MK2PVRouter

jolla

Member

lähdin ensin puhtaalta pöydältä omineni liikkeelle harrastuspohjalta ct antureilla ja arduino pwm mitaten tuotto-kulutus+ grid kompensoimaan melutasoa
se toimii 2 kilowattiin saakka mutta sitten kohina tekee temppunsa, invertterit ajaa alas, tarkkuus kärsii yms
tästä hieman tarinaa http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,27262.0.html

seuraavaksi, kun parempaan pyrin ja täällä oli myös positiivisia kokemuksia rakensin mk2pv ohjeiden mukaan, kylläkin ilman näyttöä
toimii samoin, mutta vain 1.6kW vastuksella ongelmitta. erilaisia ohjelma/hw versioita olen kokeillut mutta niistä ei ole apua

kun nyt tein niinkuin yleensä, ensin tehdään ja sitten luetaan, niin pläräilin kaikki mitä äkkiä löysin niin silmiin osui että 3kw kuormalla jännite tippuu yleensä pari volttia, ja tämänkin koetaan jo aiheuttavan ongelmia.
mittailin nousukaapelista heti mittarin jälkeen alle 2kW kuormalla yli 10 voltin jännitteenlaskun

eikun miettimään miten laitteen saa toimimaan näissä olosuhteissa
kun helteet meni ja ilmat viileni niin testailin yhtä sun toista, niistä ei nyt tässä säikeessä sen enempää. parhaaksi keinoksi tähän mennessä on perus mk2pv lisäksi laittaa tuotettu ja kulutettu ristiin eri ct' llä ja minulla on eri arduinollakin joka kytkee ssr' ilä kuormaa kiinteästi lisää sitä mukaa kun tuotto/kulus ylittää 1.6kW lähtien

valot vilkkuu vieläkin joissain tilanteissa, mutta huomattavan vähän

tässä vielä tuon toisen arduinon koodi, jospa se ylipäätään ketään kiinnostaa, siitäkin evoa http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,27262.60.html

Koodi:
// EmonLibrary examples openenergymonitor.org, Licence GNU GPL V3

#include "EmonLib.h"             // Include Emon Library
EnergyMonitor emon1;             // Create an instance
int upPin7 = 7;
int upPin8 = 8;
int upPin9 = 9;

void setup()
{
  pinMode(upPin7,OUTPUT);
  pinMode(upPin8,OUTPUT);
  pinMode(upPin9,OUTPUT);  
  Serial.begin(9600);
  
  emon1.voltage(2, 214, 1.7);  // Voltage: input pin, calibration, phase_shift
  emon1.current(1, 14);       // Current: input pin, calibration.
}

void loop()
{
  emon1.calcVI(20,2000);         // Calculate all. No.of half wavelengths (crossings), time-out
  emon1.serialprint();           // Print out all variables (realpower, apparent power, Vrms, Irms, power factor)
  
  float realPower       = emon1.realPower;        //extract Real Power into variable
  float apparentPower   = emon1.apparentPower;    //extract Apparent Power into variable
  float powerFActor     = emon1.powerFactor;      //extract Power Factor into Variable
  float supplyVoltage   = emon1.Vrms;             //extract Vrms into Variable
  float Irms            = emon1.Irms;             //extract Irms into Variable
  
    if ((realPower >= 1700) && (realPower < 3400)) 
    {
    digitalWrite(upPin7, HIGH);
    digitalWrite(upPin8, LOW);
    digitalWrite(upPin9, LOW);
    }
    else if ((realPower >= 3400) && (realPower < 4350)) 
    {
    digitalWrite(upPin8, HIGH);
    digitalWrite(upPin7, LOW);
    digitalWrite(upPin9, LOW);
    }
    else if ((realPower >= 4350) && (realPower < 5400)) 
    {
    digitalWrite(upPin8, HIGH);
    digitalWrite(upPin7, HIGH);
    digitalWrite(upPin9, LOW);
    }
    else if ((realPower >= 5400) && (realPower < 8200)) 
    {
    digitalWrite(upPin8, HIGH);
    digitalWrite(upPin9, HIGH);
    digitalWrite(upPin7, LOW);
    }
    else
    {
    digitalWrite(upPin7, LOW);
    digitalWrite(upPin8, LOW);
    digitalWrite(upPin9, LOW);
    }  
}
 

tengu

Member
Täällä MK2 ollut käytössä ilman ongelmia. Hehkulampuissa ja esim uunin&liesituulettimen valoissa välkkyminen näkyy mutta kaikki muut on LED valoja ja noissa ei mitään huomaa.
3 outputtia käytössä itsellä.
1: KV boosteri lisätermarilla 90C
2: 2kw vastus varaaja
3: 2kw vastus varaaja.

Yksikkö itse on varaajan kyljessä eli triaceilta matkaa 2 kwn vastuksille n: 50cm.  CT anturit keskukselle varmaan 5+m johdon nokassa.
Koodi käytössä taitaa olla tuo Robinin koodi (http://mk2pvrouter.co.uk/13601.html)  ihan suoraan vähän kalibrointiarvoja vain rukattu.
Invertterit ei moksiskaan vaikka kesällä täysillä kuormilla ajettu MK2sta.  En ole kyllä keskuksesta jännitteitä mittaillut mitä niille tapahtuu isolla kuormalla. Nuo invertterit pitäisi olla kyllä aika ronkeleita jänniteheitoille eli paljoa ei voi olla.

Sivumennen kokeilin, kun tein alligaattoritestin (kun piti kunnon myrsky olla vkl), niin jätin invertterit päälle. Eihän nuo mokomat suostuneet tahdistumaan ollenkaan kun taajuus oli pari desimaalia yli.
 

jolla

Member
kuvassa viivojen väli 2kW
hyvin tällä systeemillä pelaa 6kW tehollakin vaikka kulutus/tuotto on vaihdellut niin muutaman watin sisällä nollassa pitänyt kulutus/vienti
päivä lyhenee niin aamupuurot ja kahvisähköt tulee jo maksullisina

mk2.png
 

korsteeni

Well-known member
Hyvin on toiminut 2 vuotta. Kerran hienosäätöä tekevä arduino jumittunut vuorokauden ajaksi kun en huomannut, haitta jäi pieneksi kun portaittainen säätö toimi, minulla on kahdella arduinolla mikä on juurikin tuon satunnaisen häiriön takia osoittautunut hyväksi ratkaisuksi.
Nyt aloin tuota välkkymistä hieman selvitellä vaikkei se kylläkään haitallisesti esiinny.
Tässäkin nuo 2 arduinoa puoltavat paikkaansa. Kuormavastushan ei taivu ihan kaikkeen joten tuossa hienosäätöä tekevässä on nyt 330Ω ja portaittain eri vastuksia ohjaavassa 100Ω , ehkä tässäkin 82Ω olisi parempi mutta tarkkuus aina sitten kärsii hieman. Tällä kokoonpanolla välkkymistä tuskin huomaa.
Tein noista kuormavastuksista kuvan mukaisesti helposti vaihdettavat, ilman kolvia.

IMG_20200923_103608.jpg
 

Savonius

Well-known member
Tämä kyllä kiinnostaa kovasti mutta kun tuo munkkilatina ei aukene. Kansanomaisemmin Please.
Kertoisitko mitä sille paneelisähkölle tapahtuu kun se paneeleilta lähtee.
 

korsteeni

Well-known member
Tämä kyllä kiinnostaa kovasti mutta kun tuo munkkilatina ei aukene. Kansanomaisemmin Please.
Kertoisitko mitä sille paneelisähkölle tapahtuu kun se paneeleilta lähtee.
Paneleilta inverttereille josta ihan normi käyttöön ja mikä jää ylimääräistä, menee tuolla otsikon laitteella vastuksilla veteen.
Tuolta rakennusohjeet
ja sivullani olen julkaissut hyvin riitun version alkuperäisestä http://www.elisanet.fi/korsteeni/mk2pv.shtml

en paremmin osaa selittää kun en ymmärrä näistä juurikaan mitään, tein vain ohjeiden mukaan hieman omanlaiseni version

Jospa joku selittäisi ymmärrettävämmin
 
Viimeksi muokattu:

pere

Member
Syötät siis verkkoon päin verkkoinvertterillä mutta tuo routeri estää sen menemisen sinne, vai.
Ei se varsinaisesti estä verkoon menemistä (siis myyntiä).
Vaan suorittaa mittausta ja kun ylimääräistä tuottoa näyttäisi olevan niin lisätään kulutusta. (Varaajan veden lämmitystä)
Jotenkin näin minä ajattelen sen oleva.
 

korsteeni

Well-known member
Syötät siis verkkoon päin verkkoinvertterillä mutta tuo routeri estää sen menemisen sinne, vai.
En ymmärrä pointtiasi? minne muualle invertterillä voi syöttää kun sinne missä sähköä käytetään, jos kiinteistöä ei ole liitetty yleiseen sähköverkkon, ei silloin ilmaiseksi annettavaa ylijäämää synnykään, silloin vain rajoitetaan tuotto käytön mukaan. Sen tuoton rajoittamisen voi tietty myös tehdä myös yleiseen verkkon yhdistettynäkin mutta jos tuotolle on käyttöä, kannattaa se ohjata omaan käyttöön
 

Savonius

Well-known member
Olin luulossa että invertteri ei toimi ilman akkua. Syötät siis PV sähkön suoraan invertterille ja kuorma lisääntyy tuoton mukaan, vai. Miten teet sen tuoton rajoittamisen jos DC puolelle ei kosketa. Tuottohan on se mitä paneeleilta tulee CD:nä. Sullahan se huippu näkyy olevan noin 8600W
Jossain muistoissani oli että kulutat verkkosähköä kutakuinkin pikkuisen vähemmän kuin meillä eli noin 1700Kwh/vuosi. Saatan muistaa väärin.

Jänkään tätä koska haluaisin päästä eroon omista akuistani.
 

korsteeni

Well-known member
Olin luulossa että invertteri ei toimi ilman akkua. Syötät siis PV sähkön suoraan invertterille ja kuorma lisääntyy tuoton mukaan, vai. Miten teet sen tuoton rajoittamisen jos DC puolelle ei kosketa. Tuottohan on se mitä paneeleilta tulee CD:nä. Sullahan se huippu näkyy olevan noin 8600W
Jossain muistoissani oli että kulutat verkkosähköä kutakuinkin pikkuisen vähemmän kuin meillä eli noin 1700Kwh/vuosi. Saatan muistaa väärin.

Jänkään tätä koska haluaisin päästä eroon omista akuistani.
Akuilla ei tämän kanssa ole mitään tekemistä
En minä rajoita tuottoa, ei siihen ole tarvetta, ei se invertteri välitä mistä se virta tulee. provoatko vai miksi teet asiasta niin hankalan.
Ihan tavallinen panelit/invertteri kokoonpano mitä näyttää olevan jo vähän joka mökissä, jos tuotto on suurempi kuin kulutus, ohjataan otsikon laitteella ylimääräinen varaajaan , veteen ihan tavallisilla vermeillä jotka nekin löytyy jokaiselta joka sähköllä käyttöveden/patteriveden lämmittää.
mk2pv kaltainen laite, mikä itse tehtynä kustantaa noin 10 euroa, niin se o siinä
 

Savonius

Well-known member
Ei ole tarkoitus provota. Koitan ymmärtää systeemiäsi että jospa voisin vaikka kopioida. Työnnät siis noin 9kw invertteriin joka tekee siitä vaihtosähköä. No annetaan olla, en saa siitä kokonaiskuvaa.
 

korsteeni

Well-known member
Mielelläni kyllä auttaisin, mutta en saa käsitystä mikä sinulle on epäselvää kun kaikki on selitetty ihan seikkaperäisesti ja tarkasti, tuosta linkin sivulta näet jopa livenä mitä tulee paneleista ja mitä ohjataan veteen ja mitä otetaan verkosta
 

kotte

Well-known member
Työnnät siis noin 9kw invertteriin joka tekee siitä vaihtosähköä. No annetaan olla, en saa siitä kokonaiskuvaa.
Tuollaiset divertterit (jollaisesta esimerkkinä puhutaan) mittaavat sähkömittarin kautta yleisen sähköverkon ja kiinteistön välillä kulkevaa sähkötehoa (käytännössä sähkövirtaa). Verkkoinvertteri työntää kiinteistön sähköjohtoihin kaiken tehon, mitä paneeleista irtoaa. Riippuen kiinteistön kulutuksesta, tehoa joko otetaan lisää rinnalle yleisestä sähköverkosta, ylimääräistä tuottoa työnnetään verkkoon päin tai sitten ihannetilanteessa sähkömittarin kautta ei teho siirry, kun kiinteistön kulutus vastaa tarkalleen paneeleiden tuottoa.

Tuo routteri siis pyrkii lisäämään kiinteistön omaa kulutusta juuri sellaiseksi, että mahdollinen ylimääräinen tuotanto kuluu kiinteistön omassa kulutuksessa lisäämällä rinnalle sopivasti sähkövastuksia, joiden tuottama lämpö voidaan varastoida hyödyksi boilereihin, lattialaattoihin tai vastaaviin kulutuskohteisiin ja joihin varastoituvaa lämpöä voidaan käyttää myöhemmin hyödyksi. Routteri suoriutuu moisesta tarkkailemalla, mitä tapahtuu sähkömittarin kautta kulkevalle virralle, kun ylimääräisten laitteiden kulutusta lisätään tai vähennetään (portaittain tms. miten ohjattava laite sen nyt mahdollistaakaan). Eli laite kokeilee jatkuvasti erilaisia lisäkulutuskombinaatioita ja etsii sellaista, joka pitää sähkömittarin kautta kulkevan virran mahdollisimman pienenä.

Tästä tietenkin tulee teoriassa pientä hukkaa kokeiltaessa, mutta merkitys jää olemattomaksi, sillä muutos havaitaan sekunnin murto-osassa ja peräkkäisten kokeilujen välillä voidaan pitää taukoa. Itse algoritmikin voi toimia fiksusti, eli mallintaa vaihtoehtoisten lisäkuormavastusten tehon ja voi sitten heti arvata yhdelläkin vastuksen tehomuutoskokeilulla, miten kannattaa toimia, eli mitkä vastukset kannattaa kytkeä päälle ja mitkä pois. Katkomalla vastuksen virtaa nopeasti pääsee vielä suurempaa tarkkuuteen, mutta tämä taitaa useimmiten olla vaikea toteuttaa käytännössä perusharrastajan käytettävissä olevilla keinoilla ilman erityistä tarkoitukseen suunniteltua tehoelektronista katkojaa.
 

korsteeni

Well-known member
^
Kyllä se onnistuu ssr kanssa tai sitten tuon ohjeen mukaan rakennetulla vastaavanlaisella ihan portaattomasti, molemmilla on käytännön kokemukset, nyt on ssr käytössä portaattomassa säädössä sekä portaallisessa releinä
Aika hyvin pitää nollan pinnassa
 

Savonius

Well-known member
Ei mulla tuon routerin toiminta epäselvää ole. Yli hilseen menee se mitä noin 9000W tasavirralle tapahtuu. Millaisella vehkeellä se muuttuu vaihtovirraksi.
 