Mikä on järkevin järjestely pääkatkaisijalle 12V järjestelmässä?

Laittanen paneeleilta tulevalle sähölle automaattisulakkeen, jolla voi tarvittaessa kytkeä paneelit irti.

Kulutus otetaan säätimen kautta, koska toistaiseksi ei suuria virtoja oteta - 20 A riittää hienosti valaistukselle ja jääkaapille.

Mutta onko jotakin erityistä, mitä pitäsi huomioida muuten? Turvallisuus ja toimivuus mielessä. Rikkooko akkujen irti kytkeminen säätimen, jos paneelit tuottaa samaan aikaan sähköä?

Helppoa lienisi laittaa vain säätimen kulutuslähdön väliin kytkin, mutta koska järjestelmässä varmaan lähivuosina tapahtuu lisäyksiä ja päivityksiä, niin koko systeemin hallitusti virrattomaksi saaminen on eduksi - minimoidaan esmes oho, läks ruuvari lapasesta -tyyppiset vahingot...

-eemeli-
 

Puuha

Well-known member
paneleita ei saa kytkeä irti jännitepiikit voivat rikkoa säätimen. panelit tulisi aina peittää kun irroitetaan säätimestä tai kun ne kytketään säätimeen.

20A ei riitä jääkaapille ellei se ole sarjassamme kylmälaukkua jota viilennetään peltierillä.

pääkatkaisiaa ei laiteta säätimen ja akun väliin vaan säätimen ja kuorman väliin tai akkujen ja kuorman väliin.

virrattomaksi saaminen tapahtuu irroittamalla johdot säätimestä, akulta sulakeet irti.
 

eemeli

New member
Hep.

Jääkaappi (Helkama 12V, jonkun 130 litranen kompressorikaappi) on nyt 2 kesää mennyt ilman minkäänlaisia ongelmia 15 A sulakkeen takana. Paksut, lyhyet johdot. Säätimen kuormalähdöistä, säätimen maksimi antovirta 10 A. ei mitn onkelmia - varmaan jotakin on sitte nrikki, kun kerran toimii noin? =)

Paneeleiden peittäminen on hyvä idea, mutta sillon on pakko kiivetä katolle.

Aina, kun irroitellaan johtoja, on virheen tapahtumisen mahdollisuus voimakkaasti läsnä...

-eemeli-
 

Puuha

Well-known member
hyvä jos toimii, yleensä jääkaappi kytketään suurena kulutuslaitteena suoraan akkuun jolloin jännitettä alentavat liitukset jäävät minimiin. monissa kaapeissa käynnistys virta on luokka 15A.

15A sulake on liian iso koska säätimen virrankesto on 10A. sulake ei toisinsanoen suojaa säädintä. ennemin sulakeen tulisi olla pykälää pienempi.

kun jakeluverkkoon tehdään muutoksia pääkatkaisin sijoitetaan kuormanottopisteen ja kuorman välille. koko laitteistoa ei tarvitse irroittaa johdotustöiden vuoksi.

paneleita ei edes tarvitse irroittaa tai peitellä jollei työt kohdennu paneliston johdotukseen.
 