdollisimman pienellä lämpötilaerolla lataa isoa varaajaa. Toisaalta kuumalla vedellä on puolensa, ja sitä saa helpommin tehtyä pieneen varaajaan. Ehdottaisin ainakin yhtä magneettiventtiiliä joka sulkee paluun pikkuvaraajasta kun se on saatu kuumaksi.
 

jussik

Member
Se hyvä tuossa tietenkin on että puita poltettu eilen viimeksi ja nyt sai vielä lämpimän suihkun kun tänään ei ole puilla lämmitetty. Normaalisti ei olisi enään onnistunut.
 

rotzi

Well-known member
jussik sanoi:
Se hyvä tuossa tietenkin on että puita poltettu eilen viimeksi ja nyt sai vielä lämpimän suihkun kun tänään ei ole puilla lämmitetty. Normaalisti ei olisi enään onnistunut.
Kuinkas se suihkuvesi tuotetaan, mitä on missäkin varaajassa?
Lämmitysvesi on siis niissä ihan yhdessä, yläpäät ja alapäät yhdistetty putkilla eli tavallaan rinnakkains...näin ymmärsin.
 

rotzi

Well-known member
Okei, vain yksi kierukka, 300L varaajassa ei ole...

Jos tosiaan levarilta kuuma menee 300L ylös niin kyllä se sekottaa mahdolliset kuumat sieltä yläpäästä muuhun osaan ja LT eroksi asettuu se ero mikä levarilla on jos tuotto jatkuu ja jatkuu.
Levarilta paluu varaajaan pitäis olla alempana, ei sinne ylös.

Kuinkas tehokas vapaakierto noiden pönttöjen välillä on?
 

jussik

Member
pökö sanoi:
Levarissa kuuluu kiertää varaajan puolivälin alapuolinen vesi ja siitä lämpö nousee varaajan yläosaan sekoittamatta sitä.

Niinhän se pitääkin juu olla.
Täytyy muuttaa paluuta kun on varaajassa paikka puolivälin alapuolella
 

rotzi

Well-known member
jussik sanoi:
Nyt on ollut keräimet 2 päivää käytössä ja tänään pumppu heräsi noin klo 10 ja sammui klo 18.30.

Keräimiltä tuli välillä 61 asteista vettä joka johtuu siitä että menevä vesi oli 44 astetta.

Aloin vaan miettimään että kumpi olisi kannattavampaa kun nyt käytössä on 2000l ja 300l varaajat kytketty niin että yläosat ja alaosat on kytketty yhteen ja lämmönvaihdin kytketty 300:seen niin että ottaa alhaalta ja palauttaa ylös. Nyt tekee sen että alkaa kierrättämään 300:sen vettä niin että ei tule kerrostumaa ja vaihtimelle menevä veden lämpötila nousee lähelle samaa kuin varaajan yläosa.

Hyvänä tässä on tietty se että keräimiltä tulee kuumempaa (nousu esim.44-61).

Mutta samalla ison varaajan pohjalla on tänäänkin n.28 asteinen vesi.

Eli kannattaako antaa olla noin vai muuttaako niin että lämmönvaihdin ottaa ison pohjalta  kylmempää ja palauttaa pienen yläosaan?

Nyt asetuksissa on niin että pumppu lähtee käymään sitten kun keräimen lämpötila on 8astetta kuumempi kuin vaihtimelle menevä lämpötila ja sammuu kun ero on 4 astetta

Toivottavasti joku saa selvää mitä tarkoitan.
Tekstin perusteella...Jos haluaa paljon energiaa talteen niin levarille paluu kannattaa otta 2000L pohjalta. Sitten onkin aika ajatusmaailma mitä tapahtuu, eli miten kierrot menee ja onko järkeviä kiertoja jos laitat levariltä lähdön 300L puolivälin alapuolelle. 300L vois käyttää kuuman kehittämiseen mutta jos siellä ei ole kierukkaa niin ei oikein järkeä tehdä sinne kuumaa.
 

jussik

Member
Voi olla että teen vielä sellaisen kytkennän että kylmään aikaan ottaa ison pohjalta veden kun puilla tarvitsee kuitenkin viellä lämmittää ja kesä aikaan ottaa pienestä varaajasta lämpimämpää vettä jolloin saadaan keräimistä kuumempaa käyttövettä varten.

Järkeä vai ei?

Vapaakierto pienen ja ison välillä toimii hyvin elikkä pienestä siirtyy kuuma hyvin isoon.
 
Ylös