Akkujen varaustilasta

jiikoo

New member
Juuri asennettu 2x100w paneelit, Epsolar 20a pwm säädin, Powerxon agm akut 2x200ah sekä solartronicsin 2000w invertteri. Järjestelmä 12V. Akut täynnä kun laitoin 1500w porakaivopumpun invertterillä viideksi minuutiksi käyntiin. Hieman pumpun sammuttamisen jälkeen akkujen SOC arvo säätimen mukaan 55%. Voiko varaus laskea noin alas tuolla käytöllä? Kaapelia pumpun ja invertterin välillä n.85m. Näinköhän tuo säädin näyttää oikein?
 

Puuha

Well-known member
älä usko siihen SOC-arvoon. se voi antaa minkälaisia tuloksia tahansa. se ei tahdo toimia missään säätimessä kunnolla ellei takana ole reilusti akustoa. SOC arvioi lataustasoa akun napajännitteen mukaan. akuston jännite laskee merkittävästi kun siitä otetaan hetkellisesti n. 130A virta (käynnistykseen vaadittu virta voi olla yli tuplat helposti). kun tarkastaa SOC-arvoa tunnin kahden päästä on se palautunut korkeammaksi mutta ei silti vielä näytä realistisia arvoja. tästä syystä sitä ei juurikaan kannata seurata. vain akuston lepojännite on parempi tapa seurata akuston latausta.
 

jiikoo

New member
Ok. Kiitoksia vastauksesta. Muistaakseni säätimessä oli asetus, että perustuuko lataus SOC:hen vai jännitteeseen. SOC oli asetuksena. Pitäisiköhän tuo vaihtaa jänniteperusteiseen vaihtoehtoon?
 