Oisin asentamassa 3 kpl 148w paneelia katolle, pitäis tietää jotakin suuntimaa et minkälaista akkupatteristoa kannattaa laittaa. Tiedän että se pitäisi laskea kulutuksen mukaan, mutta kulutus ei ole vielä tiedossa, sitä lisätään sen mukaan paljonko sähköä paneelit tuottaa, ja vähennetään talvella
Eli kuinka vähän EI kannata laittaa, ja kuinka paljoa EI kannata laittaa. Ajattelin 3 x 72 ah akkuja. Jokainen akku on kytketty samaan kokoojakiskoon, johon jokaisen paneelin säädin kytketään, ja tarvittaessa pistän talvella pääkytkimiä offille akuista jos ei jaksa ladata kaikkia.
Ei optimaalisin kytkentätapa jos akkujen toleransseissa liikaa heittoa (purkaa toisiaan). Tosin ostan Boschin akut enkä mitää halpiksii.
Varmaan löytyy jotakin älykkäitä lataussäätimiä mihin voi kytkeä monta akkua ja monta kennoa, mutta sellaiseen ei taida nyt olla varaa
Kennot on n. 16.5v / 148w = n. 9 Amppeeria?
Eli tunnissa täydessä auringonpaisteessa tuottaa 27 Ah? Jos päivässä paneelit kerkiää tuottamaan yhteensä (kesäaikana) keskimäärin 6 tunnin ajan täydellä teholla se tekee 162 Ah
Ajattelin laittaa 72Ah akkuja, joten toi kerkeis (teoriassa) lataamaan tyhjästä täydeksi yli 2 akkua päivässä. Akkuahan ei tosin ikinä tule päästää tyhjäksi.
Tarkotuksena pitää siis kesällä enemmän kuormaa tuossa perässä kuin talvella. Kesällä pihavalaistus + kenties jääkaappi ja kodinelektroniikkaa jos riittää tehoa / Talvella pelkät pihavalot (ledivalaistus), ja siihenkin verkkokäyttöinen latausvarmistus ettei akkujännite pääse tipahtamaan.
Suunnitelmissa on että kytken vielä kolme (3x300w) upsia tuohon akkupatteristoon, jotka syöttävät jännitteet taloon kolmeen eri kaapelointiin. Pääasiassa upsien päässä on pari telkkua ja yksi pöytätietokone (joten pari upsia saattaisi riittää). Samalla saan upsien kanssa salamasuojauksen kodinelektroniikalle, senverta korvessa asun että salamat paukuttaa sähköi poikki ainakin, ja ilmajohdot sähköverkossa saattaa houkutella salamia. (ei sitä makkaraa) ;D
Talvella kytken upsit verkkosyötölle jolloin akut on vaan varmennuksena, kesällä virran riittäessä käyvät kokoaika akuilla, ja jännitteen liikaa tipahtaessa menee automaattisesti verkkosyötölle. Tohon pitää viel pähkäillä jotakin viksua kun ne ei varmaankaan kestä kokoaikaista akkukäyttöä, kun ei suunniteltu siihen. Jäähdytysongelmia tulee. Ehkä invertteriä peliin ja ja jotakin...
Ton yhen jääkaapin keskivuosikulutukseksi ilmotetaan 164 Kwh / vuosi, joka tekisi 0.45 kwh päivä. Eli tunnin sähkölatauksella käyttäisi päivän jääkaappia (poislukien häviöt, invertteri ja kaapelointihäviöt, jne).
Sitten jäisi vielä 5 x 444 Wh käyttämättä, eli 2.2Kwh.
Siihenhän mahtuisi vielä kamaa kivastikkin.
Aivot vähän jäässä tähän aikaan päivästä, Joten en tiijä oonko nyt yhtään jäljillä tuossa laskussa, mutta joku voisi auttaa tästä eteenpäin
Eli kuinka vähän EI kannata laittaa, ja kuinka paljoa EI kannata laittaa. Ajattelin 3 x 72 ah akkuja. Jokainen akku on kytketty samaan kokoojakiskoon, johon jokaisen paneelin säädin kytketään, ja tarvittaessa pistän talvella pääkytkimiä offille akuista jos ei jaksa ladata kaikkia.
Ei optimaalisin kytkentätapa jos akkujen toleransseissa liikaa heittoa (purkaa toisiaan). Tosin ostan Boschin akut enkä mitää halpiksii.
Varmaan löytyy jotakin älykkäitä lataussäätimiä mihin voi kytkeä monta akkua ja monta kennoa, mutta sellaiseen ei taida nyt olla varaa
Kennot on n. 16.5v / 148w = n. 9 Amppeeria?
Eli tunnissa täydessä auringonpaisteessa tuottaa 27 Ah? Jos päivässä paneelit kerkiää tuottamaan yhteensä (kesäaikana) keskimäärin 6 tunnin ajan täydellä teholla se tekee 162 Ah
Ajattelin laittaa 72Ah akkuja, joten toi kerkeis (teoriassa) lataamaan tyhjästä täydeksi yli 2 akkua päivässä. Akkuahan ei tosin ikinä tule päästää tyhjäksi.
Tarkotuksena pitää siis kesällä enemmän kuormaa tuossa perässä kuin talvella. Kesällä pihavalaistus + kenties jääkaappi ja kodinelektroniikkaa jos riittää tehoa / Talvella pelkät pihavalot (ledivalaistus), ja siihenkin verkkokäyttöinen latausvarmistus ettei akkujännite pääse tipahtamaan.
Suunnitelmissa on että kytken vielä kolme (3x300w) upsia tuohon akkupatteristoon, jotka syöttävät jännitteet taloon kolmeen eri kaapelointiin. Pääasiassa upsien päässä on pari telkkua ja yksi pöytätietokone (joten pari upsia saattaisi riittää). Samalla saan upsien kanssa salamasuojauksen kodinelektroniikalle, senverta korvessa asun että salamat paukuttaa sähköi poikki ainakin, ja ilmajohdot sähköverkossa saattaa houkutella salamia. (ei sitä makkaraa) ;D
Talvella kytken upsit verkkosyötölle jolloin akut on vaan varmennuksena, kesällä virran riittäessä käyvät kokoaika akuilla, ja jännitteen liikaa tipahtaessa menee automaattisesti verkkosyötölle. Tohon pitää viel pähkäillä jotakin viksua kun ne ei varmaankaan kestä kokoaikaista akkukäyttöä, kun ei suunniteltu siihen. Jäähdytysongelmia tulee. Ehkä invertteriä peliin ja ja jotakin...
Ton yhen jääkaapin keskivuosikulutukseksi ilmotetaan 164 Kwh / vuosi, joka tekisi 0.45 kwh päivä. Eli tunnin sähkölatauksella käyttäisi päivän jääkaappia (poislukien häviöt, invertteri ja kaapelointihäviöt, jne).
Sitten jäisi vielä 5 x 444 Wh käyttämättä, eli 2.2Kwh.
Siihenhän mahtuisi vielä kamaa kivastikkin.
Aivot vähän jäässä tähän aikaan päivästä, Joten en tiijä oonko nyt yhtään jäljillä tuossa laskussa, mutta joku voisi auttaa tästä eteenpäin