Rinnan-sarjaan, kaapelointia tekemään

Hotzone

Member
Kuinka monta paneelia yleensä kytketään katolla sarjaan? Entä onko tapana kytkeä rinnan paneeleita sellaisenaan ja onko näissä yleensä sisäänrakennetut sarjadiodit?

Voisin kuvitella että samalla tavalla varjoon päivän mittaan joutuvat paneelit kannattaisi kaapeloida erikseen ja varustaa omilla säätimillä, vaan kuinka käytännössä on tehty?
 

arveccio

New member
Riippuu asennuspaikasta, kaapelivahvuudesta, ja varsinkin invertterin kynnysjännitteestä. Siis jos kyseessä on verkkoon kytkettävä kokonaisuus.
 

Hotzone

Member
arveccio sanoi:
Riippuu asennuspaikasta, kaapelivahvuudesta, ja varsinkin invertterin kynnysjännitteestä. Siis jos kyseessä on verkkoon kytkettävä kokonaisuus.

Sorry mutta en kyllä ymmärrä miksi vaivauduit kirjoittamaan ollenkaan  ::)
 

Puuha

Well-known member
Aika tyhjentävä vastaus annetuille lähtötiedoille Arvecciolla. Jos kaipaat Hotzone tarkemman vastauksen kannattaa käyttää vähän enemmän aikaa kysymyksen asetteluun.

Lisäisin kuitenkin:

Varjoon paneleita ei kannata asentaa, edes omalla säätimellä/invertterillä.

Paneleissa on kyllä bypass -diodit lähes poikkeuksetta omasta takaa jo kennojen rinnankytkennän sarjoittamiseksi panelin sisällä.
 

denzil dexter

Well-known member
Yleensä kytketään 22 paneelia sarjaan. Jos kytkee useampia, on 1000V jänniteraja vaarassa ylittyä, mikä raja koskee lähes kaikkia laitteita, paneeleita, johtoja tms.
 

Hotzone

Member
denzil dexter sanoi:
Yleensä kytketään 22 paneelia sarjaan. Jos kytkee useampia, on 1000V jänniteraja vaarassa ylittyä, mikä raja koskee lähes kaikkia laitteita, paneeleita, johtoja tms.
Tämäoä mielenkiintoista, siis että kaikki olisi sarjaan kytkettynä. Onko toisaan ohjaimia mitkä kykenee tuohon?
Massiivinen sarjaan kytkentä kyllä vähentäisi kaapelointikulujua.

Jos kuitenkin on riskinä että osa paneeleisa jää varjoon jossai kohtaa päivää niin tuohan ei oikein toimi kunnolla koska säädin keskiarvoistaa kaikkien sisäisen impedanssin ja niinpä muutamasta osittain varjoon jääneestä ei saa parasta antia ulos.
Meillä on ongelmana se että keskellä lapetta on ns. kattolyhty ja kun lape on suoraan etelään, puolet päivästä ainakin osa paneeleista olisi varjossa.
 

denzil dexter

Well-known member
Invertterin teknisissä tiedoissa on syöttöjännite ilmoitettu tapauskohtaisesti. Se voi olla esimerkiksi 120-1000V DC. Erittäin usein max 1000V ja erittäin harvoin yli tuon. Samoin paneeleissa ja piuhoissa on yleensä 1000V rajoitus.

Jos katolla on joku pömpeli varjostamassa kannattaa laittaa mieluummin vaikka vähemmän paneeleita aurinkoon kuin siten, että sarjaan kytketyistä yhdenkään osa on varjossa. Olen laskeskellut, että oman paneelistoni tuotto kasvaisi reilusti, jos heittäisin pari paneelia pois.
 

Hotzone

Member
Mitenkähän jyrkkä sivukulma vastaa varjossa olemista? Tarkoitan että jossain vaiheessa sivu suuntaan paneelin tuotto varmaan lähestyy varjossa olemista eli tilannettä että valoa tulee vain taivaalta eikä suoraan auringosta.
 

kotte

Well-known member
denzil dexter sanoi:
Olen laskeskellut, että oman paneelistoni tuotto kasvaisi reilusti, jos heittäisin pari paneelia pois.
Miksi se kasvaisi noin paljon, jos paneeleissa on by-pass-diodit? Ilman by-pass-diodejahan paneelit luultavasti hajoaisivat muutenkin.

Tavanomainen MPPT-verkkoinvertteri osaa kyllä silloin sopeutua varsin hyvin pelistä pois pudonneiden paneeleiden aiheuttamaan jännitepudotukseen.

En tällä tietenkään tarkoita, etteikö by-pass-diodeista aiheutuisi tehohäviöitä, mutta kyllä tyypillisesti vaaditaan kymmenien paneeleiden putoamista pelistä ennen kuin niiden rinnakkaisten by-pass-diodien tehohäviö vastaa yhden normaalin paneelin tuottoa (eli todella isojen aurinkovoimaloiden varjostuksissa ja kytkennöissä on paljonkin suunniteltavaa eikä järjestelmään kannata toki liittää muulloinkaan paneeleita, jotka ovat valtaosan ajasta enemmän tai vähemmän varjostuneena).
 