PV-ylituotanto lattialämmitykseen?

korona

New member
Hei!

Minulla on suunnitteilla loma-asunto, johon n. 3 kW:n PV-systeemi ja 230 V:n järjestelmä. Verkkosähköä ei tule lainkaan. Mietin, voisinko käyttää ylijäämäsähköä kylpyhuoneen lattialämmitykseen silloin kun akut ovat täynnä. Se kuivaisi rakenteita ja olisi tietysti mukavakin.

Yksi tärkeä tavoite on huolettomuus: en haluaisi joutua kytkemään lattialämmitystä päälle ja pois sähkön riittävyyden tai lämpötilan vuoksi. Termostaatti pitäisi olla joka tapauksessa. En haluaisi korventaa kylppäriä kovimmalla helteellä vielä kuumemmaksi.

Miten rakentaisin lattialämmityksen? Lattialämmityskuorman ajaminen invertterin kautta tuntuu minusta yhtäkkiä huonolta idealta, koska silloin se kuorma kilpailisi muiden kanssa invertterin tehosta (toki tämän voisi hoitaa jollain virtavahdilla) - ja kun lattialämmityskaapeli on kuitenkin vain vastus. Enkä siis haluaisi "tuhlata" akkuvirtaa lattialämmitykseen.

Kysymys kuuluukin: minkälaista kaapelia laitan kylpyhuoneeseen (5 m2)? Voinko ajaa tavallista 230 V:n lattialämmityskaapelia paneeleista (vai akuista?) tulevalla jännitteellä, jos kaapelin määrän ylimitoittaa? Akut tulevat varmaankin 48 V:n kytkennällä. Voiko lataussäätimellä (minkälaisella?) ohjata ylituotannon lattialämmityspiitriin?
 

VesA

New member
korona sanoi:
Hei!

Minulla on suunnitteilla loma-asunto, johon n. 3 kW:n PV-systeemi ja 230 V:n järjestelmä. Verkkosähköä ei tule lainkaan. Mietin, voisinko käyttää ylijäämäsähköä kylpyhuoneen lattialämmitykseen silloin kun akut ovat täynnä. Se kuivaisi rakenteita ja olisi tietysti mukavakin.

Yksi tärkeä tavoite on huolettomuus: en haluaisi joutua kytkemään lattialämmitystä päälle ja pois sähkön riittävyyden tai lämpötilan vuoksi. Termostaatti pitäisi olla joka tapauksessa. En haluaisi korventaa kylppäriä kovimmalla helteellä vielä kuumemmaksi.

Miten rakentaisin lattialämmityksen? Lattialämmityskuorman ajaminen invertterin kautta tuntuu minusta yhtäkkiä huonolta idealta, koska silloin se kuorma kilpailisi muiden kanssa invertterin tehosta (toki tämän voisi hoitaa jollain virtavahdilla) - ja kun lattialämmityskaapeli on kuitenkin vain vastus. Enkä siis haluaisi "tuhlata" akkuvirtaa lattialämmitykseen.

Kysymys kuuluukin: minkälaista kaapelia laitan kylpyhuoneeseen (5 m2)? Voinko ajaa tavallista 230 V:n lattialämmityskaapelia paneeleista (vai akuista?) tulevalla jännitteellä, jos kaapelin määrän ylimitoittaa? Akut tulevat varmaankin 48 V:n kytkennällä. Voiko lataussäätimellä (minkälaisella?) ohjata ylituotannon lattialämmityspiitriin?

Teho menee jännitteen toisessa potenssissa.. kaapelia pitäisi olla 20x määrä jos suoraan akuilla ajelee.
 

sähkökylmäDI

New member
Vähäsen aiheen vierestä mutta kuitenkin samaa asiaa.

Jos vakavasti suunnittelet sähköistäväsi loma-asunnon niin suosittelen, että toteutat rakennuksen johdotuksen normaaliin rakennustapaan eli 230 VAC-järjestelmänä. Mieluummin vielä 3-vaiheisena niin sen laajentaminen / muuttaminen on helppoa ja kustannustehokasta. Tällöin myös lattialämmitykseen voidaan käyttää vakiokomponentteja ja räätälöidä tarvittava ohjaus toiveesi mukaisena.

Linkin laskureilla pääset alkuun OFF-Grid järjestelmän mitoituksen osalta.
http://pvshop.eu/calculator?lang=en
 

denzil dexter

Well-known member
Mitä jos mitoittaisit vastuksen siten, että se toimii paneelien kanssa suoraan? Tai siis toimii silloin, kun paneelit tuottavat oleellisesti lähellä nimellistehoaan. Muina aikoina hyötysuhde kärsii, mutta todennäköisin tilanne sille kun akusto on täynnä  on se, että aurinko porottaa.
Kun siis akut ovat täynnä, yhteys paneeleihin katkaistaan ja paneelit lämmittävät suoraan lattiavastusta. Lisäksi lattiassa tai lämmitettävässä tilassa on vastus joka katkaisee lämmityksen jos tulee liian kuuma.
 

rotzi

Well-known member
denzil dexter sanoi:
Mitä jos mitoittaisit vastuksen siten, että se toimii paneelien kanssa suoraan? Tai siis toimii silloin, kun paneelit tuottavat oleellisesti lähellä nimellistehoaan. Muina aikoina hyötysuhde kärsii, mutta todennäköisin tilanne sille kun akusto on täynnä  on se, että aurinko porottaa.
Kun siis akut ovat täynnä, yhteys paneeleihin katkaistaan ja paneelit lämmittävät suoraan lattiavastusta. Lisäksi lattiassa tai lämmitettävässä tilassa on vastus joka katkaisee lämmityksen jos tulee liian kuuma.
Ilmeisesti tarkoitat 'vastuksella' termostaattia...
Pitää vaan muistaa että se DC pätkiminen/kytkeminen vaatii hiukan kovemmat vehkeet kuin AC:llä katkottaessa, eli sinne invertterin taakse se termari+lämmitys laittaisin jos tuommosta tekisin.
 

avensi

Well-known member
Moi !
Meillä lämpiää pesuhuone ja saunan lattia ylituotannolla .
Säätimenä Morningstar’s TriStar 60A
http://www.morningstarcorp.com/products/tristar/
JÄRJESTELMÄ 48V
Vastuksena lattiassa
http://www.taloon.com/betonin-lammityslanka-ka-feml-2-0/S-0213120/dp
http://www.kolumbus.fi/zahis/aineistot.html
 

mke

Member
On vähän oma lehmä ojassa mutta tuolla myydään palstalla itsellä myynnissä mppt säädin jolla saat ohjattua releitä ihan miten huvittaa. pystyy tosiaan esim säätämään että un akkujännite on määrittelemäsi kytkee releen päälle tai tuoton ollessa tietty A määrä taas kytkee relettä päälle yms.. Edelleen toinen itsellä käytössä toisen tilalle tuli verkkoinvertteri.
 