Pajala sanoi:
kotte sanoi:
Pienemmänkin mylly voisi kytkeä suoraan jännitteenkohotusmuuntajaan (mahdolliset diodit pois ja vaihtojännite suoraan 1-vaihemuuntajaan tai 3-vaihejännite joko valmiiseen 3-vaihemuuntajaan tai kolmeen yksivaihemuuntajaan; toisessa päässä jännite lasketaan takaisin samalla systeemillä). Muuntajat on mitoitettava riittävälle jännitteelle (ts. generaattoriin kiinni tulevat käämit), jottei rauta kyllästy (erityisesti heikolla tuulella).
Miten nämä muuntajat saisi toimimaan tuulimyllyn jälkeen kun tuulimyllyn vaihtovirran taajuudet ovat todella alhaiset?
Muuntaja kuumui nopeasti ja hyötysuhde jäi hyvin heikoksi kun kokeillut 2kw/240V myllyn jännitteen laskua 24V akustolle.
Tuo kuvaamasi ilmiö on vain esimerkki muuntajan sydämen kyllästymisestä. Pitää valita muuntaja, jonka ensiökäämi (siis myllyyn kytkettävä käämi) sietää suuremman jännitteen.
Mitoituksen voi tehdä karkeasti (mutta käytännössä riittävän tarkasti), kun tietää myllyn tyhjäkäyntijänniteen kierrosluvun funktiona. Kierrosluvusta on sitten pystyttävä päättelemään vastaava taajuus (generaattorin napaluvusta; esim. 2-napainen kone kiertää 3000 kierrosta minuutissa, 4-napainen puolet tästä jne.).
Sitten käämin vaadittava jännite skaalataan taajuudella, 50Hz / f . Eli jos mylly tuottaa 30V taajuudella 35Hz, on tuo jännite kerrottava luvulla 50 / 35 = 1,43 , eli käämin on oltava vähintään 43V:n jännitteelle tarkoitettu. Toisio on sitten normaali 230V lähtöpäässä. Ja tämän kaikenhan voi toteuttaa valitsemalla 230V / 43V muuntajan, jonka ensiön ja toision vaihtaa keskenään lähtöpäässä (ja vastaanottopäässä voi käyttää samaa muuntajaa, jos alkuperäinen jännite kelpaa -- tietenkin useamman prosentin häviöin).
Voi tietenkin valita suurempitoisiojännitteisen muuntajan, esim. 230V/50V, mutta tällöin voimansiirtokaapelin jännite laskee ja virta kasvaa (ja häviiöt jälkimmäisen neliönä). Mutta asian voi korjata hankkimalla kaksi 230V/25V muuntajaa ja kytkemällä molempien ensiö ja toisio sarjaan (ensiön ja toision merkitykset vaihtuvat päittäin tietenkin aivan samoin kuin edellä).
Muuntajan tehonkesto on tietenkin valittava halutun kuorman mukaan. Jos myllystä halutaan esim. 2kW teho ulos, on muuntajakin aikamoinen mötikkä, kooltaan pienen hitsausmuuntajan tai järeän työkoneen akkulaturin muuntajan kaliiberia.