Mitenhän tuo tulisi kytkeä?

vande

New member
2kw Exmork tuli pitkän odottelun jälkeen ja nyt varovasti pakkauksia purkaen hämmästyksen sormi meni kummastuksen suuhun;  Generaattorista tulee ulos kolme mustaa kumipäällysteistä johtoa, samanlaisia kaikki.  Mikä tulee sitten mihinkin ja taas missä järjestyksessä säätimeen?
 

Harpi

New member
vande sanoi:
2kw Exmork tuli pitkän odottelun jälkeen ja nyt varovasti pakkauksia purkaen hämmästyksen sormi meni kummastuksen suuhun;  Generaattorista tulee ulos kolme mustaa kumipäällysteistä johtoa, samanlaisia kaikki.  Mikä tulee sitten mihinkin ja taas missä järjestyksessä säätimeen?

Generaattorista tulee kolme vaihetta ulos, kytketään säätimen "wind" liittimiin (riippuen säätimestä).
Kytkentäjärjestyksellä ei ole väliä normaali säätimillä.

T:Harri
 

vande

New member
Maakaapelista... Tuo on 300V mylly ja matkaa tulee 100m;  Monenko neliön kaapeli, tai oikeammin millainen kaapeli olisi sovelias tuvan ja myllyn väliin?
 
A

antero

Kun laitat 6mm2 kaapelin, ei juurikaan tule häviötä. Maston sisälle kumikaapelia ja maahan maakaapelia tai koko homma yhtenäisellä maakaapelilla.
Vedonpoisto pitää muistaa, ettei johto roiku tuulivoimalan johtojen varassa mastossa.

Antero
 

Pajala

New member
Tuuligeneraattorin tarvitsema pysäytyskatkaisin löytyi linkin verkkokaupasta
http://www.kitenergie.com/wind-turbine-stop-switch-p-405.html



Hinta £119.98 (on 136€+tk) tuntuu kyllä aika kalliilta, löytyyköhän edullisempaa vastaavaa Suomesta?

 

Pajala

New member
Kiitos, tuolta sahkokaluste.fi löytyykin monenlaista katkaisijaa/kytkintä.

Vielä sellainen juttu että voisiko joku vääntää rautalangasta kuinka 2kw/240V Exmorkin 3-vaihejohtoa kytketään kondensaattoreilla suoraan varaajassa olevaan 6kw Lämpöparoonin vastuksiin termostaatin ohittaen.


Lämpparoonin ohjeessa maininta:
vastussauva on tehtaalla kytketty tähtikytkentään (elementtijännite 230 V). Tähtikytkentäiset sauvat ovat liitettävissä sekä kolmivaihe- että yksivaiheverkkoon. Yksivaihekytkennässä tehoavoidaan alentaa 1/3 portaissa. Varoitus: tähtikytkentäistä vastussauvaa ei saa kytkeä kolmioon, koska teho kasvaa kolminkertaiseksi ja johtaa sauvan tuhoutumiseen.
 

Pajala

New member
Toimiiko tuuligeneraattorin kytkentä lämpövastuksiin kondensaattoreilla ilman mitään erillistä säädintä alla olevan kuvan kytkennällä?
L1 L2 ja L3 Generaattorista tulevat johdot, nollajohtoa ei tule 2kw/240V Exmorkin myllystä



Verkkokaupassa tarjolla moottorikondensaattoreita, kestävätköhän nuo moottorikondensaattorit  2kw/240V Exmorkin tehot?


Moottorikondensaattorit 27.90€/kpl
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=65-627-63&toc=19336

 

kotte

Well-known member
Pajala sanoi:
Toimiiko tuuligeneraattorin kytkentä lämpövastuksiin kondensaattoreilla ilman mitään erillistä säädintä alla olevan kuvan kytkennällä?
Eikö esim. Exmorkin laitteissa ole tavanomainen synkronigeneraattori, jolloin tuollaiset kondensaattorit ovat paitsi aivan turhia ja haitallisia, jopa suorastaan vaarallisia. Ylikuormitustilanteissa (esim. oikosulku) riittävän iso kondensaattoripatteri tuolla tavoin kytkettynä (siis niin iso, että generaattorista saadaan edes kutakuinkin haluttu teho ulos), aiheuttaa magnetoinnin kasvun ja ketjureaktion joka tuhoaa kaiken piireihin kytketyn mukaan lukien generaattorin käämit.

Tuo kondensaattoripatteri on vielä huonompi ratkaisu kuin vaikka ilman säädintä (mikä on huono sekin).
 

Pajala

New member
kotte sanoi:
Tuo kondensaattoripatteri on vielä huonompi ratkaisu kuin vaikka ilman säädintä (mikä on huono sekin).
Juuri sitä oikeaa tapaa kytkeä generaattori vastuksiin mahdollisesti kondensaattorisäädöllä olen hakemassa ettei tarvitseisi ostaa sitä kallistä säädintä.
Jonkinlainen tuulennopeus/generaattorin kuormitus säätöhän se pitäisi olla, itse kuvittelin generaattorin taajuuden nousevan kierroksien noustessa ja samalla kondensaattorit johtaisivat paremmin ja myllyn kuormitus lisääntyisi. Olenkohan ihan "pihalla" ? ::)

 

NdFeB

New member
Kyllä tuo kondensaattorien laitto sarjaan lämmityspiirin kanssa on aivan toimiva ratkaisu, mutta toimivuus riippuu täysin siitä miten hyvin on onnistuttu mitoituksessa. Miten olet päätynyt tuohon 50µF kapasitanssiarvoon, kuulostaa nimittäin kovin pieneltä lukemalta käytettäväksi Exmorkin kanssa, jossa taajuus nimelliskierroksillakin on kovin matala. Näppituntumalla arvioisin, että sopivampi arvo kondensaattoreille olisi luokkaa 500-1000µF, mikä moottorikondensaattoreista kasattaessa tulee äkkiä kalliiksi ellei jostain löydä satsia halvalla.


 

Pajala

New member
NdFeB sanoi:
Miten olet päätynyt tuohon 50µF kapasitanssiarvoon, kuulostaa nimittäin kovin pieneltä lukemalta käytettäväksi Exmorkin kanssa, jossa taajuus nimelliskierroksillakin on kovin matala. Näppituntumalla arvioisin, että sopivampi arvo kondensaattoreille olisi luokkaa 500-1000µF, mikä moottorikondensaattoreista kasattaessa tulee äkkiä kalliiksi ellei jostain löydä satsia halvalla.
Itse tehdyssä traktoripyöritteisessä generaattorissa on nuo 50µFkondensaattorit, siitä lähinnä "arvailin" 2kW Exmorkin tarvitsemien kondensaattorien kokoa kun kytketään varaajan vastuksiin.
Mylly ei ole vielä tullut joten ollaan vielä näin suunnnittelu asteella tämän säätimen kuin myös mahdollisesti sähköpylväistä tulevan mastonkin suhteen, 500-1000µF konkkien hinta nousee todella korkeaksi.

 

kotte

Well-known member
Tuossa kondensaattorikytkennässä on joka tapauksessa sellainen riski, että jos kovalla tuulella sattuu oikosulku tai kuormaa kytketään liikaa, niin helahoito kilahtaa (generaattorin käämit, kondensaattorit ja kaikki virtapiiriin kytketyt laitteet). Kondensaattorit lisäävät efektiivisesti generaattorin magnetointia ja niiden lisäämisellä nostetaan jännitettä (ja lisätään generaattorin kyky imeä muuntajien, loistelamppukuristimien ja sähkömoottoreiden aiheuttamaa induktiivista loistehoa).

Tuo kytkentä toimii kohtalaisesti, jos generaattorina käytetään tavanomaista oikosulkumoottoria esimerkiksi kierroslukusäätimellä varustettuun polttomoottoriin kytkettynä (oikosulkumoottori ei edes toimi generaattorina ilman tuollaisia kondensaattoreita ja ne on kytkettävä ainakin osittain suoraan vaiheiden väliin, eli kondensaattoreita on oltava vähintään 6 kpl). Hyötysuhde on kuitenkin huonohko ja etenkin pienellä kuormalla jännite pakkaa nousemaan liian suureksi tai jännitteen pidossa on toivomisen varaa.

Tilanne on samantapainen, jos huomattavasti pienemmät kondensaattorit kytketään tasakierrosluvulla pyörivään polttomoottorin käyttämään kestomagneetti- (t. synkroni-) -generaattoriin. Mutta tuuliroottori on paljon hankalampi tapaus, koska sen kierrosluku vaihtelee tuulen mukaan. Jos tuollaista kondensaattorisäätöä käyttää, pitäisi osan kondensaattoreista olla kytkettävissä pois releellä tms. ja releitä pitäisi ohjata elektronisella säätimellä tms. Eli hanakalaksi menee tuokin, jos haluaa turvallisen ja luotettavan ratkaisun.
 

ras

New member
Pajala sanoi:
Toimiiko tuuligeneraattorin kytkentä lämpövastuksiin kondensaattoreilla ilman mitään erillistä säädintä alla olevan kuvan kytkennällä?
L1 L2 ja L3 Generaattorista tulevat johdot, nollajohtoa ei tule 2kw/240V Exmorkin myllystä



Verkkokaupassa tarjolla moottorikondensaattoreita, kestävätköhän nuo moottorikondensaattorit  2kw/240V Exmorkin tehot?


Moottorikondensaattorit 27.90€/kpl
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=65-627-63&toc=19336
                                                                                                                                                                                                              Kytkentä on ihan OK. Itselläni on konkkien koko 70 ja vastukset 800W kappale eli tehoa 2400W. Mylly on 240v ja 2,5KW , lähtee hyvin pyörimään ja antaa
kunnon tuulella täydet tehot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

Pajala

New member
Kiitokset vinkeistä ja ajatuksista konkkasäätöä kohtaan  :)

Sähköisen myrskysuojan teossa tuli ajatus kytkeä kahden generaattorin vaihejohdon välille pieni 240/12V muuntaja, tasasuuntaussilta, yksinkertainen jännitteen stabilointipiiri ja 12V jännitteellä ohjattava ISO 400V kontaktori.
Kun vaihejännite nousee riittävän korkealle pienjännitepiirin ohjaama(vaatii kokeilua ja säätöä) kontaktori kytkee vaihejohdot oikosulkuun/lisävastukseen jarruttaen generaattoria. Sopivalla muuuntajan stabilointipiirin viivekytkennällä voisi säätää jarrutusaikaa.
 
A

antero

Tämä kondensaattorikäyttö lämmityksessä pitää nyt käytännössä toteuttaa, jotta siitä siitä saadaan luotettavaa faktaa.

Minulla on testipaikka, jossa 240V Exmork voimala ja siihen tilataan nyt kondensaattorit 2kpl per vaihe 35Mf 400V kytkien 2kpl rinnan/per vaihe ja
vastukset n. 3X700W.

Mittaukset suoritetaan tuotosta, jännitteistä, virroista jne

Testaustulokset kuvineen päivineen postataan tähän osioon lähiviikkojen/ päivien aikana, riippuen tuuliolosuhteista jne.

Hyvää tuulta ja kevättä

Antero

 