Eilen haettu osat ja asennuksen suunnittelu alkoi vasta aamupäivällä.
Voiko tyhjiöputket asentaa pystyyn seinälle, siis aivan seinän suuntaisesti ??
Toimiiko systeemi moitteettomasti eli neste kaasuuntuu ja nousee ylös, jäähtyy
ja palaa nesteenä alas.
Asennusohjeessa 30 - 60 astetta, ei perusteluja.
Ruuvataan seinään muutaman tunnin päästä jos ei tule sade.
 

Esäätäjä

New member
Kai tuo 30-60 astetta on sellainen hyvä kompromissi, vielä pystymmässä ottaa hyvin sen joulukuun pari kilowattia = n. 30 centtiä ;) ja ehkä parempikin ettei kesällä tule liikaa kun tuo 300 litraa voi tulla äkkiä aika kuumaksi.
 

Puuha

Well-known member
kyllä suoran seinäasennuksen voi tehdä. liian vaakasuoraan ei putkikeräimiä voi laittaa sillä silloin kaasun siirtyminen lahduttimelle ei toimi.
 

VPJ

Member
Keräinrunko nyt asennettuna noin 30 mm alareunasta ulommas.
Eilen putkiliikkeestä todennäköisesti kaikki tarvitavat nippelit saatu, muutama
kuparimutka ja juotos tehtävä kun RST-putki ei taivu riittävän pienellä säteellä U-mutkaa (r 80 mm).
Varaajan kytkentä vielä mietinnässä, vain patteriverkostoon, puukattilan kautta patteriverkostoon tai pelkästään puukattilaan josta patteriverkostoon. :-\
 

VPJ

Member
Tämä projekti on huilannut muutaman vuoden.
Nyt hankinnassa 2500-3000 litran säilö jota puukattila lämmittää.
Pienen keräimen liittäminen suureen varaajaan mietityttää.
Levylämmönvaihdin ehkä sopiva niin voi helpommin valita mistä kerroksesta vettä otetaan ja
mihin korkeuteen palautetaan.
Tai sitten varaajan kylkeen joku pystykammio ??
Ehkä tätä 300 litran varaajaa ei järjestelmään tulekaan vai lämmitänkö sitä auringolla ja siirrän lämmöt siitä suurempaan.

 

VPJ

Member
Tämä suunnitelma etenee huonosti, järki ei riitä.
Mitä vaikuttaa  1,5 kw 2500 litran varaajan?
Maaliskuun loppupuolella noin 12 kwh tulee päivässä, 300 litraa lämpenee reilut 30c
 

Pähkäilijä

Active member
VPJ sanoi:
Tämä suunnitelma etenee huonosti, järki ei riitä.
Mitä vaikuttaa  1,5 kw 2500 litran varaajan?
Maaliskuun loppupuolella noin 12 kwh tulee päivässä, 300 litraa lämpenee reilut 30c

2500 litrassa 1c ~ 3 kWh

eli karkeesti 1,2 kWh tarvitaan kun 1000 litran varaaja lämpeää asteen (pelkkä vesi vähemmän mutta se rautakin lämpeää samaa tahtia), 12 kWh siis lämmittää 1000 litraa 10 astetta tai 30 astetta tuota 333 (300) litraa eli tuolla tuotolla (12 kWh) 2500 litran varaaja lämpenee 4 astetta.
 

VPJ

Member
Aurinkolämpöä olisi tarvittu melkein koko kesä lukuun ottamatta muutamaa hellepäivää.
Kesä- ja heinäkuussa ei ole koskaan ennen joutunut puulla lämmittämään :mad:
 

Savonius

Well-known member
Tiedän että tähän on vaarallista puuttua mutta huhtikuun puolenvälin jälkeen ei ole tarvinnut puilla lämmittää. Meillä tavoitehuonelämpö on tuollaiset 24 astetta. Jos menee yli niin aukaistaan ikkuna. Kyllä talo hiukan yön aikana jäähtyy. Joskus on ollut aamulla jopa 22,7 astetta. Kyllä siitä on silloin keskusteltu että pitäisikö hellaan laittaa tuli mutta on jäänyt sytyttämättä.
Lämpö taloon on kertynyt siten että aurinko paistaa sisään viidestä 1,5 neliömetrin ikkunasta, 245W paneeli lämmittää lattialämmityksen vettä joka varautuu lattiaan ja  muuriin ja siirtyy sitten yöllä takaisin huoneen ilmaan noin 1-2,4Kwh päivässä, on siellä joku 0,5Kwh:n päiväkin joukossa, seitsemän 240W paneelia on pitänyt käyttöveden runsaassa 80 asteessa jopa 95 asteessa tarvittaessa jos on tulossa pilvisiä päiviä. 300 litran varaajan vaipan läpi tulee parhaimmillaan noin 2,5Kwh joka tuolta apukeittiöstä jakautuu muualle taloon. Loppu tarpeesta kertyy ihmisistä ja muista normaaliin elämiseen liittyvistä toimista.
Senverran erikoinen on heinäkuu että ensimmäisen kerran huhtikuun jälkeen varaajan lämpö oli aamulla 48 astetta. Lisäsin aamulla pari paneelia vedenlämmitykseen (irrotin pari mikroverkkoinvertteriä) ja kun aamulla paistoi muutaman tunnin ja nyt jälleen niin varaajassa on 55 astetta.
 

VPJ

Member
120 m2 + 250 m2 alasta 40 m2 tarvitsee lämmitystä pidempään, nytkin kun sähkölaitteita on päällä ollut klo 08.00 asti on lämpö +19c
Aamuisin alle +18c.
Aikaisempina vuosina lämmityksen on voinut lopettaa toukokuuhun ja jatkaa syyskuussa.

Vanhan 17" putkinäytön ja ison tietokoneen aikaan lämpö nousi nopeasti, uusi tietotekniikka lisää siis aurinkoenergian ja puun tarvetta.
 

sam123

Active member
VPJ sanoi:
120 m2 + 250 m2 alasta 40 m2 tarvitsee lämmitystä pidempään, nytkin kun sähkölaitteita on päällä ollut klo 08.00 asti on lämpö +19c
Aamuisin alle +18c.
Aikaisempina vuosina lämmityksen on voinut lopettaa toukokuuhun ja jatkaa syyskuussa.

Vanhan 17" putkinäytön ja ison tietokoneen aikaan lämpö nousi nopeasti, uusi tietotekniikka lisää siis aurinkoenergian ja puun tarvetta.

Jos on 20kpl putkia ja noin paljon pinta-alaa niin ihmekös se on ettei riitä.
 

pökö

Member
sam123 sanoi:
VPJ sanoi:
120 m2 + 250 m2 alasta 40 m2 tarvitsee lämmitystä pidempään, nytkin kun sähkölaitteita on päällä ollut klo 08.00 asti on lämpö +19c
Aamuisin alle +18c.
Aikaisempina vuosina lämmityksen on voinut lopettaa toukokuuhun ja jatkaa syyskuussa.

Vanhan 17" putkinäytön ja ison tietokoneen aikaan lämpö nousi nopeasti, uusi tietotekniikka lisää siis aurinkoenergian ja puun tarvetta.

Jos on 20kpl putkia ja noin paljon pinta-alaa niin ihmekös se on ettei riitä.
Itse ymmärsin tuon niin ettei noita putkia ole vielä edes kytketty vaan VPJ manailee tässä huonoa kesää ?
 

VPJ

Member
pökö sanoi:
sam123 sanoi:
VPJ sanoi:
120 m2 + 250 m2 alasta 40 m2 tarvitsee lämmitystä pidempään, nytkin kun sähkölaitteita on päällä ollut klo 08.00 asti on lämpö +19c
Aamuisin alle +18c.
Aikaisempina vuosina lämmityksen on voinut lopettaa toukokuuhun ja jatkaa syyskuussa.

Vanhan 17" putkinäytön ja ison tietokoneen aikaan lämpö nousi nopeasti, uusi tietotekniikka lisää siis aurinkoenergian ja puun tarvetta.

Jos on 20kpl putkia ja noin paljon pinta-alaa niin ihmekös se on ettei riitä.
Itse ymmärsin tuon niin ettei noita putkia ole vielä edes kytketty vaan VPJ manailee tässä huonoa kesää ?
Ei ole kytketty, 300 litran varaaja joka oli varattu niille jäi asentamatta ja tilalle tulee luultavasti 3000 litraa.
 

VPJ

Member
Homma etenee ja muuttuu matkan varrella.

2000 litran varaaja saapunut ja saatu jo 6 metrin päähän lopullisesta sijoituspaikasta.
 

VPJ

Member
Hitaasti hyvä tulee ;)
Joulukuun alussa 2000 litran varaaja ja viereen 300 litrainen aurinkokierukalla saatiin kytkettyä.
Aurinkopuolen liittimet tuli tietenkin väärin eikä Kamstruppia saa kytkettyä, no eipä paljoa aurinkokaan paista.
Puulämpö toimii ja öljy varalta.

2000 + 300.jpg
 

VPJ

Member
Nyt löytyi sopivat liittimet vesimittarista  :)
Oletettavasti asennus viikonloppuna jos hyvin käy.

Jostain pitäisi keksiä patteriverkoston vedellä esilämpenevä (ja sähköllä loput) lämminvesivaraaja, 50-100 litraa.
 

VPJ

Member
Osat on koottu, paineilmalla testaus ja säädin antureineen kiinni ja nesteet sisään (jos ei vuotoja).
Aurinko alkaa paistamaan keräimiin puoliltapäivin eli siihen mennessä pitäisi olla kunnossa.

EDIT: Rupesikin paistamaan jo ennen klo 10, piti peittää kevytpeitteellä.
EDIT2: Järjestelmä tuli kuntoon sopivasti kun aurinko laski.
EDIT3: Lumi tuli maahan mutta keräimet jo kuivuivat muutaman minuutin paisteessa.

IMG_3094 (Medium).JPG
 

VPJ

Member
Ensimmäiset kilowatit on saatu siirrettyä pyttyyn ja lämmitykseen  :)
Vielä pitää pyöritellä putkia oikeaan suuntaan kunhan aamupäivällä ehtii varjostuksia katsomaan.
 

VPJ

Member
Kamstrupin mukaan lämpöä tulee jo ennen kun aurinko alkaa paistamaan seinälle, muutama tunti 0,1 kw teholla.
Parhaina päivinä on tullut 10 KWh joka ei paljoa tunnu 2300 litrassa.
 

Puuha

Well-known member
10kWh riittää jo pienelle perheelle hyvin käyttövedelle mutta ei varmasti juuri 0,2 astetta enempää tuon kokoisessa varaajassa näy per päivä. saatko irroitettua omaksi kesäaikaa ajatellen tuon 300l varaajan jolloin käyttövedet tuolla kyllä saisi aika pitkälti?

ylilämpenemisen voi sitten estää termostaatilla ohjaten vesipumppua pyörittäen pienemmän ja isomman varaajan välillä vettä.
 