Riku_84 sanoi:Hyvän ukkossuojauksen rakentaminen on melko haastava ja kalliskin ja kun virtapiikki voi vaikka tulla läheiseltä muuntajalta asti ja tehdä tuhojaan.
Aikoinaan yhdessä paikassa silloin vielä käytettiin puhelinlinkkimastoja jotka nykyään on korvattu kuidulla ja puhelinlinjat kaivettu maahan ja masto purettu. Joka kesä muutamasta talosta rikkoi puhelimet ja nettiboksit joka hävisi tuon uudistuksen myötä. Näinpä itsekin muutaman kerran kun puhelinpistokkeesta valkian löi..
Salamanisku lähistöllä voi tulla esim, maata pitkin maavalokaarena, sähkökeskuksen ja sitä kautta purkautua erikautta pois rikkoen samalla. Korkeat puut ja muut vastaavat lisäävät riskiä.
Oma vinkki mitä joskus tein yhteen paikkaan jossa oli melko paljonkin ongelmia ukkosesta. Pellikaton + rännit ja alastulot, maadoitus joka kulmasta 16mm2 kuparikaapelilla, liittäen se tuvan ympärillä kulkevaan rengasmaadoituksen. Lisäksi torniin tehtiin 12mm rst puikosta noin 2m pitkä piiska joka vedettiin omalla kaapelilla myös tuonne maalenkkiin. Muistaakseni vielä jälkeenpäin lisättiin sähköpääkeskukseen 3+npe ylijännitesuoja.
Elektroniikan kannalta tuhoisa virta kulkee jo vaikkapa puupalkkia tai rimaakin pitkin ja hyppää suoraan ja muuntajavaikutuksella metrikaupalla tai paljon enemmänkin.jolla sanoi:yksi harhaluulo on myös kaapelien paksuus, se virta, mikä rikkoo elektroniikkaa, ei kummosia paksuuksia tarvitse, isompia paukkuja ei voi estää millään