Lataussäätimen valinta (MPPT)

Naps

New member
Olen miettinyt uuden MPPT-lataussäätimen hankkimista lähivuosina ja sen mitoitus on jäänyt hieman epäselväksi.
Minkä virran mukaan tuo lataussäädin tulee mitoittaa?

Esimerkki:

Paneeleilta lataussäätimelle tulee 28 A maksimissaan virtaa, 16 V jännitteellä.
Lataussäädin optimoi akulle menevän virran 14 V:hen, jolloin virtaa akulle tulee 32 A.

Kumman virran mukaan tuo lataussäädin tulee mitoittaa?
1. Paneeleilta lataussäätimelle tulevan virran 28 A -> 30 A lataussäädin
2. Lataussäätimeltä akuille menevän virran 32 A -> 40 A lataussäädin

Toinen asia, joka jäi myös mietityttämään:
Suuren kuorman aikanahan akkujen jännite laskee. Laskeeko tuo latausjännite väkisin samalla, jolloin latausvirtahan nousisi?
Esim.
28 A virta 16 V jänniteellä paneeleilta -> 35 A virta 12,8 V jänniteellä lataussäätimeltä akuille

Tämähän edellämainittu asiahan tulisi ottaa huomioon mitoituksessa, jos teoria pitää mitenkään paikkaansa?
 

Puuha

Well-known member
Virrankesto on aina latausvirtaa.

Jos säärimen virrankesto on 30A sen perään voi kytkeä 12V 360W/24V 720W edestä panelistoa.
 

Naps

New member
Eikö lataussäädin juurikin muuta tuon paneeleilta tulevan jännitteen akustolle sopivaksi?

Siis tuo 3000 W muuttuisi silloin 250 Ampeeriksi 12 V akustolla?
 

VesA

New member
Puuha sanoi:
Virrankesto on latausvirta akuston nimellisjännitteellä.

Virrankesto on vähän eri juttu, mutta vehje suostuu laittamaan korkeintaan 30A akkuun päin riippumatta siitä paljonko siellä on paneleita perässä, ottaa siis sen mitä tarvitsee ja loput paisteet jää käyttämäti.
 

weatherc

New member
VesA sanoi:
Virrankesto on vähän eri juttu, mutta vehje suostuu laittamaan korkeintaan 30A akkuun päin riippumatta siitä paljonko siellä on paneleita perässä, ottaa siis sen mitä tarvitsee ja loput paisteet jää käyttämäti.

Juuri näin. Itsellä Victronin 75/15 ja perässä 2 x 135w paneelia. Tarkistin asian Victronin aspasta ja sanoivat että vehje suotuu antamaan ulos max 15A, eli ei haittaa vaikka paneeleilta olisi saatavilla yli 15A kunhan maksimi voltti-määrä paneeleilta ei ylitä 75V.
 

weatherc

New member
weatherc sanoi:
VesA sanoi:
Virrankesto on vähän eri juttu, mutta vehje suostuu laittamaan korkeintaan 30A akkuun päin riippumatta siitä paljonko siellä on paneleita perässä, ottaa siis sen mitä tarvitsee ja loput paisteet jää käyttämäti.

Juuri näin. Itsellä Victronin 75/15 ja perässä 2 x 135w paneelia. Tarkistin asian Victronin aspasta ja sanoivat että vehje suotuu antamaan ulos max 15A, eli ei haittaa vaikka paneeleilta olisi saatavilla yli 15A kunhan maksimi voltti-määrä ei ylitä 75V.
 

Jussi

Well-known member
Erilaista elektroniikkaa vuosia korjanneena en koskaan lähtisi luottamaan siihen, että joku laite kestää speksatulla maksimillaan jatkuvaa käyttöä. Valinnassa aina säätimen maksimi enemmän, kuin paneleista tarjolla oleva.
 

VesA

New member
Jussi sanoi:
Erilaista elektroniikkaa vuosia korjanneena en koskaan lähtisi luottamaan siihen, että joku laite kestää speksatulla maksimillaan jatkuvaa käyttöä. Valinnassa aina säätimen maksimi enemmän, kuin paneleista tarjolla oleva.

Niin .. ja sekin paljonko akkuun oikeasti saa menemään latausvirtaa milläkin hetkellä riippuu monesta muustakin asiasta kuin säätimen spekseistä.
 

Puuha

Well-known member
VesA sanoi:
Puuha sanoi:
Virrankesto on latausvirta akuston nimellisjännitteellä.

Virrankesto on vähän eri juttu, mutta vehje suostuu laittamaan korkeintaan 30A akkuun päin riippumatta siitä paljonko siellä on paneleita perässä, ottaa siis sen mitä tarvitsee ja loput paisteet jää käyttämäti.

Kyl, Victronin säädin on niitä harvoja joiden perään voi kytkeä enemmän panelitehoa kuin mitä maksimilatausvirta säätimellä on. Suurin osa säätimistä myydään maksimi virrankeston mukaan.
 

TechNeck

New member
Harkitsen Victronia jossa on 100/50 MPPT sisäänrakennettuna. Uskaltaako tähän heittää kolme 24V 250W paneelia sarjaan kytkettynä, kun paneelien Vmp on 30,9V ja Voc on 38,3V? Ampeerien puolesta OK, mutta jännite hipoo maksimia.
 

Savonius

Well-known member
TechNeck sanoi:
Harkitsen Victronia jossa on 100/50 MPPT sisäänrakennettuna. Uskaltaako tähän heittää kolme 24V 250W paneelia sarjaan kytkettynä, kun paneelien Vmp on 30,9V ja Voc on 38,3V? Ampeerien puolesta OK, mutta jännite hipoo maksimia.
Mikset et laita niitä rinnan?
 

TechNeck

New member
aattelin että sarjassa korkeammalla jännitteellä ei tulisi hukkaa siirrossa paneeleilta Easysolariin (20-30m). ES:ssä on kolme tuloa paneeleille, joten kullekin paneelille sitten vaan oma piuha koko matkalle.
Kiitos vastauksista molemmille.
 

hemaris

Active member
TechNeck sanoi:
aattelin että sarjassa korkeammalla jännitteellä ei tulisi hukkaa siirrossa paneeleilta Easysolariin (20-30m). ES:ssä on kolme tuloa paneeleille, joten kullekin paneelille sitten vaan oma piuha koko matkalle.
Kiitos vastauksista molemmille.

Paneelien etäisyys säätimestä on tosiaan aika pitkä ja sarjakytkentä olisi tällaisessa tapauksessa hyvä, sillä muuten joutuu käyttämään aika paksuja piuhoja, ja vielä kolmeen paneeliin erikseen. Ilmeisesti nuo kolme paneelia on jo olemassa?

Muuten harkitsin yhden lisäpaneelin hankintaa jolloin kahden rinnakkain kytkettyn paneelin settiä voisi kytkeä sarjaan. Jos mennään kolmella paneelilla niin sitten voisi laittaa kaksi sarjaan ja kytkeä yhden paneelin akustoon erillisellä pienellä  (ja halvalla) bluesolar MPPT-säätimellä, mutta tätä kannattanee miettiä vain jos tämän erillisen paneelin suuntaisi eri tavalla kuin nuo kaksi sarjassa olevaa.

Tietysti vielä yksi mahdollisuus olisi Easysolar 24/3000/70-50 MPPT (ottaa sisään 150V), mutta hintaahan tuohon tulee lisää aika paljon. Tai sitten unohtaa tuon easysolarin ja rakentaa vastaavan kokooonpanon riittävän ison MPPT:n ja siihen sopivan invertterin/invertteri-laturin (Multi) avulla.
 

Puuha

Well-known member
Vaikka rinnan kytkettäisiin niin 30m matkalle siirtokaapeliksi riittää 2x5mm2 johto 30m matkalle. Jännitteenalenema n. 15% nimellisteholla joka on kyllä vielä kohtuullinen. Jos tuntuu liian isolta niin sitten 8mm2 kaapelilla niin saa jännitteenaleneman tippumaan 10% tienoolle. Suurimman osan ajasta panelit tuottavat vähemmän kuin mitä nimellinen teho on jolloin ei kannata tuohon jännitteen alenemiseen niin suuresti keskittyä sillä siitä saatava hyöty on aika marginaalinen siirtokapasiteettiin käytettyyn rahaan nähden.

Lisäys: Aika hoitaa kyllä akkujen latauksen ja suurimman osan ajasta akut eivät ota sitä kaikkea tehoa vastaan mitä paneleilta saataisiin. Sinänsä on siis aivan se ja sama vaikka panelitehosta osa muuttuisi lämmöksi. Jos siirtojohtojen jännitteen aleminen näkyy käyttäjälle sähkön loppumisena on paneliteho tai/sekä akusto alimittainen eikä siirtojohdon jännitealenemaa laskemalla tuotto-
tai/sekä varastointikapasiteetin aliarviointia korjata.
 

Savonius

Well-known member
Voit myös kytkeä paneelien plussat yhteen ja miinukset yhteen siellä paneeleilla ja tuoda säätimelle kummankin omalla johdolla. Koska tasavirrassa matkaa tulee tuplat paneelien ja säätimen välisestä matkasta niin laittaisin siihen kymmenen neliön kaapelia.
 

hemaris

Active member
Puuha sanoi:
Vaikka rinnan kytkettäisiin niin 30m matkalle siirtokaapeliksi riittää 2x5mm2 johto 30m matkalle. Jännitteenalenema n. 15% nimellisteholla joka on kyllä vielä kohtuullinen. Jos tuntuu liian isolta niin sitten 8mm2 kaapelilla niin saa jännitteenaleneman tippumaan 10% tienoolle. Suurimman osan ajasta panelit tuottavat vähemmän kuin mitä nimellinen teho on jolloin ei kannata tuohon jännitteen alenemiseen niin suuresti keskittyä sillä siitä saatava hyöty on aika marginaalinen siirtokapasiteettiin käytettyyn rahaan nähden.

Lisäys: Aika hoitaa kyllä akkujen latauksen ja suurimman osan ajasta akut eivät ota sitä kaikkea tehoa vastaan mitä paneleilta saataisiin. Sinänsä on siis aivan se ja sama vaikka panelitehosta osa muuttuisi lämmöksi. Jos siirtojohtojen jännitteen aleminen näkyy käyttäjälle sähkön loppumisena on paneliteho tai/sekä akusto alimittainen eikä siirtojohdon jännitealenemaa laskemalla tuotto-
tai/sekä varastointikapasiteetin aliarviointia korjata.

Tilanne on tosiaan toinen jos jännitteenalenemaksi sallitaan  10% tai yli. Itse olen tähdännyt 1-2% luokkaan, joka onnistuu aika helposti sarjaan kytkemällä. Mutta tämä varmaan riippuu kunkin omista tarpeista, meikäläisellä on tarjolla lähes pelkästään hajavaloa loppusyksyllä joten pitää tiristää kaikki tehot irti.
 